Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, proszę o pomoc chodzi o poradę jak powinno to być zrobione.

Do tej pory miałem piec z jedną pompą która podawał ciepłą wodę na grzejniki i ładowała bojler. Osobna pompa na mieszaczy do podłogi. Piec trzymałem w granica 55 stopni i woda w kranie była OK. Zamarzyło mi się aby przerobić to na 2 pompy tak a by sterownik pieca grzał wodę osobnie na bojler a dom osobnie. Niestety mam wrażenie że piec nie może dogrzać wody wbojlerze do temp. zadanej przeze mnie nie dał rady 47stopni przez całą noc, a druga sprawa to szybkie jej wychładzanie 2 prysznice i kąpiel dziecka przy małej ilości woyd i leci już woda letnia. Zaznaczam mam bojler 140l poziomie piec funke Logica 17kw. Proszę o pomoc staram się dodać zdjęcia i opis techniczny choć zaznaczam nie jestem w tej dziedzinie dobry. Proszę jeszcze raz o pomoc jak rozwiązać ten problem. i jeszcze jedno jak ustawiłęm cwu jako priorytet kaloryfery przestały pracować bo cały czas grzeje ten bojler jak jak ustawiłem nie priorytet to ciepło w domu mam a wodę grzej cały czas ale nie jest ona taka jak bym chciał czyli 50-55 stopni.

Pozdrawiam Paweł tel jakby co 607 382 635

post-21654-1290332721_thumb.jpg

post-21654-1290332744_thumb.jpg

post-21654-1290332814_thumb.jpg

post-21654-1290332826_thumb.jpg

post-21654-1290332836_thumb.jpg

post-21654-1290333411_thumb.jpg

Opublikowano

po 1 brak zaworow zwrotnych przed pompami i to jest przyczyna...po 2 ze schematu wynika ze nie masz rury bezpieczenstwa .obecne podłaczenie stwaza ci tylko cisnienie w instalacji ale jej nie zabespiecza //poczytaj otym pozdrawiam

Opublikowano

Mało prawdopodobne żeby dogrzał do zadanej temperatury przez ciebie 50 stopni utrzymując 55 stopni na piecu

Zwiększ co najmniej temperaturę na piecu o 10 stopni wyżej od zadanej dla cwu

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

u mnie były podobne problemy. Wyjście z kotła trójnik na dwie pompy + zawory zwrotne przed każdą = działa ;)

Sprawdzałeś czy nie masz zapowietrzonego zasobnika?

Opublikowano

Witam

 

Z pierwszej fotki wynika ,iż zawór zwrotny na co jest ,tylko że za pompką.To iż zawór zwrotny pozwala przepływać medium tylko w jednym kierunku to chyba wiadome większości z nas.Chciałbym aby koledzy znający temat wyjaśnili szerzej rolę zaworu zwrotnego w układzie ciepłej wody(na przykładzie instalacji kolegi pazaj 78).Doradzacie na zasadzie u mnie, u znajomych się taki układ podłączenia sprawdza,czy też potraficie wyjaśnić czemu należy zawór wstawić w tym ,anie innym miejscu? Dlaczego zawór zwrotny przed a nie za pompą,przecież kierunek przepływu kocioł -odbiór zostaje zachowany?!

 

 

pozdrawiam

Opublikowano
Z pierwszej fotki wynika ,iż zawór zwrotny na co jest ,tylko że za pompką.To iż zawór zwrotny pozwala przepływać medium tylko w jednym kierunku to chyba wiadome większości z nas

Witam,

To jest tylko zawór różnicowy. Jeżeli pompa c.o. cały czas chodzi, to w zasadzie wystarczy, ale odwrotnego obiegu w c.o. ten układ nie zapewnia.

Chodzi o zawory zwrotne klapowe lub inne wpinane z pompą w szereg a nie równolegle.

Tu oczywiście bym załozył zwrotny za pompa cwu i tyle.

 

Jeśli jednak kolega zakładający temat mówi szczerą prawdę, to problem tu jest gdzie indziej.

Wypunktowali to pięknie koledzy w kolejnych postach:

1. Za mała temp. zasilania

2. Sprawdzić odpowietrzenie cwu

3. Ocieplenie rurek

4. No i czy ta pompa cwu wogóle działa (jak tak, to temp. za bojlerem będzie praktycznie taka sama jak przed nim, nawet na najmniejszym biegu.

 

Dodam jeszcze, że włączanie priorytetu cwu to dla mnie marketingowy chłyt ;) z negatywnymi efektami. Opisał je właśnie kolega w pierwszym poście.

Są sterowniki, które ten ból trochę eliminują, ale myśle, że generalnie nie ma sensu tej opcji używać.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

Zawór zwrotny za pompką co jest-zasłania go rączka zaworu odcinającego za pompą.

 

Ze zdjęcia wynika ,że odejście na cw jest zrobione za gałązką na co,a poprawnie powinno być na odwrót.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.