Dzień dobry,

mam problem z piecem jednofunkcyjnym Termet Ecocondens Golden Plus 20 KW.

Z kranu wypływa wrzątek a piec jest ustawiony na 43 stopnie. 
zasobnik Galmet 140 l.

Piec jest po serwisie i dokładnym czyszczeniu. Został usunięty kamień a w podłogówce została wymieniona woda i dodatkowo wlany do obiegu został inhibitor.


 

 

Opublikowano

Ale czujnika temperatury w bojlerze nikt nie sprawdził, pewnie wysiadł.

Właściwa rezystancja czujnika temp bojlera przy 25C powinna wynosić 10kohm - trzeba to omomierzem sprawdzić

Ew dodatkowo cały przewód czujnika od kotła do bojlera też sprawdź.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Został zamontowany nowy czujnik z kablem. Sytuacja bez zmian. Po podgrzaniu wody do 45 stopni po odkręceniu ciepłej wody w kranie temperatura spada w przeciągu 5 minut do 25 stopni.

 A w zasobniku Galmet 140 l znajdowało się 120 litrów gorącej wody nie można było włączyć ręki do wanny.

 

 

IMG_9188.jpeg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.