marcin73 Opublikowano 14 Listopada 2010 #1 Opublikowano 14 Listopada 2010 Witam; Mam bojler elektryczny 100l (terma) do podgrzewania CWU. Ponieważ punkty czerpalne są dość odległe chciałem zrobić cyrkulację CWU. Oczywiście bojler nie posiada osobnego wejścia na cyrkulację. Czy ktoś podłączył taki bojler do cyrkulacji? W którym miejscu podłączyć cyrkulację za zaworem zwrotnym czy przed? Cytuj
Kadafi Opublikowano 14 Listopada 2010 #2 Opublikowano 14 Listopada 2010 Między zbiornikiem a zaworem. Cytuj
marcin73 Opublikowano 14 Listopada 2010 Autor #3 Opublikowano 14 Listopada 2010 OK Tak też myślałem ale jest jeszcze jeden problem. Typowe pompy cyrkulacyjne cwu mają wysokość podnoszenia ok 1-1,5 mh2o. Jeżeli wysokość bojlera to ok. 1m a dopływ jest na dole to margines na pokonanie pozostałych strat (zawór zwrotny, opory instalacji, etc.) jest niewielki. Czy typowa pompka da radę? W normalnym zbiorniku cyrkulacja jest w ok. 1/2 1/3 wysokości zbiornika. To spora różnica w oporach. Przy okazji nie orientujesz się jakie straty miejscowe Dh mogą być na typowym zaworze zwrotnym, prostym, grzybkowym, śr 1/2 cala, gwintowanym takim jaki można kupić w każdym markecie budowlanym? Cytuj