Anton0007 Opublikowano 22 Grudnia 2025 #1 Opublikowano 22 Grudnia 2025 Witam. Chce wymienić stary kocioł na kocioł na pelet. Chciałbym żeby został zainstalowany z zaworem ATV 55 stopni na powrocie. Układ otwarty, do ogrzania 8 grzejników i CWU 120L. Poszukałem trochę w sieci jak to powinno wyglądać i narysowałem szkic(zdjęcie nr.2), co o tym myślicie? Będzie to działać? Na grzejniki pójdzie tyle co będzie na kotle i jak się dogrzeją pomieszczenia to termostat pokojowy wyłączy pompę co jest na powrocie. Na rysunku nie zaznaczyłem gdzie będą zawory zwrotne bo nie wiem, to już ustalę z hydraulikiem chyba że ktoś chce to może podpowiedzieć, bardziej mnie interesuje wasze zdanie czy instalacja będzie działać i będzie zachowana temperatura powrotu. Co do bojlera to myślałem żeby podpiąć go w osobne wyjście z kotła i osobny powrót, czy to dobry pomysł? Interesuje mnie taki rodzaj instalacji ponieważ jest prosty i tani powrównując przykładowo do sprzęgła i innych wynalazków. Pozdrawiam Zdjęcie numer 1: tak wygląda aktualna instalacja z starym kotłem. Układ otwarty, działa grawitacyjnie bez żadnej pompki. Zdjęcie numer 2: tak chciałbym żeby hydraulik zainstalował kocioł na pelet. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2025 #2 Opublikowano 22 Grudnia 2025 Schemat dobry, tylko naczynie musi być min 2m nad najwyższym grzejnikiem na piętrze. A separator zanieczyszczeń daj przed samą pompą. Cytuj