Dlaczego Aquarea K zwleka z włączeniem ogrzewania
Na pewno, ale miałem za to wysoki komfort cieplny, który wyceniam ponad te kilkanaście, może kilkadziesiąt zł oszczędności miesięcznie, choć zamykając sezon 25/26 z wynikiem COP 3,5 nie jestem pewien, czy one faktycznie by się pojawiły. Przemawia do mnie argument szybszego zużycia sprężarki, ale nie chcę z tego powodu rezygnować z komfortu. Pompa przewymiarowana raczej nie jest, to tylko 5kW na 150 m2. Inna firma chciała montować 7kW. Dom mam ocieplony dobrze, ale też nie jakoś wybitnie.
-
Dlaczego Aquarea K zwleka z włączeniem ogrzewania
Moze błędnie nazwałem deltę histerezą, ale właśnie deltę miałem na myśli. Ustawiona od roku na 1 stopień. A tryb cichy mam na 1 na stałe.
-
Dlaczego Aquarea K zwleka z włączeniem ogrzewania
Nie mam i nie chcę mieć, bo tak jak już napisałeś wcześniej, to nie jest optymalne rozwiązanie dla podłogówki. Chcę tylko, by pompa słuchała się nastawy z krzywej. A jeśli tego nie robi, to chcę wiedzieć czy ten typ tak ma, czy to coś u mnie jest tylko nie tak.
-
Dlaczego Aquarea K zwleka z włączeniem ogrzewania
Pompa zamontowana na północnej ścianie.
-
Dlaczego Aquarea K zwleka z włączeniem ogrzewania
Tak, jak już pompa wyjdzie z tego swojego marazmu i uruchomi się, to różnica na zasilaniu i na powrocie kształtuje się w granicach 1-2 stopnie. Może powinienem zwiekszyć deltę do powiedzmy 3, a jednocześnie podwyższając temperaturę wody po ciepłej stronie krzywej? Tylko u mnie cały zakres krzywej od 15 do -15 ma różnicę 6 stopni (23-29), więc ustawianie histerezy na cokolwiek powyżej 1 wydaje mi się trochę bez sensu.
-
Dlaczego Aquarea K zwleka z włączeniem ogrzewania
Jak wspomniałem, parametr mam ustawiony na 1 stopień, właśnie z tego powodu.
-
Dlaczego Aquarea K zwleka z włączeniem ogrzewania
Rano: na zewnątrz 10 stopni, zasilanie 20, powrot 20 i zero grzania przez całą noc.. Harmonogramy wyłączone. Po podniesieniu poziomu o 1 stopień w aplikacji, wszystko rusza, zasilanie podaje 25 stopni.
-
Dlaczego Aquarea K zwleka z włączeniem ogrzewania
Cześć, mam drugi sezon Panasonica Aquara K do ogrzewania podłogowego i choć działa to generalnie dobrze i ekonomicznie, to od początku wkurza mnie jedna rzecz, która powtarza się przy przejściowych tenperaturach na zewnątrz. Krzywa ustawiona jest na 23 stopnie wody przy +15, a mimo to przy wartościach: zasilanie 21, powrót 21 i +11 stopni na zewnątrz, pompa nie załącza grzania. Zmieniłem już histerezą na 1 stopień, a próg odcięcia ogrzewania przestawiłem na 18 stopni. Nic to nie daje, pompa nie słucha krzywej. W końcu się włączy, pewnie jak spadnie w nocy jeszcze o stopień-dwa, to w środku nocy trzeba będzie zrzucić kołdrę, bo zrobi się piec. Ktoś jest w stanie.stanie mi to wytłumaczyć? Czy to jakaś awaria? Nie mam sterownika pokojowego, co pewnie rozwiązałoby problem, natomiast chciałbym, aby pompa słuchała sie nastaw krzywej, a ona odwleka start grzania zdecydowanie zbyt długo, przez co dochodzi do dyskomfortu termicznego. Kuppompy
- Dogrzewanie nieocieplonej hali klimatyzacją
-
Dogrzewanie nieocieplonej hali klimatyzacją
W tym tygodniu wjedzie Kaisai Pro Heat Plus 7kW dwie jednostki i będą grzały cała dobe, ewentualnie w opcji podtrzymania 8 C. Mają EEV, grzałki karteru i tacy, no i przede wszystkim minimalna temperature pracy wewnątrz 0 C. Gdybym wiedzial, ze takie z tym ceregiele, to zostałbym przy LPG 🙂 moze przynajmniej ktos inny skorzystać z tego doswiadczenia: klima do dogrzewania najpewniej od 10 stopni wewnątrz.
- Dogrzewanie nieocieplonej hali klimatyzacją
-
Dogrzewanie nieocieplonej hali klimatyzacją
- Dogrzewanie nieocieplonej hali klimatyzacją
- Dogrzewanie nieocieplonej hali klimatyzacją
Dzień dobry, mam prośbę o ocenę czy przyjęte rozwiązanie nie działa z założenia, czy jest to kwestia niewłaściwie dobranych jednostek. Otóż w nieduzej, nieogrzewanej hali z płyty warstwowej zainstalowano mi dwie jednostki Haier Revive Plus z dodatkowym podgrzewaniem tacy, w celu miejscowego dogrzewania stanowiska, przy którym przebywają ludzie. Nie łudzimy się, że w hali zrobi się ciepło, albo ze wzrost temperatury będzie odczuwalny na całej powierzchni. Zamierzenie to miejscowe przełamanie temperatury o kilka stopni. Problem jednak w tym, że te jednostki w temperaturach około zera (a tyle właśnie obecnie panuje na hali) w ogóle nie startują, ewentualnie startują, ale za chwilę stają. W instrukcji wyczytałem, że jednostka wewnętrzna potrzebuje min. 10 stopni, żeby funkcjonować i to tłumaczy, dlaczego tego nie robi. Moje pytanie zatem brzmi: czy to kwestia zamontowanego modelu i czy są inne modele z podobnej półki, które będą ogrzewać pomieszczenie o temp. 0 i mniej stopni. Jeśli są, to bardzo proszę o rekomendację. Z góry dziękuję.