Soltyswsi Opublikowano 16 Lipca 2025 #1 Opublikowano 16 Lipca 2025 Witam, zmieniły się plany i w łazience za miast grzejnika chciałbym ogrzewanie podłogowe (6m²) Od kotła mam już pociągnięte rury pod grzejnik, jest możliwość jakoś podłączyć i zrobić z tego ogrzewanie podłogowe? Przy kotle jest rozdzielacz na grzejniki Cytuj
carinus Opublikowano 16 Lipca 2025 #2 Opublikowano 16 Lipca 2025 Starym prostym sposobem było puszczenie powrotu z grzejnika na pętlę podłogówki. Sam mam takie rozwiązanie w swojej łazience i uważam że spełnia założenia. Teraz co prawda woda w układzie nie ma więcej niż 35*, ale podłoga nadal jest przyjemnie ciepła, choć liczone było na wyższe temperatury. Spory przepływ z małą deltą nie prowadzi do znacznego wychłodzenia powrotu. 1 Cytuj
Soltyswsi Opublikowano 17 Lipca 2025 Autor #3 Opublikowano 17 Lipca 2025 To wystarczy jak powrót z grzejnika (drabinka łazienkowa) puszcze w podłogę i będzie działać? Nie będzie za wysoka temperatura podłogi? Cytuj
sambor Opublikowano 17 Lipca 2025 #4 Opublikowano 17 Lipca 2025 Jaką temperaturą będzie zasilana ta drabinka w łazience? Cytuj
Soltyswsi Opublikowano 17 Lipca 2025 Autor #5 Opublikowano 17 Lipca 2025 Kocioł na pellet z niego idzie do rozdzielacza nie ma zaworu mieszającego, temperatura startują termostaty na grzejnikach Cytuj
sambor Opublikowano 17 Lipca 2025 #6 Opublikowano 17 Lipca 2025 Ile metrów PEX-a ma być w podłodze? Cytuj
Soltyswsi Opublikowano 18 Lipca 2025 Autor #7 Opublikowano 18 Lipca 2025 Łazienka po podłodze ma 6m2 pex co 10cm Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lipca 2025 #8 Opublikowano 18 Lipca 2025 To około 60mb, i tu już nie wstawisz samego RTL-a, one są do max 40mb pex16. Natomiast można spróbować RTL z pompką od cyrkulacji CWU. Zrobić wnękę z drzwiczkami tam zamknąć pompę i RTL i powinno działać. Cytuj
Soltyswsi Opublikowano 18 Lipca 2025 Autor #9 Opublikowano 18 Lipca 2025 Od rozdzielacza mam rury pex 16 i 20 wypuszczone przy łazience, w pomieszczeniu gospodarczym za łazienka mogę zrobić skrzynkę z RTL i pompka tak będzie dobrze? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lipca 2025 #10 Opublikowano 18 Lipca 2025 Tak jak piszesz i będzie dobrze. Pompa to coś takiego https://allegro.pl/oferta/pompa-cyrkulacyjna-obiegowa-cwu-do-wody-z-kablem-energooszczedna-cpi-15-15-15603998883?offerId=15603998883&inventoryUnitId=vcox4x_-wzHBFuhtqFM_KQ&adGroupId=NDg2ZmUxODYtM2E1MS00OTRmLWIzNzMtNWYwN2YxN2NhNmIwAA&campaignId=ZWIwZTUyY2UtYmJjMi00ODJjLTg1MmQtOTYyZTMzYWM0Y2QyAA&clientId=MTAxMTU5MDM4ADM2OTAwNDEwAA&sig=d098c3c32bc34b0c6f3c3a05063a02d7&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=freelisting&gQT=1 Cytuj
Soltyswsi Opublikowano 22 Lipca 2025 Autor #12 Opublikowano 22 Lipca 2025 Czy taki RTL będzie dobry? Pompkę podłączyć na zasilaniu czy powrocie do zaworu RTL https://allegro.pl/oferta/zawor-rtl-ogranicznik-temperatury-3-4-podlogowka-17027971025 Cytuj
sambor Opublikowano 22 Lipca 2025 #13 Opublikowano 22 Lipca 2025 Tak, będzie OK Pompa ma pchać na Rtl Cytuj
Max690 Opublikowano 19 Lipca #15 Opublikowano 19 Lipca Witam, mam pytanie odebrałem nowe mieszkanie stan deweloperski. Mam grzejnik w kuchni i chciałbym go zamienić na ogrzewanie podłogowe podłączone pod instalację ogrzewania całego mieszkania. Czy jest to możliwe? Cytuj
carinus Opublikowano 21 Lipca #16 Opublikowano 21 Lipca Wszystko jest możliwe, tylko czy w Twoim przypadku opłacalne, gdy trzeba wszystko robić od nowa. Połóż maty grzewcze jako tańsze rozwiązanie. Cytuj