Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Instalacja solarna, problem z wychładzanie zasobnika.


pitaszek
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez sambor,

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie.

Problem dotyczy samodzielnie zainstalowanej instalacji solarnej opartej na kolektorze z rurami Heat Pipe(wykorzystywanej wyłącznie do grzania ciepłej wody użytkowej). „Schemat” poglądowy instalacji przedstawia na Rys.1

Problem polega na tym, że po zakończeniu pracy solarów i wystudzeniu instalacji solarnej, ciepły glikol zaczyna „cofać” się do grupy pompowej i dalej do czujnika temp. kolektora. Po osiągnięciu temp. zwolnienia kolektora, załącza się pompa solarna. Temperatura na czujniku spada i układ się wyłącza. Po pewnym czasie (kilka minut) sytuacja się powtarza, i tak „w koło Macieju”, aż do wychłodzenia zasobnika w części wężownicy solarnej. Proces ten obrazuje rys. 2.

A - Normalna praca instalacji

B – Kończenie pracy instalacji

C – Stygnięcie instalacji

D – Cofanie się glikolu

Problem teoretycznie powinien rozwiązać „termosyfon” zaznaczony na Rys.1, który jest wykonany na zasilaniu wężownicy solarnej. W rzeczywistości jest on większy (dół termosyfonu znajduje się poniżej powrotu z wężownicy solarnej. Niestety - nie rozwiązuje.

Proces ten powtarza się codziennie.

Pytanie: Czy zainstalowanie dodatkowego zaworu zwrotnego zaznaczonego na Rys. 3 pomoże rozwiązać problem?

Wszelka pomoc i sugestie mile widziane.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za odpowiedź.

Jeden zawór zwrotny jest zintegrowany z grupią pompową, zamontowany na powrocie z wężownicy i przepuszczający w kierunku kolektora.

@sambor: czyli dołożyć ZZ w miejscu w którym go narysowałem, a termosyfon zlikwidować (bo strasznie mi "bałagani"?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję sambor. Robisz wspaniałą robotę na forum.

Klamoty zamówione - montaż ZZ wkrótce.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wydaje mi się, że zz wstawiony w tym kierunku zablokuje przepływ wymuszony przez pompę solarną. 

Zakładam, że ogrzany płyn idzie od szczytu solarów do dolnego przyłącza weżownicy,  zatem zawór wstawiony na rysunku niezgodnie z kierunkiem przepływu medium. 

Proszę o sprawdzenie kolegów bardziej obeznanych w temacie.. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gorący płyn z solarów jest podłączony do górnego wejścia wężownicy. Co ciekawe, po założeniu fabrycznej otuliny na grupę pompową, sytuacja się uspokoiła (od dwóch dni zasobnik nie jest wychładzany). Obserwuję dalej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.