Dlaczego Aquarea K zwleka z włączeniem ogrzewania

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć, mam drugi sezon Panasonica Aquara K do ogrzewania podłogowego i choć działa to generalnie dobrze i ekonomicznie, to od początku wkurza mnie jedna rzecz, która powtarza się przy przejściowych tenperaturach na zewnątrz. Krzywa ustawiona jest na 23 stopnie wody przy +15, a mimo to przy wartościach: zasilanie 21, powrót 21 i +11 stopni na zewnątrz, pompa nie załącza grzania. Zmieniłem już histerezą na 1 stopień, a próg odcięcia ogrzewania przestawiłem na 18 stopni. Nic to nie daje, pompa nie słucha krzywej. W końcu się włączy, pewnie jak spadnie w nocy jeszcze o stopień-dwa, to w środku nocy trzeba będzie zrzucić kołdrę, bo zrobi się piec. Ktoś jest w stanie.stanie mi to wytłumaczyć? Czy to jakaś awaria? Nie mam sterownika pokojowego, co pewnie rozwiązałoby problem, natomiast chciałbym, aby pompa słuchała sie nastaw krzywej, a ona odwleka start grzania zdecydowanie zbyt długo, przez co dochodzi do dyskomfortu termicznego. Kuppompy

Edytowane przez KC1

Opublikowano
  • Autor

Rano: na zewnątrz 10 stopni, zasilanie 20, powrot 20 i zero grzania przez całą noc.. Harmonogramy wyłączone. Po podniesieniu poziomu o 1 stopień w aplikacji, wszystko rusza, zasilanie podaje 25 stopni.

Opublikowano
8 godzin temu, KC1 napisał(a):

Nie mam sterownika pokojowego, co pewnie rozwiązałoby problem,

Sterownik nie pomoże przy podłogówce która ma dużą bezwładność cieplną.

Parametr delta steruje załączeniem PC Czyli jak masz pewno ustawiony na 5st a zasilanie ustawione na 25st powrót na 20st to PC się załączy jak temp wody spadnie poniżej 15st

W okresie przejściowym jak jest ciepło podłoga słabo się wychładza dlatego PC ci się nie załącza. Przy dużych mrozach nie będziesz miał problemu.

Edytowane przez cezario1

Opublikowano
  • Autor
Godzinę temu, cezario1 napisał(a):

Parametr delta steruje załączeniem PC Czyli jak masz pewno ustawiony na 5st a zasilanie

Jak wspomniałem, parametr mam ustawiony na 1 stopień, właśnie z tego powodu.

Opublikowano

Czyli zasilanie pokazuje 25st a powrót wody 24st.

Opublikowano
  • Autor

Tak, jak już pompa wyjdzie z tego swojego marazmu i uruchomi się, to różnica na zasilaniu i na powrocie kształtuje się w granicach 1-2 stopnie. Może powinienem zwiekszyć deltę do powiedzmy 3, a jednocześnie podwyższając temperaturę wody po ciepłej stronie krzywej? Tylko u mnie cały zakres krzywej od 15 do -15 ma różnicę 6 stopni (23-29), więc ustawianie histerezy na cokolwiek powyżej 1 wydaje mi się trochę bez sensu.

Opublikowano

Czujnik pogodowy w pompce kilka pokazuje wieczorem,poki pozniej w nocy pompka zalacza sie?Ja mam pompku na slonecznej i jak tam wszystko wygrzane,to wieczorem w 20godz pokazuje stale o 4-6° wiecej,niž czujnik kotla na polnocznej,to musialem ustawic start pogodowy 18.

Opublikowano
  • Autor

Pompa zamontowana na północnej ścianie.

Opublikowano

Jeżeli masz klawiaturę zamontowaną w pomieszczeniu mieszkalnym to możesz przejść na sterowanie temperaturą pomieszczenia a nie temperaturą wody.

Opublikowano
  • Autor

Nie mam i nie chcę mieć, bo tak jak już napisałeś wcześniej, to nie jest optymalne rozwiązanie dla podłogówki. Chcę tylko, by pompa słuchała się nastawy z krzywej. A jeśli tego nie robi, to chcę wiedzieć czy ten typ tak ma, czy to coś u mnie jest tylko nie tak.

Opublikowano

Ja mam 3 nastawy-hystereza,hystereza gorna i dolna,delta.Poki cos jest w konfliktu,wywali blad.Poki ale "tylko cos nie gra"to može byc zachowywanie nie prawidlowe.Užywam gornej i dolnej hysterezy,hystereze 0 (wywali blad,poki do i gora ustawione).Delta poniechalem 5,bo poki zmiejsci sie,mysle,že nie ma dužego wplywu-obserwowalem i pompka obiegowa moduluje przeplyw na wymienniku okolo delty 3°.Nie wiem jaki cel,czy wplyw pomimo przeplywu ustawienie delty pompki ma.

ED: Hystereza dolna fabrycznie byla 6°,tež dziwilo mnie po co pompka nie zalaczala.Dopiero potym,co znalazlem porzadnej instrukcji obslugi z kompletna zestawa kodow,to przestawilem.

Edytowane przez bercus

Opublikowano

Ale ty nie masz Panasonica. W panasonicu jest histereza do ustawiania regulatora temperatury powietrza oraz wody CWU. Za ustawienie załączania CO przy regulacji temp wody odpowiada parametr delta czyli różnica pomiędzy wodą wychodzącą z PC a wracającą z instalacji CO do PC. Czyli musi ustalić jak najmniejszy ten parametr w miarę możliwości. Może jeszcze włączyć tryb cichy żeby ograniczyć moc PC może wtenczas wcale nie będzie się wyłączała bo tak to sprężarka pracuje na wyższej mocy.

Mają też niektóre PC histerezę wyłączania i włączania PC ale działa to trochę dziwnie bo jak ustawisz histerezę 5st a temperaturę 40 st to PC wyłączy się przy 45st a załączy przy 35st

PC będzie dążyło do utrzymania 40 st ( tak modulowało moc) ale jak nie da rady jej zmodulować to wyłączy się przy 45st żeby PC nie taktowało.

W Panasonicu nic nie działa precyzyjnie jak ustawisz deltę 5 to wyłączy PC przy delcie 3. PC dąży żeby jak najmniej taktowała.

Opublikowano
  • Autor

Moze błędnie nazwałem deltę histerezą, ale właśnie deltę miałem na myśli. Ustawiona od roku na 1 stopień. A tryb cichy mam na 1 na stałe.

Edytowane przez KC1

Opublikowano

Obawiam się że nic z tym nie poradzisz. Ja mam grzejniki żeliwne i też potrafi dwie godziny się nie załączać. Mam za duże PC dopiero przy temperaturze zerowej na dworze zaczyna działać prawidłowo czyli długo pracuje bez wyłączenia. A tak to godzinę popracuję a dwie odpoczywa.

Opublikowano
19 minut temu, KC1 napisał(a):

,,,, właśnie deltę miałem na myśli. Ustawiona od roku na 1 stopień. ,,,,


To od roku miałeś mniejszą sprawność pozyskiwania ciepła (optymalizacja współczynnika efektywności COP).

Opublikowano

W drugim domu mam Kaisai ta z kolei dobrze mi grzeje do zera stopni na dworze a później jest problem bo jest za słaba. Pomimo swoich wad Panasonic jest dobrym PC

Andrzej sprawność miał mniejszą ale komfort w domu lepszy. Według mnie to ma źle dobrany PC za mocne.

Tryb cichy jak za mocna pompa powinien być na 3 ustawiony przy takich temperaturach jak teraz a jak robi się zimniej to wyłączam całkowicie.

Opublikowano
  • Autor
39 minut temu, Andrzej_M_ napisał(a):

Na pewno, ale miałem za to wysoki komfort cieplny, który wyceniam ponad te kilkanaście, może kilkadziesiąt zł oszczędności miesięcznie, choć zamykając sezon 25/26 z wynikiem COP 3,5 nie jestem pewien, czy one faktycznie by się pojawiły. Przemawia do mnie argument szybszego zużycia sprężarki, ale nie chcę z tego powodu rezygnować z komfortu.

Pompa przewymiarowana raczej nie jest, to tylko 5kW na 150 m2. Inna firma chciała montować 7kW. Dom mam ocieplony dobrze, ale też nie jakoś wybitnie.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.