jestach Opublikowano 4 Listopada 2010 #1 Opublikowano 4 Listopada 2010 Mam nową instalację w kotłowni, przedemną pierwszy sezon grzewczy a już teraz nie mogę uparać się z ciągle zapowietrzonym zbiornikiem CWU. Instalację (schemat poniżej) stworzył i wykonał miejscowy instalator ale odnoszę wrażenie, że sam nie za bardzo wie jak rozwiązać ów problem. Prosze zatem speców tego forum o pomoc a przy okazji również oceną samej instalacji. Cytuj
Manecki Opublikowano 5 Listopada 2010 #2 Opublikowano 5 Listopada 2010 Rozwiń trochę opis tego zapowietrzenia. Jakie objawy? Cytuj
Kadafi Opublikowano 5 Listopada 2010 #3 Opublikowano 5 Listopada 2010 Najlepiej jak cykniesz fotki kotłowni. Schemat raczej poprawny pomijając podłączenie naczynia wyrównawczego, widział bym jeszcze na zimnej wodzie zasilającej zbiornik cwu zawór zwrotny i za nim zawór bzp. Filtry przed pompami są zainstalowane? Instalacja "przygotowana" pod ewentualną grawitację. 22kW a nie 22KV - to tak na marginesie :) Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 5 Listopada 2010 #4 Opublikowano 5 Listopada 2010 Czy chodzi tu o zapowietrzanie się rurki 3/4" od zaworu nr 8? Jeśli tak to przerzuciłbym pompę c.w.u. na zasilanie (bez zaworu grawitacyjnego) a za nią wstawiłbym zawór regulacyjny i automatyczny odpowietrznik. zawór grawitacyjny na c.o. w czasie pracy jest zamknięty i powietrze niestety przez niego się nie przedostanie się do naczynia. Cytuj
jestach Opublikowano 5 Listopada 2010 Autor #5 Opublikowano 5 Listopada 2010 Dzięki za zainteresowanie. Zapowietrzenie objawia się silnym „bulgotaniem” w zbiorniku CWU i to na pierwszym biegu pracy pompy, na drugim lub trzecim efekt akustyczny przypomina przelewanie z wiadra do wiadra. Za radą montera tej instalacji, od czasu do czasu zamykam zawory 3; 4; 5 i 6 oraz przy pompie CWU, a otwieram zawór 2, wpychając wodę zimną do obiegu CO. Powietrze ze zbiornika przez zawór ZWR (słychać jak stuka) uchodzi na dom. Po takim zabiegu wszystko jest ok.’y. Niestety nie na długo (góra dzień, półtora). Instalator wykombinował z trójnika, pod ZWR, wyprowadzenie pionowej rurki a na jej końcu automat odpowietrzający. Czy to może rozwiązać powyższy problem? A tak z ciekawości, skąd to powietrze wciąż się zbiera? Ps. Schemat narysowałem poglądowo, sorry za niedokładności. Przed pompami oraz 4D, zabudowane są filtry. Zimna woda wpływa do zbiornika CWU poprzez zawór zwrotny z zaworem bezpieczeństwa. Naczynie przeponowe (4 atm.) podłączone jest na zimnej wodzie, przed samym wlotem do zbiornika CWU. Instalacja kotłowni, jest nowa cała reszta w domu, to stara konstrukcja na tzw. grubych rurach prowadzonych po skosie, która wcześniej pracowała w grawitacji b. poprawnie. Cytuj
orzech1976 Opublikowano 6 Listopada 2010 #6 Opublikowano 6 Listopada 2010 Instalacja się powoli sama odpowietrzy i problem zniknie Można założyć odpowietrznik aut na zasileniu zbiornika w najwyższym punkcie Cytuj
jestach Opublikowano 6 Listopada 2010 Autor #7 Opublikowano 6 Listopada 2010 Niestete odpowietrzenie samoistnie nie następuje a w ciągłym dolewaniu zimnej wody nie widzę sęsu. Zatem odpowietrznik, czy tylko jeden i w którym najlepiej miejscu? Dla lepszej oriętacji, "cyknąłem" kilka zdjęć. Bardzo proszę o opinie czy tam jeszcze czegoś nie brakuje lub też sobie wzajem nie przeszkadza. [attachmen t =6601:100_3014.JPG][ a ttachment=6598:100_3011.JPG] Cytuj
orzech1976 Opublikowano 6 Listopada 2010 #8 Opublikowano 6 Listopada 2010 Nie wiem w jakim celu rura zasilająca płaszcz wodny cwu połączona jest do obiegu grzejnikowego za zaworem czterodrogowym w tym miejscu powinien być odpowietrznik jeżeli jest to najwyższy punkt (patrząc na spadek rury na zdjęciu) Brak zaworów zwrotnych za pompami Taki układ jak masz ciężko jest odpowietrzyć bo nie ma się gdzie odpowietrzyć Możesz teraz jedynie poluzować śrubunek na zasileniu przy zasobniku Cytuj
jestach Opublikowano 7 Listopada 2010 Autor #9 Opublikowano 7 Listopada 2010 Rurka do zbiornika CWU wychodzi z trójnika przed 4D, ukosem lekko w dół (zdj.). Strzałkę skierowałeś na ZWR, wcześniej był tam kulkowy ZR, ale nie domykał się i mechanik wymienił go na sprężynowy. Co do zaworów zwrotnych za pompami (jako laik domyślam się, że odsepewrowałyby one układy co i cwu), mechanik tłumaczy, że po ich zamontowaniu mógłbym zapomnieć o grawitacji (ma rację czy się myli?). Cytuj
Kadafi Opublikowano 7 Listopada 2010 #10 Opublikowano 7 Listopada 2010 Dla uzyskania grawitacji otwierasz zawory 1 i 7 a zamykasz 3,4,5 wiec myślę (mogę sie mylić) że zawory zwrotne zaraz za pompami nie "zepsują" grawitacji. Cytuj
orzech1976 Opublikowano 7 Listopada 2010 #11 Opublikowano 7 Listopada 2010 Rurka do zbiornika CWU wychodzi z trójnika przed 4D, ukosem lekko w dół (zdj.). Strzałkę skierowałeś na ZWR, wcześniej był tam kulkowy ZR, ale nie domykał się i mechanik wymienił go na sprężynowy. Ja wiem na co wskazałem strzałką Pytam się w jakim celu jest ten zwrotny Tam w ogóle nie powinno być tego połączenia, a zamontowany odpowietrznik Cytuj
orzech1976 Opublikowano 7 Listopada 2010 #12 Opublikowano 7 Listopada 2010 Zawory zwrotne za pompami muszą być gdyż po wyłączeniu się pompy od cwu pompa CO będzie chłodziła ci w zbiorniku wodę podciągając wodę przez powrót od bojlera Cytuj
jestach Opublikowano 7 Listopada 2010 Autor #13 Opublikowano 7 Listopada 2010 Rurka do zbiornika CWU wychodzi z trójnika przed 4D, ukosem lekko w dół (zdj.).Strzałkę skierowałeś na ZWR, wcześniej był tam kulkowy ZR, ale nie domykał się i mechanik wymienił go na sprężynowy. Ja wiem na co wskazałem strzałką Pytam się w jakim celu jest ten zwrotny Tam w ogóle nie powinno być tego połączenia, a zamontowany odpowietrznik Instalacja (w teorii - w głowie monterów) rodziła się w miarę postępu montarzu praktycznego. Montowali, demontowali poprawiali, stąd moje wątpliwości i szukanie informacji u Was, na forum. Zanim pojawił się zawór nr 7, grawitacja miała iść przez zawór kulowy, który był w miejscu ZR, a że kulowy stukał i nie domykał się (?) zamienili go na ZR. Później w obawie, że grawitacja nie poradzi sobie ze sprężyną ZR, zmostkowali go zaworem nr 7 a ZR zostawili na okoliczność (jak tłumaczyli )zagotowania wody w kotle. Wracając do odpowietrzenia CWU, w miejsce trójnika pod ZR - em, wmontować czwórnik, wyprowadzić pionowo rurkę i na jej końcu automat odpowietrzający. To wyjaśni problem zapowietrzania CWU?. Cytuj
jestach Opublikowano 7 Listopada 2010 Autor #14 Opublikowano 7 Listopada 2010 Zawory zwrotne za pompami muszą być gdyż po wyłączeniu się pompy od cwu pompa CO będzie chłodziła ci w zbiorniku wodę podciągając wodę przez powrót od bojlera Czy zawór zwrotny na CWU, musi być za pompą, jak Napisałeś powyżej, czy też można by go było zamontować na jenej z rurek 3/4" (wlot, wylot)prowadzonych do bojlera? Skolei w układzie CO, w którym miejscu, najkorzystniej powinien się znaleźć? Cytuj
orzech1976 Opublikowano 10 Listopada 2010 #15 Opublikowano 10 Listopada 2010 Instalacja (w teorii - w głowie monterów) rodziła się w miarę postępu montarzu praktycznego. Montowali, demontowali poprawiali, stąd moje wątpliwości i szukanie informacji u Was, na forum.Zanim pojawił się zawór nr 7, grawitacja miała iść przez zawór kulowy, który był w miejscu ZR, a że kulowy stukał i nie domykał się (?) zamienili go na ZR. Później w obawie, że grawitacja nie poradzi sobie ze sprężyną ZR, zmostkowali go zaworem nr 7 a ZR zostawili na okoliczność (jak tłumaczyli )zagotowania wody w kotle. Wracając do odpowietrzenia CWU, w miejsce trójnika pod ZR - em, wmontować czwórnik, wyprowadzić pionowo rurkę i na jej końcu automat odpowietrzający. To wyjaśni problem zapowietrzania CWU?. Nie montuj żadnego czwórnika tylko zlikwiduj to połączenie bo jest ono nie potrzebne i zamontuj odpowietrznik Widzę że nie masz bardzo miejsca na zawór zwrotny przy pompie cwu to zamontuj zawór zwrotny klapowy (tylko klapowy żeby poszła grawitacja) na powrotnej rurze Proponowałbym jeszcze rurę bezpieczeństwa sprowadzić do kotłowni do pieca (teraz masz zrobione trochę jak przy układzie zamkniętym) Cytuj
jestach Opublikowano 11 Listopada 2010 Autor #16 Opublikowano 11 Listopada 2010 Dzięki za sugestie, spuszczam wodę z instalacji i do roboty. Z połączeniem zbiornika przelewowego, rurą bezpieczeństwa niestety jest duży kłopot w warunkach mojego domu i kotłowni. Automatyka kotła, zawór bezpieczeństwa na samym kotle oraz zawór zwrotny, łączący kocioł bezpośrednio z grubymi rurami instalacji CO w domu a poprzez nie ze zbiornikiem przelewowym, miało dać mi poczucie bezpieczeństwa. Co sądzisz zatem o zbocznikowaniu zaworu nr 7, wybudowanym z obecnego miejsca zaworem zwrotnym. ps. Czy w układzie CO za pompką jest również konieczność zabudowy jakiegoś zaworu zabezpieczającego przed odwróceniem kierunku przepływu ?(w cyklu pracy letniej kiedy pompa CO stoi a pompa CWU pracuje cały czas). Cytuj
orzech1976 Opublikowano 12 Listopada 2010 #17 Opublikowano 12 Listopada 2010 "Co sądzisz zatem o zbocznikowaniu zaworu nr 7, wybudowanym z obecnego miejsca zaworem zwrotnym." Nie bardzo rozumiem o co ci tu chodzi w tym pytaniu A zawór zwrotny powinien być też za pompą CO to w lato nie będziesz musiał zamykać żadnych zaworów a i w chwili podniesienia temp do 85 stopni załącza się pompka od CO która wychładza obieg (o ile taka opcja w twoim sterowniku jest) Cytuj
jestach Opublikowano 13 Listopada 2010 Autor #18 Opublikowano 13 Listopada 2010 Proponujesz, demontaż zaworu zwrotnego a z trójnika pod nim wyprowadzić automatyczny odpowietrznik, który załatwi problem zapowietrzania się bojlera CWU. Po tej przeróbce, połączenie kotła z zbiornikiem przelewowym prowadzi jedynie przez zawór 4D. Rury bezpieczeństwa nie mam. Jeśli w takiej sytuacji z jakichś względów (automatyka bywa zawodna) wzrośnie ciśnienie w kotle, otwiera się (bocznikujący 4D oraz zawór nr 7) zawór zwrotny (rysunek poniżej) rzucając ciśnienie do grubych rur instalacji w domu. Dlatege kombinuję aby zaworu zwrotnego nie pozbywać się całkowicie, jeśli moje kombinowanie (w/w) jest słuszne. Cytuj
CASTRO80 Opublikowano 13 Listopada 2010 #19 Opublikowano 13 Listopada 2010 Proponujesz, demontaż zaworu zwrotnego a z trójnika pod nim wyprowadzić automatyczny odpowietrznik, który załatwi problem zapowietrzania się bojlera CWU.Po tej przeróbce, połączenie kotła z zbiornikiem przelewowym prowadzi jedynie przez zawór 4D. Rury bezpieczeństwa nie mam. Jeśli w takiej sytuacji z jakichś względów (automatyka bywa zawodna) wzrośnie ciśnienie w kotle, otwiera się (bocznikujący 4D oraz zawór nr 7) zawór zwrotny (rysunek poniżej) rzucając ciśnienie do grubych rur instalacji w domu. Dlatege kombinuję aby zaworu zwrotnego nie pozbywać się całkowicie, jeśli moje kombinowanie (w/w) jest słuszne. odkrec srubunek z powrotu na bojlerze i upusc troszke wody ja mialem to samo ciagle bulgotalo i pompa mielila powietrze wypusc troszke wody a potem delikatnie dolej i tak pare razy Cytuj
orzech1976 Opublikowano 13 Listopada 2010 #20 Opublikowano 13 Listopada 2010 W takim bądź razie zostaw to i wstaw go obok lub skorzystaj z rady z postu wyżej (ale luzując śrubunek od zasilenia bojlera (powietrze uchodzi do góry)) Cytuj