Miruchna Opublikowano 22 Listopada 2025 #1 Opublikowano 22 Listopada 2025 Witam wszystkich, Posiadam świeżą instalację CO (kominek z płaszczem wodnym) w której naczynie jest podłączone w ten właśnie sposób jak na rysunku. Doszło do sytuacji w której czynnik grzewczy zamienił się w parę wodną i z impetem został wyrzucony przez naczynie przelewowe zabryzgując wszystko dookoła. Mam w związku z tym pytania: 1. Czy takie podłączenie naczynia przelewowego jest poprawne? Jeśli nie to poproszę o poradę jak przerobić instalację. 2. Kominek raz przy temperaturze 60 stopni syczy jakby gotowała się w nim woda innym razem przy temperaturze 70 stopni pracuje bezszelestnie. Jakieś sugestie? 3. Czy grzejniki aluminiowe w większym złatem wodny będą lepszym rozwiązaniem dla takiej instalacji aniżeli grzejniki typu Convector (rurka miedziana z absorberem aluminiowym) ? Dodam, że instalacja posiada zawór ochrony powrotu ustawiony fabrycznie na 55 stopni. Na schemacie 1-zawór bezpieczeństwa, 2-odpowietrznik. Użytkowany kominek z podziałem mocy 7,5 kW woda, 5,5 kW powietrze bez wężownicy schładzającej. Instalacja pracuje z pięcioma grzejnikami. Za wszystkie sugestie z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj
rambo5 Opublikowano 22 Listopada 2025 #2 Opublikowano 22 Listopada 2025 Podaj o ile wyżej jest zamontowane to naczynie przelewowe od najwyższego grzejnika w instalacji. Cytuj
Miruchna Opublikowano 22 Listopada 2025 Autor #3 Opublikowano 22 Listopada 2025 1 metr powyżej najwyższego grzejnika. Niestety z uwagi na ograniczone warunki (domek letniskowy) nie da się wyżej. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Listopada 2025 #4 Opublikowano 22 Listopada 2025 Zawór ochrony powrotu jak jest zamontowany, gdzie? Cytuj
Miruchna Opublikowano 22 Listopada 2025 Autor #5 Opublikowano 22 Listopada 2025 Tu na schemacie dorysowałem zawór ochrony powrotu. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Listopada 2025 #6 Opublikowano 22 Listopada 2025 Schemat jest prawidłowy, możesz tylko zmniejszyć moc pompy, ew zmienić pompę na słabszą. Grzejniki weź o jak największej pojemności - nawet żeliwne. Cytuj
Miruchna Opublikowano 22 Listopada 2025 Autor #7 Opublikowano 22 Listopada 2025 Glikol który wtłoczyłem do instalacji był wpompowany pompą bez regulacji siły strumienia. Zastanawiam się czy może pompa nie natłoczyła zbyt dużo powietrza do instalacji i przez to doszło do wyrzucania płynu przez naczynie. Ok, a czy syczenie dobiegające z kominka tak jakby gotowała się w nim woda przy temperaturze 60 stopni to normalne zjawisko czy to raczej efekt np. jego zapowietrzenia? Cytuj
bercus Opublikowano 22 Listopada 2025 #8 Opublikowano 22 Listopada 2025 (edytowane) To poki nie odpowietrzyles porzadnie instalacji,to nie dziwu,že gotuje.Poki gdzies jest miech powietrza,to przeplywu czynnika i odbioru ciepla z žrodla blokuje,bo powietrze jest rozciagliwe i nie powolne do wyzruczania.Do odpowietrzania potrzebne wylaczyc pompki,odpowietrzyc calosc,wlaczyc na chwile,wylaczyc i ponownie odpowietrzac.Može kilkukrotnie w kolko,poki jakies zakloczenia w systemie grzewczym sa.Nie zawsze powietrze ma drogi swobodnej do unikniecia w najwyzszy punkt. Edytowane 22 Listopada 2025 przez bercus Cytuj