Witam

Posiadam kocioł dwufunkcyjny Brotje PWHC24. Grzejniki oraz podłogówka.

Przez kilka lat używałem sterownika pokojowego tybox 137. Problem był jednak taki, że temperatura w pomieszczeniu gdzie stał sterownik utrzymywała się przez kilka godzin przez co piec miał długie przerwy w grzaniu. Powodowało to, że podłogówka się wychładzała do tego stopnia, że w pomieszczeniach tych było czuć chłód ( woda w instalacji miała 25 stopni nieraz).

W tym sezonie na próbę serwisant kotła odłączył sterownik i piec chodzi stałotemperaturowo. Komfort jest nieporównywalnie większy. Problem teraz jednak jest taki, że kocioł taktuje.

Ustawione na piecu 33stopnie. Grzeje do 38 ok 50 sekund. Następnie pompka chodzi 3 minuty . temperatura spada do 27 stopni.

Ustawiając temperaturę np 40 stopni piec grzał chwilę dłużej, ale później podobnie pompka chodzi 3 minuty.

Planuję dołożyć siłowniki do podłogówki, co pewnie jeszcze bardziej zwiększy taktowanie.

Pytanie co tu można ewentualnie zmienić albo jak to ustawić, żeby to usprawnić?

Myślałem wrócić do sterownika tybox i na nim wymuszać odpalenie pieca np co dwie godziny, ale to w sumie bez sensu.

Dziękuję, za każdą poradę.

 

IMG_20251108_184843915.jpg

IMG_20251117_211158903.jpg

IMG_20251117_211214923.jpg

  • Rozwiązanie
Opublikowano

Mając nowoczesny kocioł kondensacyjny i dwa typy ogrzewania grzejniki i podłogówka powinieneś mieć wykonane dwa niezależne układy pompowe. 1) Układ pompowy bez mieszacza na grzejniki. 2) Układ pompowy z mieszaczem obrotowym z siłownikiem na podłogówkę. Takie rozwiązanie pozwoli Ci ustawić za pomocą odpowiedniej automatyki sterującej (np I-2 plus firmy techsterowniki) po dołożeniu modułu opentherm DIYless thermostat masz pełną komunikację z kotłem i ustawiasz odpowiednie parametry osobno na grzejniki i podłogówkę. Teraz masz niestety w podłogówce zawór mieszający termostatyczny i takie rozwiązanie choć budżetowe nie jest dobrym rozwiązaniem przy współpracy z kotłem kondensacyjnym.  Tu masz przykład

Opublikowano (edytowane)

Nie wiem co grzejesz( powierzchnia), ale ten kocioł ma moc minimalną ponad 7kW, więc jego moc jest pewnie za duża do potrzeb grzanego lokalu.

Podejrzewam że tu może pomóc tylko zmiana kotła na bardziej nowoczesny z mocą minimalną rzędu 2,5- 3kW

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Kocioł wg instrukcji charakteryzuje się modulacją mocy w zakresie 20% do 100%.

Oznacza to, że jego minimalna moc cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania wynosi około 4,4 kW

4,4 kW może nadal jest dużo dla chwilowego zapotrzebowania domu w okresie przejściowym, co prowadzi nadal do taktowania.

Aby zminimalizować taktowanie i poprawić komfort, należy skupić się na rozwiązaniach zgłoszonych w dyskusji:

  1. Hydraulika i Sterowanie Obiegami:

  2. Ustawienie Maksymalnej Mocy (C.O.): Należy zweryfikować i zmniejszyć maksymalną moc kotła na cele centralnego ogrzewania w menu serwisowym. Maksymalna moc powinna być dobrana do szczytowego zapotrzebowania cieplnego budynku, a nie pełnej mocy kotła.

Opublikowano

Dziękuję za odpowiedzi. 

W takim razie będę musiał zamontować sprzęgło i rozdzielić te obiegi.

Dodatkowo sprawdzę czy jest możliwość obniżenia tej mocy maksymalnej w menu.

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik