Serpher Opublikowano 10 Stycznia 2024 #1 Opublikowano 10 Stycznia 2024 Miałem 2 lata temu zamontowany wkład (owalny) do komina, jednak ostatnio zauważyłem, że na ścianie komina pojawiają się plamy od kondensatu. Na czapie komina jest strażak. Moja teoria jest taka, że kondensat wytrąca się między końcem wkładu a strażakiem i tak się skrapla na zewnętrzną ściankę wkładu i dalej na komin. Ktoś miał taki przypadek? Jak można sobie z tym poradzić? Cytuj
BORA Opublikowano 15 Lutego 2024 #2 Opublikowano 15 Lutego 2024 Usuń tego"strażaka". Spaliny powinny swobodnie wypływać. Spaliny powinny też mieć odpowiednią temperaturę. Jeśli będzie zbyt niska, na końcówce będzie się wykraplać kondensat. Myślę że ponad 100 stopni na wyjściu z kotła powinny mieć. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 15 Lutego 2024 #3 Opublikowano 15 Lutego 2024 Przyczyną może być oprócz strażaka rozszczelnienie poszczególnych odcinków wkładu. Wkład pracuje - wydłuża się i skraca pod wpływem temperatury - może się rozszczelnić i będzie zimny mostek w tym miejscu. Najlepiej wpuścić do komina na sznurku kamerkę go-pro i będzie widać w którym miejscu jest babol. Przy wkładzie kondensat powinien spływać po nim do wyczystki - jeśli jest szczelny. Końcówka wkładu na końcu komina pomiędzy ściankami komina powinna być uszczelniona np. wełną, a jest? Cytuj