Witam wszystkie Forum_Owiczki i  Forum_Owiczów.
Ponieważ zrobiło się ciepło i większość z Was zapewne przełączyła swoje kotły na tryb letni, dlatego postanowiłem napisać krótki poradnik "na chłopski rozum" jak to działa w przypadku kotła SAS bio compact plus ze sterownikiem TECH st555 P 1.6.1 wersja 2.8.2 czyli coś czego Wam instrukcja obsługi nie powie...
1. Informacje o instalacji, piec j.w 17KW, zawór 4D, instalacja grzejnikowa plus jedna pętla podłogi, zasobnik C.W.U 300 litrów 2 wężownice - górna wężownica pod kocioł, dolna pod solary.
2. W opisie będę stosował dwie możliwości dokonania nastaw - AP - gdzie daną nastawę znaleźć w aplikacji e-moduł oraz - ST - gdzie daną nastawę znaleźć będąc przed panelem w sterowniku kotła.
3. Pierwotne nastawy podczas ogrzewania domu - tryb pompy równoległe, praca bez PID, bez podtrzymania, zadana kotła 74*C, zawór 4D jako podłogowy, aktywna krzywa grzewcza oraz ochrona powrotu. Zadana na C.W.U 37*C, histereza C.W.U 4*C.
4. Tryb Lato:
- po przejściu na tryb letni zaczynają się pierwsze cuda tzn. sterownik nie patrzy na temperaturę zadaną kotła a temperatura zadana C.W.U staje się zadaną kotła C.O z uwzględnieniem parametru "Podniesienie C.W.U".
- Podniesienie C.W.U  parametr który pozwala aby kocioł podgrzał nastawion temperaturę C.O która w trybie lato jest zadaną C.W.U o tyle ile mamy nastawione w przedziale 0-10. Co to w praktyce dla Nas oznacza a no to, że jeśli zadaną temperaturę C.W.U mamy na 45*C a "Podniesienie C.W.U na 5 to kocioł będzie się nagrzewał do 50 stopni po czym przejdzie w tryb czuwania.
Gdzie szukać nastawy - AP/ST - Menu=>Menu serwis=>Nastawy temperatur=>Podniesienie C.W.U.
UWAGA 1 - jeśli w pierwszym cyklu po przejściu na tryb letni kocioł nam niedogrzeje do temperatury zadanej C.W.U to jego histereza domyślnie wynosi 3*C i po spadku od zadanej temperatury C.W.U o 3 stopnie rozpoczyna kolejny cykl dogrzewania bojlera.
UWAGA 2 - jeśli w pierwszym cyklu po przejściu na tryb letni kocioł nam niedogrzeje do temperatury zadanej C.W.U to pompa C.W.U będzie działała tak długo póki kocioł nie osiągnie wartości parametru "temperatra załączenia pomp"
Gdzie szukać nastawy - AP/ST -Menu=> Menu=>Temperatura załączenia pomp.
5. Tryb Lato po wykonaniu pierwszego pełnego cyklu dogrzania wody C.W.U do temperatury zadanej:
- dopiero od tego momentu sterownik pilnuje zadanej temperatury wody C.W.U czyli ustawienia "Temp. zadana C.W.U" z uwzględnieniem "Histerzy C.W.U".
Gdzie szukać nastawy - AP/ST -Menu=> Menu=>Temp. zadana C.W.U
Gdzie szukać nastawy - AP/ST -Menu=> Menu=>Histereza C.W.U.
Jeśli temperatura zadana C.W.U spadnie o ustawioną histerezę wtedy kocioł rozpoczyna rozpalanie, pracę, włącza pompę C.W.U od nastawy załączenia pomp, jeśli wcześniej dojdzie do zadanej temperatury C.W.U plus wartość parametru Podniesienie C.W.U to przechodzi w czuwanie ale dogrzewa wodę w bojlerze do zadanej i po jej osiągnięciu wyłącza pompę C.W.U i ponownie pilnuje temperatury zadanej z uwzględnieniem parametru Histereza C.W.U.
UWAGA 3 - jeśli w trakcie trwania podgrzewania ciepłej wody użytkowej zaczyna nam się otwierać zawór 4D wtedy należy zmienić parametr Ochrona powrotu o 5 stopni więc niż zadana temperatura C.W.U + podniesienie C.W.U - to spowoduje że zawór cały czas będzie zamknięty na 0%.
Podsumowanie:
1. Po przejściu na tryb letni najpierw trzeba zmienić parametr podniesienie C.W.U ja mam 10.
2. Następnie ustawić temperaturę zadaną C.W.U na taką jaką chcemy mieć w bojlerze (ja ustawiłem na 45, gdyż w zimie mam 37 i to w zupełności wystarczy ale nie na lato).
3. Ustawić histerezę C.W.U np. na 10 lub więcej stopni aby kocioł często nie startował ( ja mam 20 z uwagi na solary i grzałkę ).
4. Przestawić temperaturę ochrony powrotu na o 5 stopni więcej niż zadana C.W.U razem z podniesieniem C.W.U. (żeby nam zawór 4D się nie otwierał)
5. Zaczekać aż układ wykona pełną sekwencję nagrzania wody do zadanej czyli u mnie do 45*C.
6. Zasypać zasobnik do pełna i mieć miesiąc spokoju.
7. Od czasu do czasu skontrolować poprawność pracy układu - czy dogrzewa wodę do zadanej temperatury.

Oczywiście zapraszam do dalszej dyskusji jeśli komuś działa to inaczej, oraz jeśli ktoś pali w podtrzymaniu i z PIDem to też warto byłoby się dowiedzieć czy czymś w działaniu się różni od moich nastaw - ja niestety już nie zmieniam nic bo obecnie mi to pasuje i mam jako główny priorytet SOLARY, jeśli nie ma słońca to GRZAŁKA a jeśli padnie grzałka to dopiero kocioł C.O.

 

Opublikowano

Zaw.4D przy ochronie powrotu ma za cel zamykac i nie odmykac.Troche juž przekombinowales.

Opublikowano

Nic nie jest przekombinowane bo jeśli temperatura powrotu będzie powyżej zadanej temperatury ochrony powrotu to zawór zaczyna się otwierać do pozycji "minimalna pozycja otwarcia", u mnie jest ten parametr ustawiony na 25% i aby tego uniknąć, że za każdym podgrzaniem wody C.W.U zawór będzie się otwierał i zamykał po wychłodzeniu kotła i trzymać cały czas na 0% w trybie letnim trzeba podnieść ochronę powrotu ponad zadaną C.W.U + podniesienie C.W.U + 5 stopni. Oczywiście można też zmienić parametr minimalnie otwarcie zaworu na 0 i zawór w trybie letnim też się nie ruszy - jedynie co go otworzy to automatyczna kalibracja co 48 godzin (u mnie robi to około godziny 10:30).

Opublikowano

Jakiś dziwny ten sterownik, ze w trybie lato trzeba zmieniac ustawienia cwu.

Np. w moim, ustawiam parametry cwu i one są identyczne dla każdego trybu pracy kotła, niezależnie czy to lato, zima, auto. 

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Poki ustawisz tryb grzania "podlogowka"przy zachowaniu temperatur na grzejniki,to przy techu unikniesz z odmykania na full przy pozycjonowaniu i pozycjonuje tylko do strony zamkniecia.To jest jedyna roznica.

Opublikowano

Tak i w trybie pompy równoległe oraz ogrzewanie domu zawór 4D kalibruje się  do 0% - jest to bardzo dobre bo unikamy sytuacji wpuszczenia ciepłej wody z kotła do instalacji podczas kalibracji zaworu do 100%, natomiast w trybie letnim zauważyłem na wykresach że co 48 godzin około 10:37 rano zawór otwiera się na 100% i zamyka do 0%. Podejrzewam kalibrację lub zabezpieczenie przed zastaniem przez nieużywane w trybie letnim.

24 minuty temu, Gonzo19 napisał(a):

Jakiś dziwny ten sterownik, ze w trybie lato trzeba zmieniac ustawienia cwu.

Np. w moim, ustawiam parametry cwu i one są identyczne dla każdego trybu pracy kotła, niezależnie czy to lato, zima, auto. 

Tak bardzo dziwny, osoba pisząca software do tego sterownika powinna otrzymać nagrodę Nobla, oczywiście w instrukcji obsługi nie ma słowa jak to ma działać i zdaję sobie sprawę z tego, że sterownik działa tak a nie inaczej bo jest to podyktowane doświadczeniami mądrzejszych ludzi ode mnie, ale po co komplikować - wystarczy że w trybie letnim sterownik pilnuje zadanej temperatury wody C.W.U patrząc na histerezę, działa tylko pompa C.W.U a reszta jest na 0 i wyłączona. Mało tego to w instrukcji jest tylko informacja że w trybie letnim sterownik pilnuje zadanej C.W.U..., firma TECH po kontakcie z nimi milczy, użytkownicy nie potrafią opanować nastaw, stąd postanowiłem napisać co i jak działa w trybie letnim na moim przykładzie aby nie było zdziwienia.

Opublikowano
Godzinę temu, djbuzer napisał(a):

zawór 4D

i wszystko jasne. to nie wina sterownika.

Link afiliacyjny

🔧 Potrzebujesz serwisu kotła gazowego?

Diagnostyka, naprawa, przegląd — porównaj oferty serwisantów z okolicy

Znajdź serwis

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.