Admjer Opublikowano 17 Lipca 2025 #1 Opublikowano 17 Lipca 2025 Witam Panomie, Mam może trywialne pytanie. Jaka powinna być minimalna odległość od kotła do zbiornika CWU? Kcioł tekla Bio Compact 12 kw, zbiornik Kospel SW 200. Mam mało miejsca w kotłowni i planowałem go ulokować 200mm od kotła. Dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam Adam Cytuj
Rozwiązanie sambor Opublikowano 18 Lipca 2025 Rozwiązanie #2 Opublikowano 18 Lipca 2025 Ulokuj jak chcesz, tylko aby się obudowa i izolacja bojlera od temperatury kotła nie rozpuściła oraz aby bojler nie przeszkadzał w obsłudze i serwisowaniu kotła. 1 Cytuj
nightwatch Opublikowano 18 Lipca 2025 #3 Opublikowano 18 Lipca 2025 Jesli zbiornik z peletem moze byc tuz przy kotle, to tym bardziej baniak z wodą... 1 Cytuj
Admjer Opublikowano 21 Lipca 2025 Autor #4 Opublikowano 21 Lipca 2025 Dziekuję panowie. Następnie pytanie jak blisko... Jak blisko rury spalinowej może być prowadzona rura mosiężna /miedziana, czy mogę około 100mm od tej rury umieścić zawory DBV oraz ZB 3bar. Wg instrukcji temp. spalin 68-118°C Cytuj
Admjer Opublikowano 21 Lipca 2025 Autor #6 Opublikowano 21 Lipca 2025 Czy warto zastosować otuliny na rurę, np. 2 cm wełny z folią alu.? Cytuj
sambor Opublikowano 21 Lipca 2025 #7 Opublikowano 21 Lipca 2025 Na którą rurę wodne czy dymową Na wodne może być, choć można dać grubiej Spalinowa to min 5cm ścianki 1 Cytuj
Admjer Opublikowano 21 Lipca 2025 Autor #8 Opublikowano 21 Lipca 2025 Dzieki. Chodziło mi o spalinową. Rury wodne będą ocieplone, jeszcze nie wiem czym najlepiej ocieplać. Kauczuk, czy takie srebrne otuliny? Cytuj
sambor Opublikowano 21 Lipca 2025 #9 Opublikowano 21 Lipca 2025 Jak chcesz dobrze, to otulina rur powinna być takiej grubości jak średnica rury, którą izoluje- tak stanowią przepisy, można to sprawdzić w Warunkach technicznych. Są otuliny srebrne lub kauczukowe - tu nie ma znaczenia, srebrne są trochę bardziej odporne na światło słoneczne, kauczuk, np Armaflex przeważnie lepiej izoluje. 1 Cytuj
Admjer Opublikowano 21 Lipca 2025 Autor #10 Opublikowano 21 Lipca 2025 Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Nie chcę otwierać nowego wątku a mam kolejne pytanie. (ps. do moderatora, jeśli to nieodpowiednie to otworzę nowy temat). Czy czujnik temperatury kotła musi / powinien być wpięty w kapilarę, czy może być przyczepiony zaraz za kotłem do rury zasilającej. Dodam, że fabrycznie, w korpusie kocioł nie ma miejsca na wpięcie czujnika. Cytuj
nightwatch Opublikowano 21 Lipca 2025 #11 Opublikowano 21 Lipca 2025 Ciekawe jak sobie producent wyobraża mierzenie temperatury bez miejsca na czujnik. Instrukcja nie mówi? Jak jest zamontowany termometr to można w jego miejsce włożyć czujnik. Na rurze pewnie też mozna, zaraz przy kotle, ale nie sądzę żeby tak to było zaprojektowane 1 Cytuj
Admjer Opublikowano 22 Lipca 2025 Autor #12 Opublikowano 22 Lipca 2025 (edytowane) Producent opisuje to tak? A miejsca na termometr brak. No chyba, że czujnik jest już gdzieś zamontowany. Edytowane 22 Lipca 2025 przez Admjer Cytuj
nightwatch Opublikowano 22 Lipca 2025 #13 Opublikowano 22 Lipca 2025 W sumie można sobie samemu zrobić tulejkę na czujnik, można kupić gotową np na pół cala i wkręcić w trójnik na rurze. To lepsze niż przylepiac ten czujnik taśmą klejącą, i tak samo można zrobić na rurze powrotnej. 1 Cytuj
Admjer Opublikowano 22 Lipca 2025 Autor #14 Opublikowano 22 Lipca 2025 Tak też myślałem, czyli kapilara 30mm redukcja na 1/2 i trójnik 5/4. Tu rodzi się kolejne pytanie: Licząc od kotła na zasilaniu pójdzie "sztucer" prosto do ściany, po kolei będą: fi 5/4 - śrubunek prosty - trójnik 5/4 z DBV - trójnik z kapilarą - trójnik z ZB 3bar - dalej rozdzielenie na boki C.O w lewo i CWU w prawo --- czy mogę tutaj zastosować trójnik z redukcjami 1cal ? Schematycznie mniej więcej tak: >-'- -'- -'- -I Cytuj
nightwatch Opublikowano 22 Lipca 2025 #15 Opublikowano 22 Lipca 2025 ten czujnik jak najbliżej kotła żeby pomiar temperatury działał także wtedy gdy pompa nie działa, dałbym go przed wszystkim innym. I myślę że można przejść na 1 cal, nie potrzeba grubych rur przy 12 kw Cytuj
Admjer Opublikowano 22 Lipca 2025 Autor #16 Opublikowano 22 Lipca 2025 (edytowane) Kurcze kupiłem już trójniki takie jak wyjście 5/4 i dodatkowo 6/4 pod DBV1 (tak jak w DBV2) Uwzględniając Twoje poprawki, taki schemacik wyjścia z kotła planowałem? Byłoby ok? Ps. Wszystko mosiądz. Edytowane 22 Lipca 2025 przez Admjer Cytuj
nightwatch Opublikowano 22 Lipca 2025 #17 Opublikowano 22 Lipca 2025 No coś w ten deseń. Ale mosiądz, to będzie na bogato 🙂 Jakie jest wyjście z kotła, z gwintem wewnętrznym? Cytuj
Admjer Opublikowano 22 Lipca 2025 Autor #18 Opublikowano 22 Lipca 2025 Wiem, dobra czarna stal byłoby o połowę taniej, ale mosiądz sie lżej skręca a ja jestem laikiem. Wyjście jest wewnętrzne 5/4. Cytuj
Admjer Opublikowano 22 Lipca 2025 Autor #19 Opublikowano 22 Lipca 2025 Sprawdzałem jest kapilara w kotle a w niej zamontowany czujnik, jest to pod obudową blisko króćca zasilającego. Sorry za zamieszanie. Cytuj
Admjer Opublikowano 22 Lipca 2025 Autor #20 Opublikowano 22 Lipca 2025 Następnie pytanie panowie. Zaplanowałem filtry skośne przed każdą pompą, podlodówka, grzejniki, cwu oraz pompą ochrony powrotu. Dodatkowo filtr magnetyczny przed zaworem temperaturowym. Czy w takim wypadku powinienem zastosować tez filtr bezpośrednio na zasilaniu - za zaworami DBV oraz ZB? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.