Wewnętrzny podajnik przestaje podawać pellet

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Potrzebuje pomocy w uzyskaniu informacji co może być uszkodzone lub źle ustawione. 

Mam kocioł na pellet Kamen pellet komfort 20KW ze sterownikiem Tech ST-976 i palnikiem Venma. Problem polega na tym, że podczas pracy maksymalnej po pewnym czasie (10-15min) wewnętrzny podajnik przestaje podawać pellet na palnik pomimo że dostaje informacje ze sterownika ( pojawia się ikona pracy na wyświetlaczu, a podajnik wewnętrzny stoi) podajnik zaciągający pellet z zasobnika działa cały czas tak jak ma w ustawieniach i jak karze mu sterownik. Taki stan rzeczy powoduje to, że pellet zbiera się w rurze spiro i nie jest podawany dalej, przez co piec się wygasza. Po czym następuje czyszczenie rusztu rozpalanie i tak w kółko. 

Jak włączę opcję ręcznego sprawdzenia modłów to wewnętrzny podajnik pracuje przez 5 min bez problemu. Nawet się nie wyłącza. 

W czym jest problem, bo już nie mam pomysłów, a tracę na grzebanie przy tym ogromne ilości czasu.

Cały palnik został wyczyszczony dokładnie w dniu wczorajszym. Działał prawidłowo ok 2h(co mnie ucieszyło) i znowu zaczęła się zabawa z niedziałaniem.

 

 

 

  • 11 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam czy rozwiązałes problem z podajnikiem jeżeli tak to co było przyczyną mam podobny problem i nie mogę sobie z nim poradzić 

Opublikowano

Skontaktujcie się z producentem czy nie ma błędu w oprogramowaniu. Może wyszła jakaś aktualizacja

Opublikowano

W pierwszej kolejności pokusiłbym się o wymianę kondensatora na motoreduktorze…

Opublikowano

Tak jak powyżej pisze Robert, prawdopodobnie kondensator do wymiany. 

Opublikowano
  • Autor
W dniu 2.01.2025 o 11:27, mirek111 napisał(a):

Witam czy rozwiązałes problem z podajnikiem jeżeli tak to co było przyczyną mam podobny problem i nie mogę sobie z nim poradzić 

Tak jak pisali poprzednicy. Po wymianie kondensatora w palniku wszystko zaczęło działać. Trzeba wymienić kondensator. Można zamówić w KAMENie kosztuje coś ok 50zł, tylko musisz zdjąć obudowę palnika i obudowę podajnika wewnętrznego i podać numer z kondensatora żeby Ci dobry wysłali. Jak potrzebujesz instrukcji i zdjęć to pisz to mogę powrzucać i opisać co trzeba odkręcić i gdzie on jest dokładnie. Sam to wymienisz, bo tam są dwie zworki/druciki które się wypina i wpinasz nowy. 

Edytowane przez Misium

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.