Witam,

 

Posiadam piec na paliwo stałe HEF EKO 20kW w instalacji C.O - zamkniętej.

 

Na powrocie mam (oczywiście) zainstalowaną grupę bezpieczeństwa z zaworem bezp. 3 bary, oraz przy samym wejściu do kotła drugi zawór bezpieczeństwa 2,5 bara.

 

Ciśnienie w instalacji przy uruchomieniu (2 sezony wstecz) przy 60 st C na zasilaniu, było ustawione na 1 bar.

 

Brak zaworów 4, 3 - drożnych (będzie instalowany 4-ro drożny)

 

Instalacja mieszana 10 grzejników płytowych PURMO - wszystkie z głowicami termostatycznymi, 1 drabinka w łazience także z głowicą, oraz 2-wie pętle podłogówki (w kuchni ok 20m kw., oraz w łazience 6m kw). Wszystko hula OK, ale ...

 

Przy tych temperaturach które teraz panują obecnie, temp. na powrocie jest w granicach 30 - 40 st C (termometr przylgowy przy grupie bezpieczeństwa) - a ciśnienie spada do 0,2 bara - tu jest moje pytanie czy to jest normalne ?

 

Dodam że gdy piec po stanie podtrzymania "dobije" do 60 st C (w bezwładności dochodzi do ok. 62 st C) - ciśnienie wzrasta do ok. 0,6 - 0,7 bara

 

Czym może być spowodowane spadnięcie ciśnienia w ciągu dwóch sezonów o 0,4 bara ? Odparowanie w instalacji zamkniętej ... ?

 

Dodam jeszcze dla wszystkich którzy chcieli by pisać o punkcie rosy .... że piec posiada dwa zasilania z kotła - na jednym jest instalacja C.O, a na drugim CWO. Z zasilania CWO zrobiłem obieg kotłowy przenosząc czujnik temperatury na powrót do kotła CWO (10cm od kotła) i ustawieniu w sterowniku GECO temp. stabilizowanej na 55 st C - działa to idealnie. CWO zawsze podgrzana do ok. 50 st C - a na powrocie dużo powyżej punktu rosy.

 

Z góry dzięki za zagłębienie się w "problem". :)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.