radman Opublikowano 27 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Witam wszystich na forum i proszę o poradę w następującym problemie: W domku jednorodzinnym, jeszcze nie zamieszkanym, ale już na końcowym etapie wykańczania, posiadam następującą instalację CO: piec na ekogroszek 25kw, zasobnik cwu 300l (pod nie podłączone jeszcze solary), rurki w kotłowni miedziane, w ziemi z pex'a, dwa rozdzielacze dół i góra (na dole 3 pętle podłogówki, na górze 2 pętle "puszczone na termostatach"), dwie pompy zamontowane na powrotach: jedna do co druga do cwu, wszystko sterowanie automatycznie z pieca (sterownik o ile pamiętam geco coś tam), naczynie wzbiorcze otwarte zamontowane na nieogrzewanym strychu (naczynie ociepliłem 10 cm warstwą waty), rura wzbiorcza wychodzi bezpośrednio z pieca, przelew do kanalizacji. Do wczoraj nie działała mi pompa cwu - okazało się, że była popsuta i została wymieniona. Parametry pracy instalacji przed wymianą pompy były następujące: temperatura nastawiona na piecu 56 stopni, ciśnienierobocze 0,06MPa (przed właczeniem pompmy po napełnieniu instalacji manometr wskazywał 0,056Mpa, co by się mniej więcej zgadzało z wysokością dna naczynia wzbiorczego (woda nie przelewała sie przez rurę przelewową!). Po wymianie i uruchomieniu pompy cwu (i dolaniu nieznacznej ilości wody do instalacji) zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy z ciśnieniem. Zaczęło ono rosnąć wraz ze wzrostem temperatury w piecu, przy czym wahania temp sięgają maks 2-3 stopni, a wahania ciśnienia 0,06-0,09MPa (manometr kończy się na 0,1Mpa). Pytanie moje skąd te wahania? Czy to sytuacja normalna? Instalator twierdzi, że tak, ale mnie się tak nie wydaje! Z góry dziękuję za pomoc Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 27 Stycznia 2010 #2 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Podgrzewanie wody powoduje przyrost objętości w związku z tym rośnie wysokość słupa wody a to ma wpływ na ciśnienie. jest to zjawisko normalne. Cytuj
iryd56 Opublikowano 27 Stycznia 2010 #3 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Wg mnie coś jest nie tak, może coś się przytkało lub przymarzło. Mam podobną sytuację, naczynie na poddaszu nieogrzewanym, lecz naczynie w piance poliuretanowej + dodatkowo "ogacone" wełną mineralną gr 100 mm z dopływem od dołu z łazienki ciepłym powietrzem z budynku. Po prostu przestrzeń "ogacenia" połączona z przestrzenią i ciepłem z budynku. Na kotle manometr 0,1 MPa który wykazuje ciśnienie słupa wody 0,07 MPa. Ciśnienie jest stałe bez względu na temp. w kotle, czy to 56*C, czy też 71*C. takie samo było również w temp. kilkunastu stopni przed uruchomieniem kotła. Dla mnie jest to wskaźnik (ten manometr) ewentualnego przymarznięcia naczynia. pozdr Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 27 Stycznia 2010 #4 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Witam wszystich na forum i proszę o poradę w następującym problemie:W domku jednorodzinnym, jeszcze nie zamieszkanym, ale już na końcowym etapie wykańczania, posiadam następującą instalację CO: piec na ekogroszek 25kw, zasobnik cwu 300l (pod nie podłączone jeszcze solary), rurki w kotłowni miedziane, w ziemi z pex'a, dwa rozdzielacze dół i góra (na dole 3 pętle podłogówki, na górze 2 pętle "puszczone na termostatach"), dwie pompy zamontowane na powrotach: jedna do co druga do cwu, wszystko sterowanie automatycznie z pieca (sterownik o ile pamiętam geco coś tam), naczynie wzbiorcze otwarte zamontowane na nieogrzewanym strychu (naczynie ociepliłem 10 cm warstwą waty), rura wzbiorcza wychodzi bezpośrednio z pieca, przelew do kanalizacji. Do wczoraj nie działała mi pompa cwu - okazało się, że była popsuta i została wymieniona. Parametry pracy instalacji przed wymianą pompy były następujące: temperatura nastawiona na piecu 56 stopni, ciśnienierobocze 0,06MPa (przed właczeniem pompmy po napełnieniu instalacji manometr wskazywał 0,056Mpa, co by się mniej więcej zgadzało z wysokością dna naczynia wzbiorczego (woda nie przelewała sie przez rurę przelewową!). Po wymianie i uruchomieniu pompy cwu (i dolaniu nieznacznej ilości wody do instalacji) zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy z ciśnieniem. Zaczęło ono rosnąć wraz ze wzrostem temperatury w piecu, przy czym wahania temp sięgają maks 2-3 stopni, a wahania ciśnienia 0,06-0,09MPa (manometr kończy się na 0,1Mpa). Pytanie moje skąd te wahania? Czy to sytuacja normalna? Instalator twierdzi, że tak, ale mnie się tak nie wydaje! Z góry dziękuję za pomoc Może to też być związane z sama pompą , ale do rozpatrzenia potrzebny jest schemat instalacji Cytuj
radman Opublikowano 27 Stycznia 2010 Autor #5 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Na szybko wykonany schemat instalacji. Zaworów bezpieczeństwa nie ma! bez_tytu_u.bmp Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 28 Stycznia 2010 #6 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Jeśli nr 7 (brak opisu ) to zawór trójdrożny to pompa cwu jest źle wpięta, powinna być wpięta za zaworem bliżej kotła. A co do wahań - trzeba najpierw przepiąć pompę. Cytuj
radman Opublikowano 9 Lutego 2010 Autor #7 Opublikowano 9 Lutego 2010 7 to zawór trójdrożny nastawiony na 7 :) A co do wpięcia pompy to racja tzn. źle narysowałem pompa jest wpięta za zaworem Cytuj