dareksin Opublikowano 24 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Witam Czy poniższy schemat jest ok? 1. jest sens robić to na wymienniku ? chciałbym mieć układ zamknięty, być może będzie w przyszłości 2 kocioł (gazowy) 2. co z zaworem 4 drogowym? na 1 piętro nie bardzo mam możliwość ciągnąc dla niego osobną rurę. duże pozdrawiam darek sin Cytuj
reaper Opublikowano 24 Stycznia 2010 #2 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Raczej nie ma sensu robić tego układu na wymienniku. Powiększysz koszty i nic prawie nie zyskasz. Jak byś nie miał gdzie zainstalować na górze zbiornika przelewowego to wtedy byś mógł się pokusić o wymiennik. Zawór 4D instalujesz w pobliżu kotła (zależnie od wymagań producenta, ale zazwyczaj ~ 50cm od wyjścia z kotła), a same schematy podłączenia 4D znajdziesz tutaj na forum. Podłączenia do zbiornika przelewowego i zasobnika CWU musisz wykonać przed zaworem 4D. Do ładowania samego zasobnika CWU to jakaś pompa by się przydała. Cytuj
dareksin Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor #3 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Podłączenia do zbiornika przelewowego i zasobnika CWU musisz wykonać przed zaworem 4D. Ale wtedy musiałbym ciągnąc na 1 piętro 3 rury ... prawda ? Cytuj
reaper Opublikowano 24 Stycznia 2010 #4 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Ale wtedy musiałbym ciągnąc na 1 piętro 3 rury ... prawda ? a nawet więcej: 1. Rura wzbiorcza (zasilenie ładowania CWU) 2. Zasilenie grzejników 3. Powrót instalacji 4. Rura przelewowa (chyba że spust z niej do kanalizacji będziesz miał na pietrze, a jeżeli dopuszczanie wody do instalacji masz przy piecu, funkcjonalność tego rozwiązania jest żadna) 5. Zimna woda do zasobnika CWU Sam wymiennik nie zmieni ilości rur jakie będziesz prowadził na piętro. Cytuj
dareksin Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor #5 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Wiem że wymiennik nie zmieni ilości rur. Dlatego pisałem o braku trudności w ciągnięciu więcej niż 2 rur. Więc zawór 4drogowy odpada skoro musi być w odległości 1metra od pieca, ale jeśli to konieczne to można by na piętrze dać zawór 3drogowy. Natomiast wymiennik również przyszłościowo aby układ zamknięty współpracował z piecem gazowym. Cytuj
reaper Opublikowano 24 Stycznia 2010 #6 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Więc zawór 4drogowy odpada skoro musi być w odległości 1metra od pieca, ale jeśli to konieczne to można by na piętrze dać zawór 3drogowy. W takim wypadku możesz utracić gwarancję na piec. Taki zawór jest zazwyczaj wymagany, a zawór 3D na górze nie zmieni tego stanu rzeczy Cytuj
dareksin Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor #7 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Czym jest podyktowana odległość zaworu 4drogowego od pieca ? Dlaczego nie może on być na 1 piętrze. Zwiększy się obieg kotłowy ale co zmienia poza tym ? Czy to jest powodem ? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 25 Stycznia 2010 #8 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Grawitacją. Na obiegu kotłowym nie ma pompy i to ona musi zadziałać. Jeżeli masz zamiar w przyszłości podłączyć kocioł gazowy to bez wymiennika się nie obejdzie. Podłącz go jednak inaczej niż na rysunku jaki przedstawiłeś. Zbiornik CWU oraz wymiennik (strona pierwotna) podłącz na obiegu kotłowym. Wszystkie ! grzejniki podłącz już za wymiennikiem. Producenci kotłów zezwalają na układ z wymiennikiem zamiast zaworu 4D. Gwarancji w takim przypadku nie utracisz. Cytuj
reaper Opublikowano 25 Stycznia 2010 #9 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Producenci kotłów zezwalają na układ z wymiennikiem zamiast zaworu 4D. Gwarancji w takim przypadku nie utracisz. Ciekawe którzy, ale to tak OffTopic. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 25 Stycznia 2010 #10 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Klimosz Reco Wystarczy zadzwonić do działu technicznego ... lub przeczytać DTR B) PS: posiadam Ling Combi Cytuj
reaper Opublikowano 25 Stycznia 2010 #11 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Zbiornik CWU oraz wymiennik (strona pierwotna) podłącz na obiegu kotłowym.Wszystkie ! grzejniki podłącz już za wymiennikiem. Producenci kotłów zezwalają na układ z wymiennikiem zamiast zaworu 4D. Gwarancji w takim przypadku nie utracisz. Ciekawe, podaj nazwy tych producentów ... Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 25 Stycznia 2010 #12 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Czytaj wyżej nie lubię się powtarzać ... Cytuj
dareksin Opublikowano 26 Stycznia 2010 Autor #13 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Grawitacją. Na obiegu kotłowym nie ma pompy i to ona musi zadziałać. A jeśli dam pompę w obiegu kotłowym to zawór 4d może być na 1 piętrze ? Kolejne pytanie o zaworach 4d. Czy one nie występują jako zawory termostatyczne ? Jeśli nie występują , to nie mając siłownika trzeba nim ciągle kręcić ? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 26 Stycznia 2010 #14 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Instalując 4D w przypadku gdy będziesz podłączać kocioł gazowy mija się z celem, ponieważ nadal będzie to układ otwarty. Nie ma zaworów 4D termostatycznych. Na zaworze instaluje się siłownik i podłącza się sterownik który nim reguluje np zainstalowany już w kotle bądź zewnętrzny. Bez tych dodatków pozostaje opcja ręcznego ustawiania. Cytuj