Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Mały przepływ na rotametrach


Pablo0915

Rekomendowane odpowiedzi

Witam mam mały przepływ na rotametrach 1l,2 rozdzielacze po 8 sekcji zasilane rurą pp32 kocioł saunier duval ISOtwin

 

IMG20231101164216.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pętle OK, ale ta rura (PP32) nie obsłuży takiej ilości pętli - max 10 pętli to tak, ale 16 już nie.

I to niezależnie od pompy.

Bierz za twarz tego kto taką kaszanę odwalił i niech dostawia drugą rurę.

Jaka jest długość tej rury ( od kotła do rozdzielacza)?

Jakie mają być przepływy w pętlach ?

W tym kotle można podkręcić pompę - czy obecnie pracuje na max wydatku?

Sprawdź to i ew przestaw - instrukcja w rękę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pod kotłem w wylewce są trójniki i rozdzielone na dwa rozdzielacze od kotła do rozdzielaczy około 4m

 

Jak przykręce pętle to słychac że pompa jak by zwalniała 

 

Druga rura od razu od kotła tzn trójniki przy kotle i rury bezpośrednio do rozdzielaczy

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Musisz znaleźć jak włączyć pompę na max wtedy szukaj dalej.

Dobrym rozwiązaniem byłoby rozdzielenie tych rur skoro są pod kotłem w wylewce jaki to miało cel?

Ja tam nie widzę trójnika pod kotłem

Edytowane przez szakallo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trójniki są w wylewce odrazy pod kotłem od zasilania i powrotu

 

 

Jak zakręcę jeden rozdzielacz to przepływ jest większy 2l/m

Rozdzielić tzn że zamiast dwóch rur od kotła mają być odrazy 4 rury dwie na zasilanie dwie na powrót dobrze rozumię???

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Żeby kolega @Pablo0915 źle nie zinterpretował, w kotle jest jedno przyłącze zasilania i powrotu CO i do tego przyłącza ma iść szeroka rura , np PP40 a z tej rury robisz rozdzielenie trójnikiem na 2 rozdzielacze z przyłączem PP32 

Czyli musisz pominąć te trójniki w posadzce bo tam idzie PP32 i rozdziela na 2xPP32, a ma być PP40 i rozdzielać na 2xPP32.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale ta rura pp40 wystarczy tylko do wylewki czy kuc jak najbliżej rozdzielacza i tam dopiero na pp 32

Cztery rury pp40 2x zasilane i 2 powrót 

Czy wystarczą dwie pp40???

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy zrobisz to pod wylewką czy nad wylewką to obojętne. Mi by się nie chciało kuć podłogi, żeby si wpinać w te rury pod spodem, tylko bym puścił nowe rury, ale jak komu lepiej pasuje.

image.png.e75331a179e4efd404f3e26e67635bf0.png

Edytowane przez esselite
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko czy 40 po wystarczy???

Czy lepiej 4 rury puścić pp 40 i podłaczyc się w wylewce na pp32

I czy połączyć trójnikiami pp40 od kotła czy jakie rozdzielacze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wystarczy , nie wystarczy?

Najpierw określ jakie mają być przepływy w pętlach, zsumuj to i wtedy określimy co dalej robić.

Możliwe , że będzie potrzebne sprzęgło i pompa lub dwie.

A jak będą za duże przepływy w stosunku do do możliwości kotła - to co wtedy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rura pp 40 załatwiła sprawę plus podmiana rur od kotła do listwy przyłączeniowej bo tam były 18 dzięki  za pomoc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor