C.o. W Bloku I Nowe Grzejniki W Polowie Cieple


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

witam

potrzebuje Panstwa pomocy w nastepujacym zagadnieniu.

otuż mieszkam w bloku na 3 pietrze i do tej pory w mieszkaniu grzalo ogrzewanie centralne na grzejnikach żeliwnych. w pokoju ok 20 zeberek a w drugim 10 i grzejnik byl zawieszony na wysokosci 1,5 m. ostatnio zakonczylem remont ktory byl zwiazany z wymiana starych grzejników zeliwnych na nowe aluminiowe i podobnej ilosci żeberek.

niestety nowa instalacja zamiast pracowac sprawniej niż dotychczasowa działa znacznie gorzej, grzejniki grzeja od powoy w gore, nie sa zapowietrzone. było u mnie juz 2 hydraulików i jedem ten ktory robil cala nowa instalacje, jedynie co wymyslili to ograniczyli "powrót" z grzejnika. jednak bez wiekszych rezultatów.nie mam zaworu termostatycznego a jedynie zawor kulowy.

 

teraz idzie zima, jest coraz zimniej, wczesniej grzalem na maxa, nie mamy licznikow ciepla, wczesniej jak sie wchodzilo do domu to az buchalo od ciepla a teraz jest ledwo cieplo.

 

prosze o sugestie, moze ktos sie spotkal z podobnymi przypadkami. moze da sie teraz jakos skorygowac te niedociagniecia, jesli nie to bede musial sie przemordowac do konca sezonu grzewczego a potem znow zmiana tylko zebym wiedzial co mam zrobic :lol:

Opublikowano

Dziękuje za odpowiedz ale proszę o informacje jak mam zmotywować i uzasadnić mój wniosek u zarządcy budynku. czy problem w moim ogrzewaniu może leżeć po stronie za niskiego ciśnienia całej wody w instalacji? czy może to coś jeszcze innego

Opublikowano

Pożal się Boze instalatorzy co ograniczają powrót z grzejnika... To zadziałało dokładnie odwrotnie.

Stara instalacja grzała lepiej, bo miała mniejsze opory przepływu. Te nowoczesne z małymi przekrojami rurek i grzejnikami także o większym oporze wymagają naprawdę mocnych pompek i niestety dostarczania bardziej gorącej wody. I tego prawdopodobnie tu brakuje.

Nie ma cudów- jak grzejnik nie jest dość gorący, to znaczy, że dostaje zbyt mało gorącego czynnika (wody) w określonym czasie.

Pretensje ? Nikt nie uwzględni- będą wymyślali wszystko, tylko nie swoją winę. Ciężki przypadek wcale nie taki odosobniony, zdaje się że to teraz taka moda. Ktoś próbuje ludziom wmówić, że im mniej wody w całym układzie, tym będzie lepiej, a tu g...o prawda.

Życzę ciepłej zimy.

Opublikowano

Czy zmiana grzejników była robiona za zgodą administratora (właściciela budynku)? jesli tak to maja swoich konserwatorów którzy powinni się tym zająć. Niestety z opisu nie wynika dużo odnośnie instalacji, jeśli możeswz załącz szkic instalacji w obrębie grzejnika z opisem elementów i ewentualnych ustawień oraz wielkość grzejnika i wielkość pomieszczenia. Podaj tez temperaturę w pomieszczeniu jaka jest obecnie i jakiej oczekujesz.

 

Dziękuje za odpowiedz ale proszę o informacje jak mam zmotywować i uzasadnić mój wniosek u zarządcy budynku. czy problem w moim ogrzewaniu może leżeć po stronie za niskiego ciśnienia całej wody w instalacji? czy może to coś jeszcze innego
Opublikowano

mielismy zgodne na remont ale nie zaznaczylismy ze bedzie to wiazac sie ze zmiana grzejników.

a co do pozostalych pytan to pokoj nr 1 ma powieszchnie ok 20 m i jest w nim teraz 20 elementowy grzejnik.

w pokoju nr 2 powieszchnia ok 7 mk jest 6 elementow grzejnika, lazienka wogole nie grzeje:(

 

tak bylo do tej pory, szybki szkic w mspaint

5bb6f0322a6a.jpg

 

 

a teraz po remoncie jest tak:

356b9efa0455.jpg

 

w pokoju 1 i 2 grzejniki sa w polowie cieple, w lazience zimny:(

Opublikowano

post-4692-1290679200_thumb.jpg

Brak odpowietrznika na drabince w łazience.

zapotrzebowanie teoretyczne dla dwóch pokojów to pok. nr 1- 2340W, pokój nr 2 - 861W czyli grzejniki są w miarę poprawne wielkościowo. Podaj jeszcze średnicę przyłączy do grzejnika i coś na temat zaworu na powrocie. Przydławienie przepływu przez grzejnik działa jeszcze gorzej na przepływ. czy masz zamontowane na przyłączach jakieś kryzy?

Opublikowano

w lazience jest odpowietrznik ale do manualnego odowietrzania.

z pionu do pokoju nr 2 i lazienki sa poprowadzone elastyczne przewody plastikowe fi 16, miedzy pionem a grzejnikiem w pokoju 2 jest trojnik do zasilania lazienki, wszystko na fi 16.

W lazience mam takie zawory 59a7a4e104709a10med.jpg

7437389d12fffde4.jpg

 

a przy grzejnikach w pokoju

ALLEGRO

valvex34p.jpg

 

a trojnik w pokoju 2 z przylaczem do lazienki to:

allegro

Opublikowano

Przyłącze do grzejnika łazienkowego powinno być wykonane od pionu lub odcinek od pionu do wpięcia powinien być wykonany o większej średnicy (np. 20). Brak tu regulacji hydraulicznej. Nie wiem jak jest w innych mieszkania w budynku, bo tak jak pisałem wcześniej może być to problem całego budynku.

Opublikowano

no w i tym sezonie juz zaczolem sie liczyc ze w lazience nie bedzie dzialał grzejnik wiec go zakrecilem a po sezonie bedzie trzeba ten fragment zmodyfikowac.

ale czy teraz da sie jakos obejsc instalacje aby grzejniki w pokoju 1 i 2 grzaly pelna powieszchnia i moze jaki jest pomysl na modernizacje tej instalacji po sezonie, moze inne zawory o wiekszej przepustowosci np:aukcja allegro

 

 

Przydławienie przepływu przez grzejnik działa jeszcze gorzej na przepływ. czy masz zamontowane na przyłączach jakieś kryzy?

a co to jest ta kryza, gdzie ja sie instaluje

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

witam ponownie

w dalszym ciagu mam problemy z moja instalacja. chociaz byl moment ze grzaly te grzejniki. bylo to w chwili kiedy wziolem hydraulika i mi "zakryzował moje grzejniki" podokrecał jakos powroty na grzejnikach i z porozumieniem ludzi z elektrocieplowni podkrecił w wymiennikowni parametry. zwiekszył przeplyw i tempearture. dzialalo ponad tydzien, juz sie cieszylem ze bedzie ok a tu znow zimno. przed tym wszystkim byl hydraulik z administracji i stwierdzil ze mamy h.. zawory a tu jednak dzialaly jakis czas dobrze wszystkie 3:)

 

na ta chwile dziala tylko ten najwiekszy a zeby dzialal ten mniejszy trzeba calkiem zakrecic zasilanie na tym duzym i wtedy zaczyna grzac maly. moj hydraulik zalamuje rece, stwierdzil ze ktos musie miec rozkryzowany pion i mi zabiera cale cieplo i cisnienie w instalacji i ze musza w administaracji powymieniac wszystkie zawory na zawory z termoregulacja i ze wtedy bedzie grzało. jestto dla mnie bardzo dziwne i ni bardzo rozumiem. w administracji tez napewno nie beda chcieli takiej operacji przeprowadzic. juz nie wiem co mam robic.

 

czy rzeczywiscie moze byc przyczyna to co mi powiedzial ten hydraulik o tym rozkryzowaniu pionu, wydaje mi sie ze kazdy chyba moze soebie rozkrecic grzejnik na maksa skoro za to sie placi.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.