Opublikowano

Posiadam komin spalinowy z dwoma komorami, wymiary jednej 14x14cm co daje jakieś 196cm^2, jest to starszy komin po rozbudowie domu, i potrzeba kocioł na paliwa stałe od 28-30KW, wysokość komina to ok 11-12 m

 

Pytanie brzmi czy ten komin to uciągnie ? jest możliwość w razie czego rozbić ściankę (przegrodę) na wysokości kotła i rozdzielić spaliny na dodatkowa komorę również 14x14, tylko czy ma to sens, bo wtedy musiałbym zrezygnować z kominka który jest podłączony do tej drugiej komory.

 

rysunek jak to wygląda, aby przybliżyć cała sytuację

 

post-19085-1283817820_thumb.jpg

 

 

Jeszcze jedno pytanko, czy w takiej sytuacji lepszy jest piec, który ma więcej zakrętów przez płyty do komina, czy ten który ma ich mniej. Dzięki za odpowiedzi jestem zielony w tym temacie, a nie mam kogo zapytać.

Opublikowano

Miałem identyczny układ i rozebrałem przegrodę na całej wysokości komina -10 m, włożyłem wkład stalowy żaroodporny fi 20.

Takiego przekróju potrzebuje Twój komin. Rozwiązanie 2x14 jest złe.

Opublikowano
Rozwiązanie 2x14 jest złe.
Potwierdzam jest złe.

 

 

Miałem identyczny układ i rozebrałem przegrodę na całej wysokości komina -10 m, włożyłem wkład stalowy żaroodporny fi 20.
Tak jest zdecydowanie lepiej.

Czy trzeba włożyć wkład zadecydujesz wspólnie z kominiarzem po pierwszym sezonie palenia.

 

 

Rozwiązanie najdroższe.

Możne da się rozfrezować komin. Do tego musisz zaangażować firmę, która się zajmuje frezowaniem kominów. Oceni ona czy da się rozfrezować komin i do jakiej średnicy. Następnie firma w zależności od potrzeb uszczelni, wzmocni wewnętrzne ściany komina lub założy wkład kominowy.

 

 

Uważam że przy takiej mocy kotła potrzebujesz minimum 400 cm2.

Opublikowano
Uważam że przy takiej mocy kotła potrzebujesz minimum 400 cm2.

No to może nowy komin przyścieny lub inny. Dobry ciąg jest niezbędny by praca kotła była niezakłócona, a poza tym komin winien być zawsze nadwymiarowy z tytułu osadzania się sadzy.

Potwierdzam również, że 400cm2 jest optymalne. Jam mam fi 200 i przy moim25 kw nie jest za duży.

Opublikowano
potrzeba kocioł na paliwa stałe od 28-30KW

Dzięki za odpowiedzi jestem zielony w tym temacie, a nie mam kogo zapytać.

 

Jak jestes zielony, to skąd wiesz, że kocioł ma być aż 30kW?

 

Pozdrawiam.

 

P.S. Kazik napisz jak sie taką przegrodę najłatwiej rozwala, bo chyba do tego dojdzie...

Opublikowano

Dzięki Guitar, że pomogłeś.

Z tej tabeli wynika bowiem, że jeżeli Koledze wystarczy kocioł ok. 24 kW, to 14x14 jest bliski zapotrzebowania maksymalnego na powietrze. Jak rozumiem dotyczy ona dokładnie podanej mocy - a nie zawsze kocioł pracuje pełną mocą. Poza tym, zdarza się, że komin można przedłużyć np. o 1m (często z rewelacyjnymi efektami, zwłaszcza gdy obecny nie bardzo wystaje poza kalenicę).

 

Pozdrawiam.

Opublikowano
Jak jestes zielony, to skąd wiesz, że kocioł ma być aż 30kW?

 

Pozdrawiam.

 

P.S. Kazik napisz jak sie taką przegrodę najłatwiej rozwala, bo chyba do tego dojdzie...

 

Ją się rozwala przecinakiem lub młotkiem. U mnie zrobiono to za jeden dzień.

Opublikowano
Dzięki Guitar, że pomogłeś.

Z tej tabeli wynika bowiem, że jeżeli Koledze wystarczy kocioł ok. 24 kW, to 14x14 jest bliski zapotrzebowania maksymalnego na powietrze. Jak rozumiem dotyczy ona dokładnie podanej mocy - a nie zawsze kocioł pracuje pełną mocą. Poza tym, zdarza się, że komin można przedłużyć np. o 1m (często z rewelacyjnymi efektami, zwłaszcza gdy obecny nie bardzo wystaje poza kalenicę).

 

Pozdrawiam.

14x14 na wentylację tak, a na komin NIE, chociażby był mały kocioł. Dziwi mnie obecna durna moda na zmniejszanie średnic przewodów dymowych.

Opublikowano

Chyba trudno będzie znaleźć kocioł o mocy 24kW z "czopuszkiem", który da się wpiąć bez redukcji średnicy i "zduszenia" pieca w kanał 14X14 ?

 

Nawet jak się uda, to na 100% komin będzie zarastał - to jest typowy przekrój na kanał wentylacyjny, do ogrzewania ( gazowego, olejowego (wkład)).

 

Ja bym rozwalał tę przegrodę.

 

Ps.Często projektanci domu zakładają , że będzie w nim tylko ogrzewanie gazowe lub olejowe. Pan murarz stawia komin z małymi kanałami tak jak ma w planach. Inwestor np. za dwa lata wpada na świetny pomysł, że palenie węglem wyjdzie jednak taniej - tylko komin ma niestety do węgla kanały nie teges. Nie bierz tego do siebie kazahstan .

Opublikowano

Dzięki za opinie, i tabelki na pewno się przydadzą nie tylko mi.

 

Chata stara po rozbudowie kiedyś tam szalał na tym kominie kocioł ogniwo ale nie pamiętam jaki, z tego co pamiętam to babka miała zawsze niż ;-), ale teraz po rozbudowie chaty na (szkołę) jest ponad 300m2 do ogrzania. W planach był gaz, ale ...wiadomo.

 

Policzyli goście że kociołek na paliwo stałe musi mieć ok 30kW.

 

Chyba fakt się skończy na frezowaniu.

 

PS. Babka miała każdego dnia niż? Tydzień temu rozkułem w piwnicy kominy oddzielnie aby je wyczyści z pozostałości po budowie, kawałki krokwi z więźby, malta, tynk i ciekawostka kula kominiarska cała w sadzy że ledwo się mi ją udało wyskrobać, dosyć stara, zostawiłem na pamiątkę.

Komin źle był połączony z beton deką piwnicy (był uskok który już zlikwidowałem i jest gites. Ale pewien kominiarz kiedyś czyścił i na schodku się mu kulka zblokowała szarpał szarpał i zostawił kulę w przewodzie ale zatrzymała się na tym właśnie uskoku, więc kominiarz skasował zamiast 10 to 15zl (oczywiście to były inne czasy i inna kasa) i dał nogę a Babci się paliło gorzej niż przed wizytą fachowca.

 

Pozdrawiam i dziękuję

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.