Witam. Widzia艂em r贸偶ne schematy pod艂膮czenia kot艂a do bufora. I nadal nie wiem kt贸ry jest najlepszy. U mnie jest tak 偶e . nr. 1 to wyj艣cie na grzejnik, nr 2 zasilanie z kot艂a, nr 3 odpowietrnik. Gdzie艣, chyba tu widzia艂em 偶e nr 2czyli zasilanie z kot艂a jest pod艂膮czone tam gdzie 3(przez tr贸jnik pod odpowietrznikiem) z kolei na innym schemacie聽 tam gdzie nr.3 jest wyj艣cie na CO czyli nr 2i? (czyli powy偶ej zasilania). U mnie jak wida膰 jest na r贸wni zasilanie i wyj艣cie na CO .Zasilanie z kot艂a powinno by膰 wy偶ej czy mo偶e by膰 r贸wno z wyj艣ciem CO. Bo ju偶 z zg艂upia艂em.聽

sketch-1692008768840.png

Edytowane przez marcin
Zmiana tytu艂u - tytu艂 powinien opisywa膰 zawarto艣膰 tematu.
  • marcin zmieni艂(a) tytu艂 na Schemat pod艂膮czenia bufora. Jak to jest? 馃
Opublikowano (edytowane)

@samborRozumiem, 偶e jedno drugie jest dobrym rozwi膮zaniem.? Bufor no name bo z Niemiec sprowadzony. Ma dwa kr贸膰ce 6/4 z jednej strony a po przeciwleg艂ej 3 kr贸膰ce te偶 6/4cala. G贸rny i dolny na tej samej wysoko艣ci a trzeci mniej wi臋cej w 1/3 wysoko艣ci bufora. I jeszcze 4 sztuki kr贸膰c贸w chyba 3/4cala. Pytam bo hydraulik jeszcze jakie艣 poprawki w razie czego mo偶e zrobi膰. U mnie nie ma pod艂og贸wki tylko grzejniki i CWU..Poprzednio piec 9 kw.聽

Edytowane przez Irek14
Opublikowano

Je偶eli 3 jest聽 1" lub wi臋cej to mo偶na tam da膰 tr贸jnik , lub czw贸rnik i tam pod艂膮czy膰 zasilanie CO i CWU.

S膮 tacy co tam pod艂膮czaj膮 te偶 zasilanie z kot艂a, co nie jest z艂ym pomys艂em.

Wtedy np grzanie CWU jest najszybsze oraz optymalnie wykorzystujesz ciep艂o z bufora.

Opublikowano

Tam gdzie 3 to jest te偶 6/4 cala wi臋c nie by艂oby problemu z tr贸jnikiem a nawet z czw贸rnikiem a je艣li jeszcze zasilanie z kot艂a to musia艂by by膰 pi膮tnik 馃榿.. Gdyby by艂o to wszystko razem to od razu by sz艂o ciep艂o na CO i CWU.? 馃 .聽

Opublikowano

Na g贸rze wystarczy czw贸rnik, lub 2 tr贸jniki.

Z jednej strony zasilanie z kot艂a a z drugiej wyj艣cie wsp贸lne na CO i CWU .

I dopiero troch臋 dalej, np 30-50cm, rozdzia艂 na CO i CWU

  • Przyda艂o si臋 1
Opublikowano (edytowane)

@samborRozumiem 偶e tak mo偶e by膰 pod艂膮czone aby du偶o nie przerabia膰. Zasilanie do bufora z 2 do 3(czerwone )a dalej z 2 do 1 (r贸偶owe) na CO i CWU. Oczywi艣cie z pomini臋ciem kr贸膰c贸w lewego i prawego.聽sketch-1692029401708.png.0a338e79186837f9658d80831118b16a.png

Edytowane przez Irek14
Opublikowano

Dzi臋ki. Wcze艣niej przed przer贸bk膮 mia艂em podobnie z tym 偶e na boku kot艂a. Jednak widz臋 kilka r贸偶nic. Zasilanie z kot艂a do bufora sz艂o razem z zasilaniem do CO i CWU z tym 偶e przed kr贸膰cem w buforze.(a powinno by膰 za bo po drodze te偶 ciep艂o idzie do bufora) Powr贸t z CO i CWU by艂 na powrocie do kot艂a mi臋dzy laddomatem a buforem. Temperatura przez to na dole bufora ros艂a chyba szybciej ni偶 na g贸rze. Instalacja CO i CWU szybko si臋 nagrzewa艂y ale bufor nie nad膮偶a艂 odbiera膰 nadmiaru ciep艂a.Ma艂a instalacjia du偶y kocio艂... Takie moje spostrze偶enia. Mo偶liwe 偶e b艂臋dne.聽

@samborJe艣li nie uda si臋 przerobi膰 to zim膮 przy instalacji kt贸r膮 widzia艂e艣 po przer贸bkach w dziale stalmark nie b臋dzie problem贸w? 馃

Opublikowano

Czy b臋d膮 problemy czy nie to zale偶y od wielu czynnik贸w, najwy偶ej b臋dzie si臋 kiepsko bufor 艂adowa艂.

Powr贸t z instalacji musi by膰 raczej przez bufor, inaczej bufor b臋dzie si臋 s艂abo 艂adowa艂.

Wiem, 偶e s膮 r贸偶ne warianty pod艂膮czenia bufora, ale nie ka偶dy jest dobry, a schematy referencyjne z DTR-ek s膮 cz臋sto do d...y.

Opublikowano

@samborPowr贸t teraz z CO聽 do bufora jest na tej samej wysoko艣ci co powr贸t z bufora do kot艂a ale po przeciwleg艂ej stronie. Natomiast powr贸t z CWU jest nad powrotem z bufora do kot艂a. Podobno najlepszym rozwi膮zaniem jest po艂膮czenie do bufora krzy偶owe. Zasilanie z kot艂a po jednej stronie bufora a powr贸t z drugiej.? 馃

Opublikowano

Podobno wujek google wie najlepiej, to po kiego grzyba jest takie forum?

Podobno.........

Podobno.........

A tak naprawd臋 nikomu si臋 nie chce wzi膮膰聽 kartk臋, o艂贸wek i samemu rozrysowa膰 przep艂ywy w instalacji , wtedy b臋dzie wszystko wiadomo.聽

Opublikowano

Masz racj臋. Gdyby wujek giogle wiedzia艂 lepiej to forum nie by艂oby potrzebne. A forum jest od tego 偶eby pyta膰 fachowc贸w a nie szuka膰 czego艣 u "wujka g" co nie jest sprawdzone. Pytam bo instalacje z buforem to dla wielu hydraulik贸w to nadal "czarna magia"... Przepraszam je艣li za moje pewnie g艂upie pytania urazi艂em.. Pozdrawiam聽

Opublikowano

Nie ma co przeprasza膰, tylko we藕 kartk臋 i narysuj jak to masz zrobione i wtedy b臋dziemy dalej si臋 dokszta艂ca膰- zrobisz "doktorat" z tematu bufora i jego przep艂yw贸w , to sam b臋dziesz innym t艂umaczy艂 jak powinno by膰 zrobione.

Opublikowano (edytowane)

Kocio艂 stalmark eko wood 21 kw. Bufor 1000l. Laddomat wk艂adka 78 st C. Zawory zwrotne grzybkowe za pomp膮 CO i CWU oraz na powrocie CO przy buforze. Nie zaznaczy艂em odpowietrznik贸w, i naczynia wyr贸wnawczego . Oczywi艣cie s膮 na buforze, na rurach zasilajcych i powrotnych Co i cwu. Uk艂ad otwarty. Na kotle zaw贸r bezpiecze艅stwa chyba 6bar. Dom stary s艂abo izolowany wi臋c temperatura na grzejniki musi by膰 wysoka.. Poprzedni kocio艂 9kw.聽

PSX_20230814_225907.jpg

Edytowane przez Irek14
Opublikowano

W profilu to stary kocio艂 ksw per eko 9kw. (dokona艂 偶ywota) A teraz od oko艂o 2 tyg. pod艂膮czony stalmark eko wood 21 kw. Musz臋 dane w profilu zmieni膰.聽

Opublikowano

Tak. Ogrzewam nieca艂e聽 100 m2 a pozosta艂e聽 bez ogrzewania ale odizolowane aby nie wychladza膰 cz臋艣ci mieszkalnej.聽

Opublikowano (edytowane)

Dzi臋ki. Pogadam z hydraulikiem bo co艣 tam poprawi膰, uszczelni膰. @samborJak b臋dzie marudzi艂 to chocia偶 niech poprawi, przeniesie na szczyt bufora i zasilanie na grzejniki i cwu.. B臋dzie lepiej.? 馃?聽

Edytowane przez Irek14
Opublikowano

B臋dzie lepiej, gdy偶 wtedy wykorzystasz praktycznie ca艂膮 pojemno艣膰 bufora.

Taki uk艂ad powinien dzia艂a膰 tak:

pracuje kocio艂, w pewnym momencie zaczyna laddomat puszcza膰 wod臋 na bufor i dopiero wtedy powinny startowa膰 pompy( pompa).

Chyba 偶e temp w buforze pozwala na samodzielne zasilanie uk艂adu CO, ew CWU te偶 z bufora.

Na schemacie zaznaczy艂em dod聽 ZZ nr 4 na powrocie do kot艂a - po to aby pompy odbior贸w nie podci膮ga艂y wody z powrotu kot艂a.

Opublikowano (edytowane)

"Na kotle zaw贸r bezp.chyba 6bar"? Dobrze 偶e m贸wisz chyba bo zapewne nie jest o tak du偶ym ci艣nieniu otwarcia a je偶eli tak to do szybkiej wymiany na 1,5bar Kocio艂 niby w uk艂adzie otwartym ale naczynie nie jest namalowane(mo偶e jest domy艣lnie)

Edytowane przez Uzytkownik2
Opublikowano

@samborPompy do CO i CWU za艂膮czaj膮 si臋 teraz te偶 przez sterownik kot艂a dopiero wtedy gdy bufor osi膮gnie okre艣lan膮 temp. Na bocznych ma艂ych kr贸膰cach tam gdzie powinny by膰 termometry s膮 dwa czujniki do sterownika kot艂a (g贸rny i na samym dole). zz 4 powinien by膰 grzybkowy czy klapowy? 馃 Rozumiem 偶e powr贸t z CWU te偶 nale偶y przenie艣膰 na sam d贸艂 aby maksymalnie zwi臋kszy膰 wydajno艣膰 bufora...

@Uzytkownik2Naczynie wyr贸wnawcze jest ale wed艂ug mojego hydraulika 30 l ma wystarczy膰? 馃 Mo偶e dlatego da艂 wsz臋dzie odpowietrniki? 馃Musz臋 sprawdzi膰 ten zaw贸r bezpiecze艅stwa.聽

Do艂膮cz do dyskusji

Mo偶esz doda膰 zawarto艣膰 ju偶 teraz a zarejestrowa膰 si臋 p贸藕niej. Je艣li posiadasz ju偶 konto, zaloguj si臋 aby doda膰 zawarto艣膰 za jego pomoc膮.
Uwaga: Tw贸j wpis zanim b臋dzie widoczny, b臋dzie wymaga艂 zatwierdzenia moderatora.

Go艣膰
Dodaj odpowied藕 do tematu...

×   Wklejono zawarto艣膰 z formatowaniem.   Usu艅 formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odno艣nik zosta艂 automatycznie osadzony.   Przywr贸膰 wy艣wietlanie jako odno艣nik

×   Przywr贸cono poprzedni膮 zawarto艣膰.   Wyczy艣膰 edytor

×   Nie mo偶esz bezpo艣rednio wklei膰 grafiki. Dodaj lub za艂膮cz grafiki z adresu URL.

艁adowanie
×
×
  • Dodaj now膮 pozycj臋...

Powiadomienie o plikach cookie

U偶ywaj膮c tej strony zgadzasz si臋 na Polityka prywatno艣ci.