Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Mam pytanie.W swojej instalacji mam zawór 3d(zasilanie co).Aktualnie na wyjściu na grzejniki mam ustawione 50 st a na a piecu zadana temp.to 60 st.Jak wygląda sprawa powrotu wody do pieca(hef ekoplus 20kw).Czy od zadanej temp.zależy temp.powrotu w takim przypadku?Chodzi mi o to żeby nie było roszenia na ściankach kotła

Opublikowano

Jeżeli masz zamontowany zawór 3d w konfiguracji na mieszanie, tzn. pompa jest za zaworem to temperatura na powrocie kotła jest taka jak temp. powrotu z grzejników. Temperatura na kotle w takiej konfiguracji nie ma większego wpływu na powrót.

Opublikowano
  • Autor

Czyli wynika z tego że zawor 3d to troche lipa...bo nie zabezpiecza powrotu jak 4d.Więc za bardzo nie da się wpłynąć na temp.powrotu (a z tego co się mówi ma to być ok 55 st na powrocie,żeby nie korodował kocioł).A swoją drogą to wyglada to tak..może jakies sugestie ku ulepszeniu?

post-12445-1261166815_thumb.jpg

post-12445-1261166897_thumb.jpg

Opublikowano

Czy ten kocioł ma w ogóle wężownicę schładzającą?

Opublikowano
  • Autor

Pojęcia nie mam.A jak to sprawdzić,czy ma czy nie..?

Opublikowano
Czy ten kocioł ma w ogóle wężownicę schładzającą?

Zapewne nie ma bo to dopiero nowość, ale jeśli podasz typ i producenta kotła to będzie wiadomo.

Opublikowano
..może jakies sugestie ku ulepszeniu?

Czy te filtry pokazane na zdjęciach są przystosowane do pracy w pozycji pionowej? Wydaje mi się, że nie, ale może lepiej to sprawdzić. A jeśli chodzi o zawór mieszający to preferuję czterodrogowy i taki u siebie zamontowałem.

Opublikowano
  • Autor
Zapewne nie ma bo to dopiero nowość, ale jeśli podasz typ i producenta kotła to będzie wiadomo.

Hef ekoplus 20kw się zwie ten kociołek

Opublikowano

Witam

Kocioł pracuje z 3d w funkcji rozdzielacza. Współdzieli zasilanie kotła na potrzeby CO i powrotu podnosząc jego temp. Mariusz przestawiłeś czasy ? Pozdrawiam

Opublikowano

A w jaki sposób się to odbywa, że zawór 3D podnosi temperaturę kotła?

Opublikowano

Witam

Poczytaj o 3d i jego konfiguracji. Zawór 3d to zawór którym działa w dwóch konfiguracjach. Miesza.... np z dwóch gałązek do jednej lub rozdziela z jednej do dwóch. W chwili gdy rozdziela tak jak w przypadku ze zdjęcia to pewną cześć podgrzanej wody w kotle podaje do powrotu tym samym podnosząc jego temp. Jest ona zaniżona wobec oczekiwanej przez powrót z kaloryferów, chłodniejszy z wiadomych względów. Pozdrawiam.

Opublikowano

Ale jak może podawać do powrotu skoro nad zaworem jest pompa. Chyba, że pompa podaje wodę w stronę pieca, ale to byłoby dziwne.

Opublikowano

Bydgost ma rację, zawór 3d działa na mieszanie (pompa za zaworem) i nie podnosi temp. powrotu do kotła.

Opublikowano
  • Autor
Witam

Kocioł pracuje z 3d w funkcji rozdzielacza. Współdzieli zasilanie kotła na potrzeby CO i powrotu podnosząc jego temp. Mariusz przestawiłeś czasy ? Pozdrawiam

 

Przestawiłem zadaną z 60 na 65 no i poprawiło się spalanie(nie ma tyle sadzy).Ponoć dla Hefa to jest temperatura pracy optymalna.Co do czasow to 18/42 ustawilem.Jak mu dalem mniej 12 na 48 to mi kopiec zniknął i był bardzo maly ogień na retorcie i żaru prawie wcale.Ale jeszcze pokombinuje.pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.