Przyjrzałem się jeszcze raz dokładnie zamieszczonym przez Ciebie zdjęciom.

Okazuje się, że masz zamontowaną pompę do "wody pitnej". Wiem ogólnie jaka jest jest różnica pomiędzy pompami obiegowymi do CO a pompami cyrkulacyjnymi w instalacji CWU.

W tym konkretnym przypadku się nie wypowiem. Niby pompa ma określoną moc, ale producent zdecydowanie przeznaczył ją do innych zastosowań. Na pewno nie jest przeznaczona do pracy w wysokich temperaturach jakie powinny być w obiegu grzewczym kotła peletowego.      

Opublikowano (edytowane)
W dniu 1.10.2025 o 18:36, Andrzej_M_ napisał(a):

Przed wymiennikiem ciepła po stronie pierwotnej masz (tak mi się wydaje) zawór zwrotny. 
Jeżeli jest sprawny, to zatkany jest pierwotny obwód wymiennika ciepła. Pozostaje płukanie wymiennika lub wymiana na nowy.    

Rozwiązanie banalne. Zawór niesprawny (nie otwiera sie) Wywaliłem i wszystko działa. 

Wielkie dzięki dla wszystkich w zaangażowanie w pomoc.🤝

Edytowane przez Marcin2025

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.