Opublikowano

witam mam pytanie co może być jeśli po przekroczeniu na piecu 85 stopni zaczyna mi sie zapowietrzać układ rury strzelają momentalnie 115 stopni na termometrze woda sie gotuje w piecu piec na drewno a do 75stopni nic sie nie dzieje i ile musi być na manometrze bar na wyjściu u mnie jet ok 5,5bar układ otwarty i czy rura która jest doprowadzona do zbiornika przelewowego musi być poprowadzona powyżej ostatniego grzejnika czy może być poprowadzona podłogom a dopiero przy ścianie do góry do zbiornika proszę o odpowiedz pozdrawiam

Chciałbym prosić schemat podłączenia pieca centralnego ogrzewania z wymiennikiem cieplej wody z anodą magnesową + jak ma być podłączony zawór kulowy na piecu który zapobiega cofaniu sie wody podczas braku prądu na wymuszonym obiegu proszę o odpowiedz dziękuje i pozdrawiam

witam ponownie mam pytanie co może być jeśli po przekroczeniu 80 stopni zapowietrza mi sie piec co może być nie tak proszę o odpowiedz dziękuje i pozdrawiam

Opublikowano

Rura do naczynia powinna być poprowadzona od kotła bezpośrednio do naczynia (z pominięciem wszelkiej armatury), po drodze powinno się unikać prowadzenia jej poziomo... a jeśli już to konieczne to na jak najkrótszych odcinkach. Minimalna średnica tej rury dla kotłów o małej mocy to 25mm.

Na dodatek 5,5bar w układzie otwartym :) ?

U mnie przy różnicy wysokości kocioł - naczynie około 8m jest 0,8bar, to u Ciebie chyba jest wieżowiec?

Opublikowano

A ten termometr i manometr są ok? Wodę należy gotować w czajniku a nie w CO! Po co takie wysokie temperatury na kotle? Potrzebujesz pary do ogrzewania? 5,5 bar w układzie otwartym? To na pewno pomyłka lub manometr do wymiany.

Opublikowano
A ten termometr i manometr są ok? Wodę należy gotować w czajniku a nie w CO! Po co takie wysokie temperatury na kotle? Potrzebujesz pary do ogrzewania? 5,5 bar w układzie otwartym? To na pewno pomyłka lub manometr do wymiany.

Jeśli manometr ma sprawny to może ma wyskalowany w kPa lub MPa i zamiast 0,55bar odczytał 5,5 :) Bo to bardziej realne ciśnienie w otwartym.

Opublikowano

witam zgadzam sie z panem powyżej mam 05,5 bar ale ptanie dlaczego mi sie zapowietrza piec i gatuje woda przy 85stopniach zdjęcie prześle niebawem dziękuje i pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.