Marmorek Opublikowano 25 Października 2024 #1 Opublikowano 25 Października 2024 Witam. Posiadam kocioł na pellet 19kw z buforem 1000l, bojlerem 200l i kominkiem z płaszczem wodnym. Jeśli palę w kominku nie ma problemu z ładowaniem bufora lecz gdy odpalę kocioł pelletowy to nie ładuje bufora. Temperatura na kotle 80° a na buforze temperatura ani drgnie. Jakby nie mogło przebić wody do bufora. Jeśli odpalę ręcznie pompę z kominka to problem znika. Poniżej podaję schemat jak to wygląda. Bardzo proszę o pomoc, co jest źle zrobione. Z góry dziękuję. Cytuj
Jareknb Opublikowano 25 Października 2024 #2 Opublikowano 25 Października 2024 Wykluczyles zawory i pompę odwrotnie. Cytuj
Marmorek Opublikowano 25 Października 2024 Autor #3 Opublikowano 25 Października 2024 (edytowane) W dniu 25.10.2024 o 13:15, Jareknb napisał(a): Wykluczyles zawory i pompę odwrotnie. Możesz zaznaczyć o którą dokładnie chodzi? Edytowane 28 Października 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Jareknb Opublikowano 25 Października 2024 #4 Opublikowano 25 Października 2024 Za kotlem peletowym Cytuj
Marmorek Opublikowano 25 Października 2024 Autor #5 Opublikowano 25 Października 2024 (edytowane) W dniu 25.10.2024 o 13:37, Jareknb napisał(a): Za kotlem peletowym Czyli trzeba przełożyć ją na zasilanie? Dobrze rozumiem? Edytowane 28 Października 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Jareknb Opublikowano 25 Października 2024 #6 Opublikowano 25 Października 2024 Nie, ona ma być na powrocie, tylko czy jest w dobrym kierunku odwrócona i zawory zwrotne. Sprawdź też zawór mieszający czy masz dobrze ustawiony. Cytuj
Marmorek Opublikowano 25 Października 2024 Autor #7 Opublikowano 25 Października 2024 (edytowane) W dniu 25.10.2024 o 13:46, Jareknb napisał(a): Nie, ona ma być na powrocie, tylko czy jest w dobrym kierunku odwrócona i zawory zwrotne. Sprawdź też zawór mieszający czy masz dobrze ustawiony. Tak, dobrze. Jest strzałką w stronę kotła. ZZ też sprawdzałem. Myślę czy jak dołożę ZZ na zasilaniu z kominka do bufora czy coś się zmieni. Edytowane 28 Października 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Jareknb Opublikowano 25 Października 2024 #8 Opublikowano 25 Października 2024 Zawór mieszający sprawdź jeszcze, masz czujnik temperatury lub termometr na powrocie za pompą? Może mieszacz jest odwrotnie. Jak ściągniesz pokrętło to w zależności z której strony masz znak jak jest otwarty, zobacz instrukcję. Cytuj
Marmorek Opublikowano 25 Października 2024 Autor #9 Opublikowano 25 Października 2024 (edytowane) W dniu 25.10.2024 o 14:12, Jareknb napisał(a): Zawór mieszający sprawdź jeszcze, masz czujnik temperatury lub termometr na powrocie za pompą? Może mieszacz jest odwrotnie. Jak ściągniesz pokrętło to w zależności z której strony masz znak jak jest otwarty, zobacz instrukcję. Wszystko jest dobrze. Mam czujnik na powrocie i nie ma problemu z temperaturą powrotu. Ale w bufor już nie bije ciepłej wody Edytowane 28 Października 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Jareknb Opublikowano 25 Października 2024 #10 Opublikowano 25 Października 2024 Jak rozpalisz kocioł to ustaw zawór mieszający tak żeby nie było ochrony powrotu. Cytuj
Marmorek Opublikowano 25 Października 2024 Autor #11 Opublikowano 25 Października 2024 (edytowane) W dniu 25.10.2024 o 14:41, Jareknb napisał(a): Jak rozpalisz kocioł to ustaw zawór mieszający tak żeby nie było ochrony powrotu. Ok sprawdzę i dam znać Edytowane 28 Października 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Marmorek Opublikowano 29 Października 2024 Autor #12 Opublikowano 29 Października 2024 Witam ponownie. Sprawdziłem wszystko co mówiłeś żeby sprawdzić, dołożyłem ZZ na zasilaniu z kominka do bufora, mimo iż na powrocie również zamontowałem i problem znikł. Grzeje CWU i grzeje bufor bez problemu. Wcześniej miałem wrażenie jakby ta gorąca wodą uciekała przez zbiornik wyrównawczy do kominka ale nie wracała do kotła. Dziękuję za zainteresowanie tematem. Można zamknąć. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.