Gier Opublikowano 15 Grudnia 2024 #1 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Witam, wiem, że temat wałkowany, ale może ktoś pomoże. Problem z podłogówką. Niestety nie znam długości pętli oraz gęstości ich ułożenia. Pompa alpha 2 l 25-60, zawór mieszający atm361 afriso kvs 1.6. Na parterze 8 pętli na piętrze 4. Zawór ustawiony na 3.5 co daje ok 30 stopni i powoduje, że na 7 pętlach na dole przepływ wynosi 1.5 litra/h, a na hednej najdalszej pętli tylko 0.6/h, natomiast na górze tylko jedna pętla ma 1.5, pozostałe trzy 0.6. Zwiększenie wartości na mieszaczu do 4 lub powyżej powoduje, że wszędzie przepływy spadają do 0.6, podobnie zwiększenie biegu pompy również powoduje zmniejszenie przepływów. Co może być przyczyną? Zawor ma za mały kvs? To zawor o kvs 1.6, dn20, g 1 cal. Cytuj
Gier Opublikowano 15 Grudnia 2024 Autor #2 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Zapomniałem dodać, łącznie ok 100m2 podłogówki Cytuj
sambor Opublikowano 15 Grudnia 2024 #3 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Na 12 pętli potrzeba zaw 3-D o Kvs min 3,5 - wtedy będą przepływy rzędu 1-1,2l/min. Ale ważne są też średnice rur z kotłowni do rozdzielaczy - jakie to rury i jakie mają rozmiary? Cytuj
Gier Opublikowano 15 Grudnia 2024 Autor #4 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Sambor, dzięki za info, średnica zewnętrzna 1 cal, objawy, tak, jak pisałem, im większy bieg pompy lub wyższa temp. zadana na zaworze, tym mniejsze przepływy, schodzące do 0.6 lub poniżej ( dokładnie nie wiem, bo skala na rotometrach zaczyna się od 0.6, a pływaki leżą ). Możesz polecić jakiś dobry model, nie musi być z siłownikiem? Najlepiej zbliżony rozmiarami do afriso atm 361, którego mam. https://esbe.eu/pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszające/vta370-vta570 Czy https://allegro.pl/oferta/zawor-termostatyczny-mieszajacy-afriso-atm-761-g1-13048169908?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=19684283430&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAmfq6BhAsEiwAX1jsZ6mFEIxbhVJv1OdDets9y-F9ZUNjxm2xETcn5Ob2KWL6NXGIXmD4ORoCATcQAvD_BwE Cytuj
sambor Opublikowano 15 Grudnia 2024 #5 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Esbe są lepsze np VTA572 - jest chyba też w 1" Ale nie podałeś jaka rura idzie od tego 3-D do rozdzielaczy? To też ważne! Cytuj
Gier Opublikowano 15 Grudnia 2024 Autor #6 Opublikowano 15 Grudnia 2024 W kotłowni mam 1 cal, do belki zasilającej rozdzielacza też dochodzi 1 cal, więc podejrzewam 1 cal. Rurki są miedziane Esbe vta 572 jest w jednym calu i ma kvs 4.5, będzie ok? Cytuj
sambor Opublikowano 15 Grudnia 2024 #7 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Tak ten z Kvs=4,5 będzie OK, większych praktycznie nie ma Cytuj
Gier Opublikowano 15 Grudnia 2024 Autor #8 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Ok, wielkie dzięki za pomoc, dyskretne zajmujesz się zawodowo hydrauliką? Pozazdrościć wiedzy Pompa alpha 2 l to pociągnie? Cytuj
sambor Opublikowano 15 Grudnia 2024 #9 Opublikowano 15 Grudnia 2024 38 minut temu, Gier napisał(a): Pompa alpha 2 l to pociągnie? Bez problemu! To powinna pociągnąć 25/40 a u ciebie jest 25/60 Cytuj
Gier Opublikowano 15 Grudnia 2024 Autor #10 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Super, wielkie dzięki za pomoc Cytuj
Gier Opublikowano 17 Grudnia 2024 Autor #11 Opublikowano 17 Grudnia 2024 Hej Sambor, dzięki za pomoc, zainstalowałem zawor esbe vta 372 z kvs 3.4, bo większego nie mieli. Temat rozwiązany, obecne przepływy to ponad 2.0 na wszystkich rotametrach. Wielkie dzięki. Dwa dostały takiego ciśnienia, że zaczęły cieknąć na gwincie na styku z belką . Pewnie dlatego, że nie były ruszane od dłuższego czasu. Nie mam termostatów, tylko takie niebieskie kapturki, czy nimi można bezpiecznie regulować przepływy, czy lepiej na rotametrach? Jakie przepływy są optymalne? Cytuj
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2024 #12 Opublikowano 17 Grudnia 2024 Te zawory na powrocie raczej trudno stosować do regulacji przepływów. Nie ma czegoś takiego jak przepływy "optymalne", to powinno być policzone i zależy od temp zasilania, temp w pomieszczeniu i innych parametrów np rodzaju wykończenia podłogi. Cytuj
Gier Opublikowano 17 Grudnia 2024 Autor #13 Opublikowano 17 Grudnia 2024 U mnie właśnie te kapturku są na zasilaniu i dość łatwo nimi regulować, a rotametry są na powrocie. To jest rozdzielacz Kana. Pytanko, czy można bezpiecznie regulować tymi kapturkami, bo jak ruszę tę rotametr po kilku latach to wszystkie zaczną cieknąć? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2024 #14 Opublikowano 18 Grudnia 2024 Jak cieknie to powinno być wymienione Rotametry służą do jednorazowego nastawienia, a nie do krecania w kółko Cytuj