acoustic Opublikowano 17 Stycznia #1 Opublikowano 17 Stycznia (edytowane) Witam wszystkich:) Mam problem z obiegiem wody w instalacji CO. Wrzucam najpierw schemat mojej kotłowni, poniżej wszystko opiszę. Od początku. Kocioł to MPM DS Wood 18kW + bufor 1000l Postanowiłem zmienić wkładkę w ATV na 72C ponieważ przy 55C na powrocie kocioł osiągał max 70st. Po zmianie temperatura była już 80-85st. Od tamtego momentu obieg wody wychodzącej z pieca tak mi się zmniejszył, że nie starcza przepływu do zasilenia pomp idących na dom, przy rozpalaniu po załączeniu pomp zamiast ciągnąć ciepłą wodę z kotła to ciągnie zimną z bufora. Przy zakręconym buforze obieg w ogóle nie idzie w instalację. Przed zmianą przepływ był na tyle duży że starczało na dom, cwu, i reszta szła na bufor, zawór 3D był otwarty na 20%, po zmianie jest na 100% i nie osiąga zadanej temp Wróciłem więc do starej wkładki 55C i dalej to samo, dokupiłem też wkładkę 63C myśląc, że na tej będzie chodziło ale teraz na wszystkich trzech jest lipa. Sprawdziłem już chyba wszystko... poziomowanie pieca, sprawność pomp, różne ich ustawienia mocy, drożność przewodów i filtrów skośnych, rozebrałem i przeczyściłem ATV, dołożyłem dodatkowe odpowietrzenia do kotła, nawet wywaliłem bebechy z ATV robiąc z niego trójnik:) Jedyne czego nie sprawdziłem to zawory zwrotne.. Obieg z pieca jest na tyle mały, że jak się załączy pompa cwu to na 1 biegu nie grzeje a na ostatnim pcha ciepłą wodę w powrót w stronę bufora i bufor nagrzewa się od dołu.. Na początku myślałem, że wkładka o wyższej temperaturze po prostu dopuszcza mniej wody z powrotu więc sprawdzałem wszystkie wkładki grzejąc ATV w garnku i każda z nich przy nominalnej temperaturze otwiera zawór na jednakową wielkość. Może ktoś z was miał podobną sytuację albo ma jakiś pomysł na rozwiązanie problemu Edytowane 17 Stycznia przez acoustic Cytuj
Kordjano Opublikowano 18 Stycznia #2 Opublikowano 18 Stycznia Ale żeś to pomodził na tym schemacie . Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 18 Stycznia #3 Opublikowano 18 Stycznia Wróć z wkładką ATV na 55st Kocioł nie musi osiągać 85st. Ewentualnie nie włączaj instalacji CO dopóki bufor nie nagrzeje się choć w połowie. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 18 Stycznia #4 Opublikowano 18 Stycznia Nie mogę edytować więc dopisze. A pompa kotła jest sprawna? Może jak ruszyłeś zawór ATV to jakiś syf wpadł do pompy i ja zablokował Cytuj
acoustic Opublikowano 20 Stycznia Autor #5 Opublikowano 20 Stycznia Wszystko przeczyszczone i sprawne. Wolałbym palić na wyższej temperaturze bo inaczej to wszystko się zachowuje. Mniej smoły w kotle, mniejsza temperatura na czopuchu, możliwość nagrzania bufora do wyższej temperatury. Wszystko przy tej samej ilości opału. Pomyślałem o tym żeby może zmienić zawór ochrony na taki z wyższym kvs. Na zaworze 3d jest 18m3/h a ochrona kotła ma 9. Jest sens zmiany? Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 20 Stycznia #6 Opublikowano 20 Stycznia 45 minut temu, acoustic napisał(a): Wszystko przeczyszczone i sprawne. coś jest nie tak, wygląda jakby pomiędzy ATV a kotłem nie było przepływu. 46 minut temu, acoustic napisał(a): Wolałbym palić na wyższej temperaturze Po przemyśleniu wszystko jedno jaka wkładka z tym, że im wyzsza temp, tym dłużej kocioł nie puści wody na instalację. 49 minut temu, acoustic napisał(a): ochrona kotła ma 9. Jest sens zmiany? 9m3/h to bardzo dużo Cytuj
Gość kreciq21 Opublikowano 20 Stycznia #7 Opublikowano 20 Stycznia Jeżeli palisz to powrót do kotła jest gorący? Jeżeli tak, to zaciął się ATV w pozycji ochrony powrotu. Wybebeszając ATV ułatwiłeś tylko drogę powrotowi. Trzeba ATV rozebrać, wyczyścić i prawidłowo złożyć. Nie wiem, czy da się w nim włożyć wkładkę odwrotnie, ale już nie takie cuda widziałem. Cytuj
acoustic Opublikowano 20 Stycznia Autor #8 Opublikowano 20 Stycznia (edytowane) W dniu 20.01.2025 o 16:31, kreciq21 napisał(a): Jeżeli palisz to powrót do kotła jest gorący? Jeżeli tak, to zaciął się ATV w pozycji ochrony powrotu. Wybebeszając ATV ułatwiłeś tylko drogę powrotowi. Trzeba ATV rozebrać, wyczyścić i prawidłowo złożyć. Nie wiem, czy da się w nim włożyć wkładkę odwrotnie, ale już nie takie cuda widziałem. Już to było robione.. rozebrałem wyczyściłem, nawet oszlifowałem ostre krawędzie ruchomego elementu żeby się nie zacinał. Wkładka siedzi prawidłowo. Możliwe jest to że przy temperaturze kotła 80st i temp powrotu 38-40st ATV dopuszcza tak mało wody z powrotu żeby nie tak kryzować obieg? Pytanie do użytkowników wkładek 72st Edytowane 21 Stycznia przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Gość kreciq21 Opublikowano 20 Stycznia #9 Opublikowano 20 Stycznia Więc jeżeli wyeliminowałeś zatkanie pompy, uszkodzenie/złe zmontowanie ATV, to pozostaje brak przepływu z powrotu. Może zapomniałeś odkręcić jakiś zawór, który zakręciłeś przy zmianie wkładki? Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 20 Stycznia #10 Opublikowano 20 Stycznia (edytowane) Kolego @acoustic bardzo chaotycznie wszystko opisujesz i sprawdzasz. Tak naprawdę potrzebujesz 10-15 sekund na sprawdzenie gdzie jest problem . Wystarczy nagrzać kocioł do 60-70°C i dotknąć ręką w pięciu miejscach. Wyjście z kotła Powrót do kotła Wejście na bufor Wyjście z bufora /powrót Bajpas do zaworu ATV przy zaworze ATV Wszystkie pompy wyłączone oprócz kotłowej. Edytowane 20 Stycznia przez Gonzo19 1 Cytuj