cziko82 Opublikowano 29 Września 2010 #1 Opublikowano 29 Września 2010 Witam mam takie pytanie chodzi o bojler kospel 100L dwupłaszczowy w instrukcji piszą ze Dane techniczne Ciśnienie znamionowe MPa zbiornik 0,6 / płaszcz 0,15** ** Wymienniki WP przeznaczone są do układów otwartych c.o. a ja mam układ zamknięty oczywiście zabezpieczony naczyniem i grupą bezpieczeństwa itp. to czy mogę zastosować taki bojler kospela?? czy szukać innej firmy? ten ma innowacyjne rozwiązanie tz rozpraszacz wody ciśnienie w instalacji mam 0,15 Mpa normalnie a jak sie pali to wzrasta max do 0,22 Mpa Cytuj
fuhmen Opublikowano 29 Września 2010 #2 Opublikowano 29 Września 2010 0,15MPa=1,5bar prawie, czyli 15 metrów słupa wody, więc dość duże ciśnienie jak na co najmniej dwupiętrowy budynek. Najpierw zweryfikuj , czy musisz mieć takie ciśnienie, no i dlaczego rośnie o aż 0,7bar. Taki wzrost ciśnienia to objaw np. zbyt małe naczynie wzbiorcze(4-5%zładu przynajmniej, niewyregulowane ciśnienie wstępne, uszkodzenie membrany w naczyniu. W zasadzie wymiennik ten bez problemu powinien wytrzymać, producent przecież bierze jeszcze pod uwagę margines bezpieczeństwa, a firma Kospel to czołówka jakościowa. Brakuje podstawowych informacji o instalacji co, rodzaj kotła, wysokość budynku i dlaczego jest układ co zamknięty a nie otwarty. Nowe przepisy dopuszczają montaż naczynia przeponowego, ale trzeba spełnić kilka warunków. Cytuj
cziko82 Opublikowano 12 Października 2010 Autor #3 Opublikowano 12 Października 2010 Witam wysokość budynku to 7 metrów rodzaj kotła to kocioł na paliwo stałe na węgiel stary tradycyjny piec pale wieczorami układ zamknięty dobrze zabezpieczony spełniam warunki , ale rzeczywiste muszę membranę sprawdzić w naczyniu przeponowym czyli wydaje mi sie że kospel bezie dobry w internecie wyczytałem że ma rozpraszacz wody ktry zmniejsza zjawisko stygniecia wody mieszania sie wody ciepłej z zimną Cytuj
wikliraf Opublikowano 12 Października 2010 #4 Opublikowano 12 Października 2010 Witam Posiadam bojler firmy kospel 120l zamontowany w układzie zamkniętym, pracuje od czerwca przy ciśnieniu ok 1,2 bara, dobiłem nawet do 2, nic się nie działo, a skoki ciśnienia przy ogrzewaniu wody to chyba normalne. Jak nie palisz temp wody w kotle 20 stopni, jak napalisz na 50 to cisnienie musi ci wzrosnąc. Pozdrawiam. Cytuj
radik81 Opublikowano 21 Czerwca 2018 #5 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Nie chcę zakładać nowego tematu, mam pytanie. Mam bojler dwupłaszczowy który pracuje w układzie otwartym, planuję montaż kotła pelletowego i instalacja będzie w układzie zamkniętym. Czy obecny bojler może pozostać czy trzeba montować nowy? Na bojlerze informacja; ciśnienie robocze 0,8 MPa. Cytuj
sambor Opublikowano 21 Czerwca 2018 #6 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Można śmiało zostawić ten bojler co masz. On wytrzyma 1 Cytuj
radik81 Opublikowano 21 Czerwca 2018 #7 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Zapomniałem dodać, że pracuje już 9 lat i chyba to nie najwyższa półka, firma STAMAR Cytuj
sambor Opublikowano 21 Czerwca 2018 #8 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Fakt 9 lat to sporo pewnie ma też znaczne straty na izolacji cieplnej Jak możesz go wymienić to wymień Cytuj
radik81 Opublikowano 21 Czerwca 2018 #9 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Wymienieniłbym ale trochę budżet "kuleje". Jak coś to jaki możesz polecić (w miare dobry i za rozsądną cenę)? Cytuj
sambor Opublikowano 21 Czerwca 2018 #10 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Kospel jest Ok, Biawar też Nie polecam bojlera żywicowanego - to chłam 1 1 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.