Ekogroszek I Spieki W Piecu Z Podajnikiem
Bardzo dużo zależy od jakości spalanego węgla. Ja sprawdzałem kilka rodzajów aż trafiłem na ten w miarę dobry dla mnie (Retopal z Piasta). Co do Twoich ustawień. to mam duże wątpliwości co do czasu podawania i przerwy między nim. Jak dla mnie, to za krótki czas podawania i za długa przerwa. Nie wiem tylko co to jest ten "podsyp" bo u mnie nie ma takiej funkcji, a być może jest ona jakoś powiązana z "czasem podawania" i "przerwą podawania".
- Problem Ze Spalaniem Groszku Defro Eko Komfort 15 Kw
- Problem Ze Spalaniem Groszku Defro Eko Komfort 15 Kw
- Optymalne Ustawienia Sterownika K1Pv4
- Optymalne Ustawienia Sterownika K1Pv4
-
Optymalne Ustawienia Sterownika K1Pv4
Temperaturę spalin mam taką (w przybliżeniu) od samego początku użytkowania pieca i myślałem, że będę miał z tym problem, że będzie mi przemakał komin, Na szczęści nic takiego nie występuje chociaż mam stary ceglany komin bez żadnego wkładu. Niestety nie mam możliwości obserwowania płomienia w piecu przy zamkniętych drzwiach, ale myślę że ustawiłem tę szczelinę obserwując "ekran producenta" i jest ok ze spalaniem.
-
Optymalne Ustawienia Sterownika K1Pv4
Zdjęci jest zrobione w danym momencie, ale te wartości zmieniają się w zależności od zapotrzebowania sterownika. Bywa, że czas podawania jest np. 2 sek. a przerwa w podawaniu 210 sek. To teraz sobie policz jaki jest czas podawania w czasie godziny (chyba ok 35sek.) Tobie we wszystkich wypowiedziach chodzi "ile spala na dobę", a to, jak dobrze wiesz, jest zależne od miliona czynników.
-
Optymalne Ustawienia Sterownika K1Pv4
Opisałem to pięć postów wyżej. Przede wszystkim "zmodyfikowałem" wentylator robiąc szczelinę (za poradą jednego z forumowiczów) między wentylatorem, a turbiną i wyregulowałem ją tak aby wartości na "ekranie producenta" czyli "docelowe obroty" oraz "impulsy obrotów" były jak najbardziej zbliżone. Później obserwując tenże ekran na którym są aktualne czasy podawania i przerwy między nimi, zmieniłem w "menu serwisu": max czas podawania na 10 sek. oraz max. przerwę na 250 sek. I tyle i fajnie się pali. Na tym akranie: Czas podawania (PRACA) - 5,5 sek. Czas przerwy (PRZER) - 134,6 sek.
-
Optymalne Ustawienia Sterownika K1Pv4
Od 2 dni zmieniłem węgiel ze Stabaka na Retopal, wydłużyłem jeszcze przerwę podawania na maksymalną jaka była na sterowniku (250 sek.) i jestem mega zadowolony z pracy pieca. Jeszcze takiego wykresiku nie miałem. Jedynie co, to zwiększyłem moc pieca z 48% na 52% bo piec bardzo wolno dochodził do zadanej temperatury.
-
Defro Sigma E 12Kv Problem Z Ustawieniem,dużo Pali
Trudno powiedzieć czy 25 kg to dużo czy mało bo to zależy od bardzo wielu czynników. Ja ogrzewam nieocieplony dom też z lat 70-tych ze starą instalacją w "cienkich" wnękach. Moje spalanie to 22 do 26 kg groszku w zależności od temperatury na zewnątrz i jestem w miarę zadowolony bo po obliczeniach wyjdzie mi mniej spalonego węgla niż w poprzednich sezonach przy starym "kopciuchu"
-
Optymalne Ustawienia Sterownika K1Pv4
Ja po długich obserwacjach na "ekranie serwisu" wydłużyłem max. czas pracy podajnika do 10 s. oraz max. przerwę podawania do 140 sek. a przed chwilą nawet do 210 sek. Tak że sterownik działa w tych zakresach z lekką rezerwą w górę i w dół. Stopniowo zjeżdżałem z mocą pieca i aktualnie pracuje on na 48% mocy.
-
Defro Sigma E 12Kv Problem Z Ustawieniem,dużo Pali
Ja wyszedłem z założenia, że skoro w sterowniku jest możliwość pracy automatycznej (PID), to piec powinien pracować automatycznie. Po dłuuuugich obserwacjach i konsultacjach na forum piec pracuje z włączonym PID-em, a jedynie w ustawieniach serwisowych zmieniłem (wydłużyłem) czasy między min. i max. I tak: min. praca 1 sek. max. praca 12 sek. Min. przerwa podawania 35 sek. max. przerwa podawania 140 sek. i w tych zakresach piec pracuje - sterownik sam sobie dobiera wartości w zależności od potrzeb. Zjechałem powoli z mocą pieca i teraz pracuje na 48% mocy. Kolejna sprawa, to jak już wielu podkreślało, piec powinien mieć temp, zadaną w okolicach 65 st.co wcale nie zwiększ zużycia paliwa. Masz coś takiego jak pogodówka ? U mnie ona steruje zaworem 3D i podaje temperaturę na grzejniki w zależności od temp. na zewnątrz.
-
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Co do Stabaka, to pozwolę się wypowiedzieć. Palę w piecu z podajnikiem pierwszy sezon i właśnie kończę wypalać 2 tonę tego węgla. Na początku miałem duże problemy, ale pewnie było to spowodowane ustawieniami pieca. Palę w piecu Defro Sigma i po pewnych modyfikacjach w wentylatorze i rozszerzeniu zakresów czasów podawania i przerwy podawania w menu serwisu, zmniejszałem stopniowo moc kotła - aktualnie 48%. Piec pracuje teraz równo, stabek wypala się w miarę dobrze (nie jest to pyłek jak z papierosa :), ale do przyjęcia), więc pewnie kupię następną tonę tego węgla. Przy odbiorze był suchutki. I jeszcze pytanko - co daje przesypanie węgla wapnem i jakie to ma być wapno ?
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
- Defro Sigma 24 - Problem Z Ustawieniem
Czekfra
Forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta