benua Opublikowano 22 Listopada 2010 #1 Opublikowano 22 Listopada 2010 Witam, generalnie w w tym roku pierwszy raz odpaliłem ogrzewanie, Dom 120 m2, kocioł gazowy immergas zeus vitrix superior + grzejniki+podłogówka. I tu zaczyna się problem bo nie grzeje podłogówka i tak się zastanawiam dlaczego. Jest jej około 15 m2, nie ma dodatkowej pompy, c.o. rozdziela się na dwa rozdzielacze 1. grzejniki, 2. podłogówka z zamontowanym zaworem rtl herz z kapilarą ( zawór na zasilaniu, kapilara na powrocie) - czy dobrze zamontowane, a może hydraulik powinien zamontować odwrotnie. Poniżej schemat układu, może ktoś z Państwa ma inny powód braku działania podłogówki. Schemat układu w załaczniku. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Cytuj
tomekb Opublikowano 23 Listopada 2010 #2 Opublikowano 23 Listopada 2010 Witam , wszystko idzie na rozdzielacz grzejnikowy bo tam jest najmniejszy opór , można popróbować pokryzować grzejniki , gdzie jest ten niby rtl z kapilarą dokładnie bo na schemacie widać że jest na jednej pętli,,foto foto mile widziane ,pozdrawiam Cytuj
Gość mak Opublikowano 23 Listopada 2010 #3 Opublikowano 23 Listopada 2010 Zawory RTL montuje sie na powrocie. Zastanawiam sie po co kapilara przy głowicy?Zawory termostatyczne i głowice z kapilarą stosuje się w podłogówkach ale musi być układ mieszania (zawór montowany na zasilaniu, kapilara mierzy temperaturę czynnika po mieszaniu ). Układ zbudowany jak u ciebie jest błedny. Cytuj
benua Opublikowano 23 Listopada 2010 Autor #4 Opublikowano 23 Listopada 2010 Witam, dzięki za szybką odpowiedź. Jeżli chodzi o rtl to jest zamontowany na głównym zasilaniu rozdzielacza podłogówki, nie na pętli, na powrotną częśc rozdzielacza przypieta jest kapilara, po południu prześlę zdjęcie. Jeżeli chodzi o kryzowanie rozdzielacza grzejników to zostało całkowicie zamknięte zaislanie i powrót, a i tak na podłogę nie szło. Może ten rtl nie przepuszcza bo zamontowany na zasilaniu ? Cytuj
tomekb Opublikowano 23 Listopada 2010 #5 Opublikowano 23 Listopada 2010 Może to nie rtl ,tylko głowica termostatyczna z kapilarą ?? Cytuj
benua Opublikowano 23 Listopada 2010 Autor #6 Opublikowano 23 Listopada 2010 Być może to zwykła głowica, poniżej jest zdjęcie, wybaczcie niedoświadczenie. W każdym razie rozdzielacz grzejników zakręcony a podłoga zimna. zdjęcie oglądać bokiem :lol: Cytuj
tomekb Opublikowano 24 Listopada 2010 #7 Opublikowano 24 Listopada 2010 Witam , masz zakręcone przepływomierze , sprawdź też na górnej belce czy te plastiki (pokrętła są popuszczone) Cytuj
baca350 Opublikowano 24 Listopada 2010 #8 Opublikowano 24 Listopada 2010 Zdejmij głowice kapilarna i sprawdz czy bolec grzybka odbija! Poodkręcaj wszystkie zawory! na podłogówce Zakręc grzejniki. Walnij 2 browce! Musi ruszyć! Hej! Cytuj
bladyy78 Opublikowano 24 Listopada 2010 #9 Opublikowano 24 Listopada 2010 Masz głowice termostatyczną z kapilarą i taka powinna być jest ona poprawnie założona. To Ci jednak nie ruszy brakuje w tym układzie pompy pomiędzy rozdzielaczami. A nawet jak ci ruszy to taki układ nie będzie działał poprawnie. Pompa pomiędzy rozdzielaczami w połączeniu z tym zaworem co masz działa jak mieszacz, bez pompki układ albo nie będzie działał albo będzie działał nieprawidłowo. Cytuj
benua Opublikowano 24 Listopada 2010 Autor #10 Opublikowano 24 Listopada 2010 Dzięki wielkie za pomoc, ruszyło. Zakręcone były przepływomierze. Pękły już trzy browary :lol: wasze zdrowie, jeszcze raz dzięki... Cytuj
baca350 Opublikowano 25 Listopada 2010 #11 Opublikowano 25 Listopada 2010 I widzisz, cycu! Jakie to byłoo proste??? Browce pękły przed czy po ruszeniu??? Hej! Cytuj