Witam Panomie,

Mam może trywialne pytanie.

Jaka powinna być minimalna odległość od kotła do zbiornika CWU?

Kcioł tekla Bio Compact 12 kw, zbiornik Kospel SW 200. Mam mało miejsca w kotłowni i planowałem go ulokować 200mm od kotła.

Dziękuję za podpowiedzi.

Pozdrawiam

Adam

  • Rozwiązanie
Opublikowano

 Ulokuj jak chcesz, tylko aby się obudowa i izolacja bojlera od temperatury kotła nie rozpuściła oraz aby bojler nie przeszkadzał w obsłudze i serwisowaniu kotła.

  • Przydało się 1
Opublikowano

Dziekuję panowie.

 

Następnie pytanie jak blisko...

Jak blisko rury spalinowej może być prowadzona rura mosiężna /miedziana, czy mogę około 100mm od tej rury umieścić zawory DBV oraz ZB 3bar.

Wg instrukcji temp. spalin 68-118°C

Opublikowano

Czy warto zastosować otuliny na rurę, np. 2 cm wełny z folią alu.?

Opublikowano

Dzieki.

Chodziło mi o spalinową. Rury wodne będą ocieplone, jeszcze nie wiem czym najlepiej ocieplać. Kauczuk, czy takie srebrne otuliny?

Opublikowano

Jak chcesz dobrze, to otulina rur powinna być takiej grubości jak średnica rury, którą izoluje- tak stanowią przepisy, można to sprawdzić w Warunkach technicznych.

Są otuliny srebrne lub kauczukowe - tu nie ma znaczenia, srebrne są trochę bardziej odporne na światło słoneczne, kauczuk, np Armaflex  przeważnie lepiej izoluje.

  • Przydało się 1
Opublikowano

Dzięki za wszystkie podpowiedzi.


Nie chcę otwierać nowego wątku a mam kolejne pytanie.
(ps. do moderatora, jeśli to nieodpowiednie to otworzę nowy temat).

Czy czujnik temperatury kotła musi / powinien być wpięty w kapilarę, czy może być przyczepiony zaraz za kotłem do rury zasilającej.
Dodam, że fabrycznie, w korpusie kocioł nie ma miejsca na wpięcie czujnika.

Opublikowano

Ciekawe jak sobie producent wyobraża mierzenie temperatury bez miejsca na czujnik. Instrukcja nie mówi? Jak jest zamontowany termometr to można w jego miejsce włożyć czujnik. 

Na rurze pewnie też mozna, zaraz przy kotle, ale nie sądzę żeby tak to było zaprojektowane

  • Przydało się 1
Opublikowano (edytowane)

Producent opisuje to tak?Screenshot_2025-07-22-07-36-26-103_com.avrapps.pdfviewer-edit.thumb.jpg.64b1438cdc6adadf0adb4f0f46645cbd.jpg

A miejsca na termometr brak. No chyba, że czujnik jest już gdzieś zamontowany. 

Edytowane przez Admjer
Opublikowano

W sumie można sobie samemu zrobić tulejkę na czujnik, można kupić gotową np na pół cala i wkręcić w trójnik na rurze. To lepsze niż przylepiac ten czujnik taśmą klejącą, i tak samo można zrobić na rurze powrotnej.

image.jpeg.fef885b49769cebbcdbe6f58e2c6ed5c.jpeg

  • Przydało się 1
Opublikowano

Tak też myślałem, czyli kapilara 30mm redukcja na 1/2 i trójnik 5/4.

Tu rodzi się kolejne pytanie:

Licząc od kotła na zasilaniu pójdzie "sztucer" prosto do ściany, po kolei będą: fi 5/4 - śrubunek prosty - trójnik 5/4 z DBV - trójnik z kapilarą - trójnik z ZB 3bar - dalej rozdzielenie na boki C.O w lewo i CWU w prawo --- czy mogę tutaj zastosować trójnik z redukcjami 1cal ?

Schematycznie mniej więcej tak:

>-'- -'- -'- -I

Opublikowano

 ten czujnik jak najbliżej kotła żeby pomiar temperatury działał także wtedy gdy pompa nie działa, dałbym go przed wszystkim innym. I myślę że można przejść na  1 cal, nie potrzeba grubych rur przy 12 kw

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.