bioly Opublikowano 4 godziny temu #1 Opublikowano 4 godziny temu Podczas grzania buforu do 70*C pod koniec grzania pompa LFP epco 25-40 się wyłącza na parę minut, wczoraj ta pompa została wymieniona z wcześniejszej IBO Beta, bo myślałem że to ona szwankuje, jak myślicie co tu może być problemem? Cytuj
Rozwiązanie bioly Opublikowano 1 minutę temu Autor Rozwiązanie #2 Opublikowano 1 minutę temu Już znam przyczynę, to sterownik wyłącza pompę jak temp. kotła jest przez chwilę niższa niż temp. góry bufora, a pompę IBO rozkręciłem i wirnik ciężko było zakręcić ręcznie, ale po chwili się rozruszał i pewnie będzie działać Cytuj