Opublikowano

Witam, generalnie w w tym roku pierwszy raz odpaliłem ogrzewanie, Dom 120 m2, kocioł gazowy immergas zeus vitrix superior + grzejniki+podłogówka. I tu zaczyna się problem bo nie grzeje podłogówka i tak się zastanawiam dlaczego. Jest jej około 15 m2, nie ma dodatkowej pompy, c.o. rozdziela się na dwa rozdzielacze 1. grzejniki, 2. podłogówka z zamontowanym zaworem rtl herz z kapilarą ( zawór na zasilaniu, kapilara na powrocie) - czy dobrze zamontowane, a może hydraulik powinien zamontować odwrotnie. Poniżej schemat układu, może ktoś z Państwa ma inny powód braku działania podłogówki. Schemat układu w załaczniku. Proszę o pomoc. Pozdrawiam

post-21715-1290462453_thumb.jpg

Opublikowano

Witam , wszystko idzie na rozdzielacz grzejnikowy bo tam jest najmniejszy opór , można popróbować pokryzować grzejniki , gdzie jest ten niby rtl z kapilarą dokładnie bo na schemacie widać że jest na jednej pętli,,foto foto mile widziane ,pozdrawiam

Opublikowano

Zawory RTL montuje sie na powrocie. Zastanawiam sie po co kapilara przy głowicy?Zawory termostatyczne i głowice z kapilarą stosuje się w podłogówkach ale musi być układ mieszania (zawór montowany na zasilaniu, kapilara mierzy temperaturę czynnika po mieszaniu ). Układ zbudowany jak u ciebie jest błedny.

Opublikowano
  • Autor

Witam, dzięki za szybką odpowiedź.

Jeżli chodzi o rtl to jest zamontowany na głównym zasilaniu rozdzielacza podłogówki, nie na pętli, na powrotną częśc rozdzielacza przypieta jest kapilara, po południu prześlę zdjęcie. Jeżeli chodzi o kryzowanie rozdzielacza grzejników to zostało całkowicie zamknięte zaislanie i powrót, a i tak na podłogę nie szło. Może ten rtl nie przepuszcza bo zamontowany na zasilaniu ?

Opublikowano

Może to nie rtl ,tylko głowica termostatyczna z kapilarą ??

Opublikowano
  • Autor

Być może to zwykła głowica, poniżej jest zdjęcie, wybaczcie niedoświadczenie. W każdym razie rozdzielacz grzejników zakręcony a podłoga zimna. zdjęcie oglądać bokiem :lol:

post-21715-1290528826_thumb.jpg

Opublikowano

Witam , masz zakręcone przepływomierze , sprawdź też na górnej belce czy te plastiki (pokrętła są popuszczone)

Opublikowano

Zdejmij głowice kapilarna i sprawdz czy bolec grzybka odbija!

Poodkręcaj wszystkie zawory! na podłogówce

Zakręc grzejniki.

Walnij 2 browce!

Musi ruszyć!

Hej!

Opublikowano

Masz głowice termostatyczną z kapilarą i taka powinna być jest ona poprawnie założona. To Ci jednak nie ruszy brakuje w tym układzie pompy pomiędzy rozdzielaczami. A nawet jak ci ruszy to taki układ nie będzie działał poprawnie. Pompa pomiędzy rozdzielaczami w połączeniu z tym zaworem co masz działa jak mieszacz, bez pompki układ albo nie będzie działał albo będzie działał nieprawidłowo.

Opublikowano
  • Autor

Dzięki wielkie za pomoc, ruszyło. Zakręcone były przepływomierze. Pękły już trzy browary :lol: wasze zdrowie, jeszcze raz dzięki...

Opublikowano

I widzisz, cycu! Jakie to byłoo proste???

 

Browce pękły przed czy po ruszeniu???

Hej!

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.