Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dzień dobry, 

Jestem nieszczęśliwym posiadaczem od 4 lat  kotła Heiztechnik Q Eko 12 kw 

Z sterownikiem HT Tronic 700 

Dmuchawa WPA 07 34w

Główny problem polega na tym, że w losowych momentach dmuchawa z podtrzymania nie ma siły ruszyć 

Stoi w miejscu buczy wystarczy lekko puknąć w dmuchawę bądź delikatnie pomóc jej śrubokrętem i startuje 

Jest to na tyle uciążliwe, że często dzieje mi się to w nocy i niestety kocioł się wygasza bo nie widzi problemu... Tylko dalej podaje węgiel. 

Dodam, że kondesator wymieniony dwukrotnie i raczej tutaj nie leży problem. 

Dmuchawa czysta jak z fabryki 

Wirnik obraca się bardzo delikatnie 

Może ktoś by mi podpowiedział gdzie szukać rozwiązania 

Pozdrawiam serdecznie 

 

MVIMG_20260222_070204.jpg

MVIMG_20260219_175251_1.jpg

MVIMG_20260219_174858.jpg

Opublikowano

Problem może być wszędzie, od sterownika przez kabelki do samej dmuchawy. Ktoś musi sprawdzić jakie napięcia i prądy dochodzą do dmuchawy że nie dostaje wystarczającego prądu do rozruchu, albo sam silnik dmuchawy nie potrafi przetworzyć tego na moment obrotowy potrzebny do startu.

Sterownik nie ma jakiejś funkcji regulacji mocy albo soft-startu dmuchawy?

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Sprawdzić czy dmuchawa startuje normalnie jak podłączy się ją bezpośrednio do  230 V , sprawdzić w ustawieniach minimalną moc wentylatora spróbować ja podnieść o jakiś procent.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
41 minut temu, marcus312 napisał(a):

Sprawdzić czy dmuchawa startuje normalnie jak podłączy się ją bezpośrednio do  230 V , sprawdzić w ustawieniach minimalną moc wentylatora spróbować ja podnieść o jakiś procent.

Dmuchawa ogólnie kręci się praktycznie bez problemu większość czasu. 

Próbowałem ja przyblokować śrubokrętem, ale od razu startowała nawet delikatny opór dawała 

Wydaje mi się, że zdemontuje sterownik i zawiozę do jakiegoś szpeca co mi to sprawdzi, bo na dłuższą metę jest to uciążliwa sprawa 

 

Co do ustawień mogę tylko zmienić procent mocy dmuchawy od 1-25% 

Opublikowano

Czyli samego progu startu nie da się ustawić?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.