Przeróbka Instalacji I Problem Ze Zbiornikiem Wyrównawczym


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witajcie,

 

czeka mnie przeróbka instalacji CO. W chwili obecnej zbiornik wyrównawczy znajduje się na szczycie jednego z pionów. Dzięki lekturze forum wiem, że instalacja jest wykonana niepoprawnie, bo na drodze do zbiornika znajduje się pompka CO i zawory.

 

Ponieważ doprowadzenie odrębnej rury do zbiornika nie wchodzi w rachubę, proszę podpowiedzcie, czy akceptowalnym rozwiązaniem będzie poprowadzenie osobnej rury (1"?) z wyjścia pieca, która wchodzić będzie do jednego z przewodów wentylacyjnych obok komina i będzie kończyła się na poddaszu, na poziomie równym poziomowi zbiornika wyrównawczego. Niestety nie jest możliwe zakończenie rury zbiornikiem (za mała przestrzeń).

 

Załączam dwa uproszczone schematy instalacji, przed i po przeróbce. Proszę o opinie.

 

Pozdrawiam

 

Stara instalacja:

post-11876-1273750467_thumb.jpg

 

Nowa instalacja:

post-11876-1273750478_thumb.jpg

Opublikowano

W momencie zagotowania się wody zostanie wyrzucona woda i co wtedy? Te wodę należy odprowadzić do kanalizacji , kratki, rynny. A czy nie można z tego przewodu poprowadzić rury do tego naczynia a odciąć dotychczasową?

Opublikowano

Niestety nie - obecne naczynie znajduje sie w odległości 7m poziomo w drodze prostej od kotłowni i 7-8m w górę (na klatce schodowej...)

Kanał wentylacyjny komina, w którym biegłaby rura od pieca, nie jest w tej chwili do niczego wykorzystywany-pionowy kanał bez odprowadzeń. W razie wyrzucenia wody z instalacji woda spłynęłaby kanałem w dół do kotłowni, co jakiegoś strasznego problemu dla mnie nie stanowi :rolleyes:

 

Pytanie brzmi, czy ten plan nie ma jakiegoś kruczka, którego nie jestem świadomy...

 

Michał

Opublikowano

jest "sposób" przy jednym z grzejników przy pionie do naczynia nie wstawiaj zaworów,np.łazienka,nie wiem co tam masz?w razie zagotowania wody nawet przy zamkniętym 4d. ciśnienie z kotła ujdzie przez powrót przez ten grzejnik.i ta rura co dorysowałeś zbędna.rozwiązanie nie zgodne z polską normą ale..

Opublikowano
Niestety nie - obecne naczynie znajduje sie w odległości 7m poziomo w drodze prostej od kotłowni i 7-8m w górę (na klatce schodowej...)

Kanał wentylacyjny komina, w którym biegłaby rura od pieca, nie jest w tej chwili do niczego wykorzystywany-pionowy kanał bez odprowadzeń. W razie wyrzucenia wody z instalacji woda spłynęłaby kanałem w dół do kotłowni, co jakiegoś strasznego problemu dla mnie nie stanowi :rolleyes:

 

Pytanie brzmi, czy ten plan nie ma jakiegoś kruczka, którego nie jestem świadomy...

 

Michał

ten kanał przechodzi pewnie przez strych,więc wyjdż z niego tą rurą na nim i tam przenieś naczynie, będzie jak trzeba. jeśli się da?

Opublikowano
ten kanał przechodzi pewnie przez strych,więc wyjdż z niego tą rurą na nim i tam przenieś naczynie, będzie jak trzeba. jeśli się da?

 

Niestety, strych jest "zamieszkany" (przerobiony strych - dwa pokoje bez ogrzewania centralnego). Pojawił się jeszcze pomysł, żeby wyprowadzić tą rurę zza pieca aż na dach i w razie zagotowania wody wszystko poszłoby na dach (pod warunkiem, że nie wydostałoby się szybciej z instalacji przez naczynie i zakończenia pionów)

Opublikowano

Wszystko ładnie planujesz tylko ze do przewodów kominowych nie wolno wstawiać żadnych rur wodnych.Jedynie co możesz włożyć to wkład kominowy za zgodą kominiarzy.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.