Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Posiadam piec na pellet. Pompka wilo rozkręcona na maksa, pcha wodę na górny i dolny rozdzielacz. Problem jest taki że mam bardzo słabe przepływy na rotometrach jak odkrece dwa rozdzielacze na górze i na dole to przepływy ledwo dochodzą do 0.5. Pętlę odpowietrzone, pompką także, filtr wyczyszczony. Jak zmniejsze temperaturę na zaworze 3d to przepływ się zwiększa ale to nie przekłada się na temperaturę w pomieszczeniach. Na dole rozdzielacz który zasila 5 pętli, na górze 4 pętlę.

Pytania:

1- czy jedna pompka powinna obsługiwać górę i dół?

2-mam kilka zakrętów na zasilaniu 90 stopni czy to mocno pogarsza przepływ?

3-dlaczego jak zostawię tylko jedna pętlę odkręconą to przepływ jest tylko 3?

17638270745232569720055474285369.jpg

17638270994875793180972479929203.jpg

Opublikowano

Zdejcja szkrzyni rozdielaczow?

Opublikowano (edytowane)

Osobne pompki z 3d przy rozdielaczach isto poprawily by przeplywy,wode szuka najmnieszego oporu ku przeplywu,przy 11ci petlach latwo znierownowazyc,nawet przy sterowaniu elektronicznym  jednostliwych petli.Pompke ustawiona na automatyczne utrzymanie cisnienia jak dla termostatow?Poki na strone znaku waža podlogi,to potrzebne przestawic na tryb termostatow,postara sie tak pchac stale cisnienie,po otwarciu petli zwieksza przeplyw.

Poki nie možliwe przy tych elektronikach ustawic przeplywy petli krotkich ws.dlugich,to liepiej zrezygnowac na sterowanie on/off i regulowac przeplywy.

Edytowane przez bercus
Opublikowano (edytowane)

Mysle,že jedna pompka na calosc to slabo.Poki bylaby w funkcji zasilacza cieplejszej wody i ta pomieszana na každym pietru osobna pompa i 3d,byloby liepiej.

Teraz možne tylko popisac i odjac te zawory elektryczne i wysterowac przeplywy zwyklymi czapkami dla oporu každej petli by bylo stabilnie,ustawic temp.na 3Ddla tego jakie przeplywy w koncu beda možne wycisnac.Poki nie myle sie i nie pod tymi zawory možliwe posterowac przeplywow.

Edytowane przez bercus
Opublikowano

Ten atm361 jest po prostu za mały -nie obsłuży takiej instalacji - powinien być zaw 3-D o Kvs minimum 4-5.

A ten ma raptem Kvs =1,6.

Rury pewnie nie zmienisz, ale zaw 3D na pewno możesz zmienić.

Ta rura z jakiego jest materiału - pewnie PEX lub PP zgrzewane.

Ze zdjęcia pompy nic nie wynika - potrzeba danych z tabliczki znamionowej

Opublikowano

Rury też są cienkie - powinny być min 32, a pompa po zmianie 3-D powinna dać przepływy rzędu 1l/min

Czy możesz dać foto rury.

Rury PE są tylko do zimnej wody, mają kolor niebieski

Opublikowano

Niestety taki zawór nie jest w 100% szczelny i woda może się wylać, warto było dać zawór odcinający.

A z innej beczki - dlaczego nie dajesz zaw 3-D z siłownikiem  + sterownik siłownika?

Opublikowano

Dodanie sterowania pogodowego to przede wszystkim polepszy komfort i może zmniejszyć zużycie paliwa  (niedużo)

A kocioł nie obsłuży dwóch obiegów grzejnych w tym jednego z siłownikiem?

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.