Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Auraton + Ciągłe Grzanie Kotła Poprzez Grawitację (?)


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Mam kocioł Termo-tech 18kW z rusztem awaryjnym.

Sterownik ST-37 świeżo przyszedł po zmianie oprogramowania na najnowsze.

Instalacja 17-20 letnia więc stara, do tej pory była tylko grawitacyjna ze zwykłym piecem.

Dołożyłem regulator pokojowy Auraton 2005 TX PLUS, bo po to dopłaciłem w sklepie 1000zł do pieca żeby mieć taką możliwość...

Problem polega na tym że dom ogrzewa mi się w pełni grawitacyjnie. Pompa CO w ogóle się nie załącza ze względu na to że blokuje ją Auraton- ma ustawione 21 w dzień i 19 w nocy. Auraton nie ma wpływu na temperaturę kotła w moim przypadku więc kocioł trzyma zadane np.60 no i idzie to grawitacyjnie w dom.

Jaki jest tego sens skoro w domu utrzymuje mi się 22stopnie, niezależnie od tego czy jest dzień czy noc...I tak samo będzie przy mrozach bo to głowice będą mi trzymać temperaturę domu takim sposobem a nie pokojówka. Głowice na grzejnikach są na 3 i nie zamierzam kręcić.

Zakładając Auraton sugerowałem się tym że u innych blokuje on całkowicie piec i pompę, u mnie tylko pompę. Ale w takim razie co firma TECH miała na myśli?? Po co ta pokojówka w takim układzie??

Coś da się zrobić z tą grawitacją?? Gdyby nie zabierała mi ciepła to piec trzymał by w sobie bardzo długo temperaturę w podtrzymaniu...(?) A jej upustem sterowałby Auraton w pokoju

Proszę o opinie i pomoc:)

Pozdrawiam

Opublikowano

Ja już wiem że musi być zawór zwrotny tylko zastanawiam się czy zastosować zawór ze sprężynką czy klapowy. Zawór kulowy odpada, bo u mnie nie ma zaworu różnicowego a i tak grzejniki częściowo grzeją.

Opublikowano
Ale w takim razie co firma TECH miała na myśli?? Po co ta pokojówka w takim układzie??

Coś da się zrobić z tą grawitacją?? Gdyby nie zabierała mi ciepła to piec trzymał by w sobie bardzo długo temperaturę w podtrzymaniu...(?) A jej upustem sterowałby Auraton w pokoju

Proszę o opinie i pomoc:)

No cóż...

Firma Tech odpowie pewnie, że nie ona ten układ robiła.

Najprościej będzie rzeczywiście zablokować różnicówkę jakimś zaworem.

Pompa i tak trochę ciepła przepuści, ale dużo mniej.

Wygląda na to, że głowice termostatyczne na grzejnikach to był zbędny wydatek, skoro nie zamierzasz nimi kręcić.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano
Ja już wiem że musi być zawór zwrotny tylko zastanawiam się czy zastosować zawór ze sprężynką czy klapowy. Zawór kulowy odpada, bo u mnie nie ma zaworu różnicowego a i tak grzejniki częściowo grzeją.

Zawór zwrotny nie do tego jest przeznaczony, ale może troche zdusić przepływ.

A z drugiej strony co to przeszkadza, że grzejniki częściowo grzeją? Jak dla mnie to jest plus.

Opublikowano

witam -pracą kotła steruje sterownik kotła a obiegiem wody w inst. najlepiej sterować przez zawór 4d z siłownikiem podpiętym do pokojówki ,a co miałby zmienić zawór zwrotny(klapowy na piony, sprężynowy do pomp)?

Opublikowano
Firma Tech odpowie pewnie, że nie ona ten układ robiła.

Wygląda na to, że głowice termostatyczne na grzejnikach to był zbędny wydatek, skoro nie zamierzasz nimi kręcić.

 

No tak, przez 20 lat był zwykły piec i kręciłem...:P

Opublikowano
A z drugiej strony co to przeszkadza, że grzejniki częściowo grzeją? Jak dla mnie to jest plus.

No to przeszkadza, że pokojówka nie chodzi i grzejniki cały czas mi grzeją z tą samą temperaturą dzień i noc. A miało to być rozdzielone, mało tego- za dnia też miały być różne temperatury jak np. jestem w pracy. Nie dopłacałbym 1000 do pieca(sterownika) + 300 za regulator i jeszcze 600 za pompę która nie chodzi w tym momencie:) Bo wszystko mi regulują głowice na grzejnikach...BEZ SENSU...

Jakby grawitacja nie ściągała ciepła to piec by dłużej trzymał swoją temperaturę i długo działał w samym podtrzymaniu, a tak co chwila chodzi.

 

Puki co sensowne rozwiązanie to zawór dodatkowy pod różnicowym. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły??

Opublikowano

Hey!

Oprócz zaworu na różnicowym dołożyłbym jeszcze zawór zwrotny ze sprężynką za pompą - mogłoby się okazać że przez pompę też przeciskałaby się woda i kaloryfery też by grzały. Ale to wszystko wyjdzie w praktyce. Nie wiem na ile pompa jest przeszkodą dla grawitacji. Jeśli też jest osobna pompa na CWU to też ten zawór jest wskazany bo w przypadku trybu pracy priorytetu bajlera pompa CWU mogłaby wciągać wodę z CO i na odwrót.

Pozdrawiam!

Opublikowano
No to przeszkadza, że pokojówka nie chodzi i grzejniki cały czas mi grzeją z tą samą temperaturą dzień i noc. A miało to być rozdzielone, mało tego- za dnia też miały być różne temperatury jak np. jestem w pracy. Nie dopłacałbym 1000 do pieca(sterownika) + 300 za regulator i jeszcze 600 za pompę która nie chodzi w tym momencie:) Bo wszystko mi regulują głowice na grzejnikach...BEZ SENSU...

Jakby grawitacja nie ściągała ciepła to piec by dłużej trzymał swoją temperaturę i długo działał w samym podtrzymaniu, a tak co chwila chodzi.

 

Puki co sensowne rozwiązanie to zawór dodatkowy pod różnicowym. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły??

Wiem, wiem.

U Ciebie to przeszkadza, bo grzeją za mocno (masz zawór różnicowy).

 

Ale ja to pisałem do kolegi xhumungus, który zaworu różnicowego nie ma.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

Dławienie nie pomaga bo jak za bardzo zdławię przepływ to po włączeniu pompy te zdławione grzejniki słabo grzeją. Myślę żeby zastosowć zawór klapowy pod kontem 45St bo zawór ze sprężyna stawia chyba za duży opór.

Opublikowano

Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł jak zatrzymać bezpiecznie tą grawitację??

Ile ciepła będzie mi przeciskać się przez pompę jak wstawię zawór odcinający przed różnicowym??

Puki co sterowanie pokojowe w dalszym ciągu nie funkcjonuje i pompa CO też bo w domu za gorąco od grawitacji...

Opublikowano
hej panowie a zastanawialiście sie kiedyś po jakiego grzyba w instalacjach którymi mają sterować pompy i sterowniki montowane są zawory różnicowe?

 

Jak sterują pompy, to bez sensu.

 

Ale to zdjęcie jest ciekawie zrobione - poobracało czyszczaki do góry nogami ;)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor