Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, mam pytanie odnośnie podłączenia dwóch buforów czy ma ktoś prosty schemat jak to wykonać w przypadku kotła zgazowującego. generalnie chodzi o to, żeby przy braku zasilania było dalej realizowane ładowanie buforów. 

Opublikowano

Ups

Opublikowano (edytowane)

@Robert1988 Witam nowego forumowicza! Sprawdź sobie w instrukcji kotła bo tam często są schematy i zalecenia obejść grawitacyjnych na wypadek awarii pompki, sterownika, prądu itd.. Może inspiracją, będzie poniższy uproszczony schemat podłączenia kotła na węgiel i drewno z dwoma buforami z obejściami grawitacyjnymi działającymi na wypadek braku prądu, awarii pompki, sterownika itd.:

01 schemat kotłowni kastyk.jpg

To z tego tematu:

 

Tutaj jest schemat dla trzech buforów:image.thumb.png.b07ef2b669dc07549390021341380ee8.png

to z filmu:

 

 

Inny schemat z dwoma buforami:

Podłączenie krzyżowe dwóch buforów.jpg

100buforw.jpg.1b5cb92bc09d605670d645b1cacbdf7f.jpg.7d87c8d5f8fb59bf08113cd0c121e685.jpg

to z tematu:

https://forum.murator.pl/topic/132126-piec-100-buforów-i-grawitacyjne-zabezpieczenie/page/5/

oraz:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2674457862705498&set=p.2674457862705498&type=3

A tu jeszcze inny schemat:

Schemat_instalacja_CO_babcia-Model_A3_wymiary.jpg.jpg

to z tematu

 

Jeszcze inne schematy połączenie kotła z buforem, kaloryferami i bojlerem CWU są dyskutowane w tym temacie:

Mam nadzieję, że powyższe się na coś przyda.

image.png

Edytowane przez Matejko1
Opublikowano

Jest tych schematów sporo mi właśnie chodzi o taki który ktoś zastosował i dziala to na sto procent. Fakt przy jednym buforze sprawa jest jasna natomiast przy dwóch zdania sa podzielone. 

Opublikowano

Cel jest jaki? Tej grawitacji.

1. Chodzi o pomysl na “bezpieczenstwo” instalacji

czy

2. Sposob na uzytkowanie w razie braku pradu

Opublikowano

Porzuć  pomysł grawitacji bo to nie jest zabezpieczenie. Juz nie jeden wygarnial kociol bo grawitacja miala dzialac. Dzialala az sie bufor zagrzal.

Zrób to zgodnie ze sztuka i normami - to jest gwarancja bezpieczeństwa.

Opublikowano

@Robert1988 Już nie jeden raz zdarzyło się, że kominek lub kocioł wybuchł i poranił ludzi:

przykład:https://opole.tvp.pl/91495433/wybuch-kominka-w-przewozie-jedna-osoba-trafila-do-szpitala 

następny przykład: https://czasciechanowa.pl/informacje/wybuch-kominka-w-gminie-sonsk/

 

Lepiej jest mieć zabezpieczenie w postaci obejścia grawitacyjnego niż go nie mieć, tym bardziej że obejście grawitacyjne jest zalecane w instrukcjach przynajmniej części kotłów na węgiel i drewno. Ja bym zabezpieczeń kotła nie porzucał.

Opublikowano
28 minut temu, Matejko1 napisał(a):

Lepiej jest mieć zabezpieczenie w postaci obejścia grawitacyjnego niż go nie mieć


Chocby kolega @Matejko1 wrzucil setki linkow to nie zagwarantuje atestami i normami ze grawitacja jest zabezpieczeniem! To jest wrecz niebezpieczne!

Od tego sa normy, przepisy i atesty a nie forum i linki do schematow amatorskich.

@Robert1988 robisz na wlasna i domownikow odpowiedzianosc.

Co innego jesli to ma sluzyc jak opcja = mozliwosc funkcjonalna.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

@Robert1988 Moim zdaniem wzywanie do rezygnacji z któregoś zabezpieczenia jest błędem, w tym wzywanie do rezygnacji z zabezpieczenia w postaci obejścia grawitacyjnego tym bardziej że jest to zalecane w instrukcjach przynajmniej części kotłów.

 

Jeżeli zrezygnujesz z któregoś zabezpieczenia to robisz na własną i domowników odpowiedzialność.

 

A tu jest kolejny przypadek wybuchu kominka:
 

 

  • Nie zgadzam się 1
Opublikowano

 

Grawitacja to nie jest zabezpieczenie!

  • Nie zgadzam się 1
Opublikowano

@Robert1988 Moim zdaniem wzywanie do porzucenia któregoś zabezpieczenia jest błędem, w tym wzywanie do rezygnacji z zabezpieczenia w postaci obejścia grawitacyjnego tym bardziej że jest to zalecane w instrukcjach przynajmniej części kotłów.

  • Nie zgadzam się 1
Opublikowano

Zabezpieczenia oczywiście będą w postaci zaworów bezpieczenstwa a także zaworu schladzajacego ale traktować trzeba to jakoś dodatek a dla bezpieczenstwa warto zrealizować połączenie tak aby działało w przypadku braku pradu

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

@Robert1988 zrob zgodnie z normami to jest bezpieczenstwo!

Dodatek funkcjonalny to inna bajka.

Te linki i niektore schematy ktore podaje kolega @Matejko1 (uzytkownik forum ktory defakto nie ma nawet kotla) to bomby z opoznioneym zaplonem. Nie idz ta droga.

Opublikowano (edytowane)

@Robert1988 Moim zdaniem wzywanie do porzucenia któregoś zabezpieczenia jest błędem, w tym wzywanie do rezygnacji z zabezpieczenia w postaci obejścia grawitacyjnego tym bardziej że jest to zalecane w instrukcjach przynajmniej części kotłów. Instalację dobrze skonsultować z hydraulikiem.

 

Ja nie robię wobec użytkownika forum @PioBin insynuacji, że nie ma kotła tudzież wywodów o bombach itd. i proszę o darowanie sobie takich przytyków, złośliwości i insynuacji.

Edytowane przez Matejko1
Opublikowano

@Matejko1 Prosze sobie darowac takie przytyki i insynuacje o porzucaniu zabezpieczen przeze mnie! Nie wprowadzam tez uzytkownikow w blad piszac o rzekomym zabezpieczaniu kotla obejsciem grawitacyjnym.

12 minut temu, Matejko1 napisał(a):

Moim zdaniem wzywanie do porzucenia któregoś zabezpieczenia jest błędem, w tym wzywanie do rezygnacji z zabezpieczenia w postaci obejścia grawitacyjnego

PS. A ze kolega nie ma kotla to cale forum juz wie.

PS2. Tak niektore schematy ktore podajesz to bomby z opoznionym zaplonem bez zadnych zabezpieczen przewidzianych normami.

Opublikowano (edytowane)

@PioBin napisał wyżej "Porzuć  pomysł grawitacji bo to nie jest zabezpieczenie."

@Robert1988 Moim zdaniem wzywanie do porzucenia któregoś zabezpieczenia jest błędem, w tym wzywanie do rezygnacji z zabezpieczenia w postaci obejścia grawitacyjnego tym bardziej że jest to zalecane w instrukcjach przynajmniej części kotłów. Obejście grawitacyjne zmniejsza ryzyko przegrzania i  awarii. Instalację dobrze skonsultować z hydraulikiem.

Ja nie robię wobec użytkownika forum @PioBin insynuacji, że nie ma kotła i że to niby całe forum wie tudzież wywodów o bombach z opóźnionym zapłonem, które to wywody mają na celu odwrócenie uwagi od dyskusji itd. i proszę o darowanie sobie takich przytyków, złośliwości i insynuacji.

Edytowane przez Matejko1
Opublikowano
9 minut temu, Matejko1 napisał(a):

@PioBin napisał wyżej "Porzuć  pomysł grawitacji bo to nie jest zabezpieczenie

Grawitacja nie jest zabezpieczeniem. Od tego sa normy.

Pomoz koledze zrobic instalacje zgodna z normami i nie wprowadzaj w blad.

Ja nie robie insynuacji o porzucaniu zabezpieczen wiec zwracam uwage koledze @Matejko1 aby nie robil wywodow i insynuacji na ten temat.

A to ze kolega jest doradca bez kotla to cale forum wie.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.