ladas Opublikowano 6 Czerwca #1 Opublikowano 6 Czerwca Witam czy taka instalacja będzie funkcjonowała , zależy mi po prostu na jak najmniejszej ilości pomp , I że gdy będę używał kotla zasypowego żeby wtedy używać bufor , zaś gdy gazowy to wtedy bufor uważam za zbędny i go po prostu odłączam . Kotłownie użytkować będę tylko ja, gdy nie będzie mnie w domu lub ew w delegacji żona używać będzie kotla gazowego . Proszę o radę, ew co poprawić lub zamienić miejscem . Lub dołożyć jakiś zawor zwrotny itd . Cytuj
sambor Opublikowano 6 Czerwca #2 Opublikowano 6 Czerwca Moim zdaniem mocno przekombinowany ten schemat, najprawdopodobniej nie zadziała prawidłowo. Wywal połowę zaworów, uprość połączenia o 1/2 , zmień bojler i podaj model kotła gazowego Cytuj
ladas Opublikowano 6 Czerwca Autor #3 Opublikowano 6 Czerwca Kocioł gazowy planuje kupić Viessmann vitodens 050w jednofunkcyjny 25 kw. Służyć mi bardziej mają te zawory gdy bym chciał palić jednym bądź drugim kotłem to tak do sterowania lub ewentualnie coś wymienić żeby nie spuszczać wody z całego układu Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 9 Czerwca #4 Opublikowano 9 Czerwca Pomijając całość, to pomyśl nad zmianą bojlera poziomego na pionowy. Poziomy przy buforze i kotle na gaz nie ma racji bytu. Cytuj
Matejko1 Opublikowano 22 Czerwca #5 Opublikowano 22 Czerwca (edytowane) @ladas Moim zdaniem dobrze byłoby abyś dopytał się instalatorów i hydraulików gdzie powinno być naczynie przeponowe, bo chyba między kotłem a naczyniem przeponowym nie powinno być żadnych zaworów a Ty dam dałeś zawór. Dopytaj się czy naczynie to może być na zasilaniu (tak jak w Twoim schemacie) i czy nie powinno być na powrocie kotła. Jak jest miejsce w piwnicy to wyjście ciepłej wody z bufora lepiej dać z samego szczytu bufora aby wykorzystać całą pojemność bufora pomiędzy bocznym przyłączeniem bufora a szczytem bufora - coś jak wyjście ze szczytu bufora na tym schemacie: W tym schemacie trzeba chyba uważać aby dobrze dobrać przepływy pompek. Schemat pochodzi z dyskusji: A tu inny schemat też wyjściem ciepłej wody ze szczytu bufora i do tego z podłączeniem pompy ciepła (ale może też coś zainspiruje w projektowaniu podłączenia kotła gazowego do instalacji): to jest schemat pochodzący stąd: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła/page885 Możesz też spróbować dopytać się o ten schemat forumowicza Grunera (on sam też ma hybrydę tylko że z pompą ciepła). W dniu 6.06.2025 o 18:31, ladas napisał(a): zależy mi po prostu na jak najmniejszej ilości pomp Zobacz sobie jeszcze poniższy temat – tam są omawiane schematy z małą ilością pompek oraz bez pompek i może posłużą jako inspiracja: Edytowane 22 Czerwca przez Matejko1 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.