Opublikowano 42 minuty temu42 min Witam, kocioł stalmark 14kw.Piec nie chce osiągnąć temperatury.Zadana CO 55 a dobija max do 44Zadaną cwu 55 a dobijaj max 43Czas podawania 4sCzas przerwy 45sSiła nadmuch 30%.Piec od tygodnia od włączenia nie wchodzi wogole w tryb podtrzymania tylko cały czas w pracy.sterowni w pracy ręcznej. Wyłączony jest odbiorniki pokojowyGrzejniki w cały domu skręcone są na 4. Podlogowka idzie tylko w kuchni i łazience. Co mogę zrobić?Z góry dziękuję za pomoc
Opublikowano 2 minuty temu2 min A jak ma dobić przy takich nastawach 4:45 . To daje moc ok 4 kW tak pi razy drzwi w sam raz do grzania bojlera. Zmniejsz przerwę conajmniej i połowę wtedy dobije.