Tak, ale im ta delta T jest mniejsza, to Kvs zaworu musi być większy np jak na kotle docelowo ma być ok 65-68C, moc ok 20kW,  a VTC jest na 60C , to Kvs takiego zaworu 3-D musi być około 9.

  • Przydało się 1
Opublikowano (edytowane)

Dziękuję za wyjaśnienie)Sam niebawem będę u siebie montował kocioł zgazowujący drewno więc już wiem jaki zawór powinienem zakupić)Przymierzam się do Blaze Harmony i niby on ma własny patent ochrony kotła zwany termostatem 55st na wyposażeniu  ale to rozwiązanie jakoś mi się nie widzi,lepiej podmieszanie realizować poza kotlem.Pozwolilem sobie wtrącić swoje trzy grosze w temacie po konsultacji z działem technicznym ESBE i pan zaproponował VTC 311 ale wolę zaufać doświadczeniu kol.Sambora)