Instalacja solarna, problem z wychładzanie zasobnika.


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez sambor,

Rekomendowane odpowiedzi

Link afiliacyjny

🌞 Szukasz instalatora kolektorów słonecznych?

Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu

Porównaj oferty
Opublikowano

Witajcie.

Problem dotyczy samodzielnie zainstalowanej instalacji solarnej opartej na kolektorze z rurami Heat Pipe(wykorzystywanej wyłącznie do grzania ciepłej wody użytkowej). „Schemat” poglądowy instalacji przedstawia na Rys.1

Problem polega na tym, że po zakończeniu pracy solarów i wystudzeniu instalacji solarnej, ciepły glikol zaczyna „cofać” się do grupy pompowej i dalej do czujnika temp. kolektora. Po osiągnięciu temp. zwolnienia kolektora, załącza się pompa solarna. Temperatura na czujniku spada i układ się wyłącza. Po pewnym czasie (kilka minut) sytuacja się powtarza, i tak „w koło Macieju”, aż do wychłodzenia zasobnika w części wężownicy solarnej. Proces ten obrazuje rys. 2.

A - Normalna praca instalacji

B – Kończenie pracy instalacji

C – Stygnięcie instalacji

D – Cofanie się glikolu

Problem teoretycznie powinien rozwiązać „termosyfon” zaznaczony na Rys.1, który jest wykonany na zasilaniu wężownicy solarnej. W rzeczywistości jest on większy (dół termosyfonu znajduje się poniżej powrotu z wężownicy solarnej. Niestety - nie rozwiązuje.

Proces ten powtarza się codziennie.

Pytanie: Czy zainstalowanie dodatkowego zaworu zwrotnego zaznaczonego na Rys. 3 pomoże rozwiązać problem?

Wszelka pomoc i sugestie mile widziane.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Opublikowano

Dziękuję za odpowiedź.

Jeden zawór zwrotny jest zintegrowany z grupią pompową, zamontowany na powrocie z wężownicy i przepuszczający w kierunku kolektora.

@sambor: czyli dołożyć ZZ w miejscu w którym go narysowałem, a termosyfon zlikwidować (bo strasznie mi "bałagani"?

Opublikowano

Dziękuję sambor. Robisz wspaniałą robotę na forum.

Klamoty zamówione - montaż ZZ wkrótce.

Opublikowano

wydaje mi się, że zz wstawiony w tym kierunku zablokuje przepływ wymuszony przez pompę solarną. 

Zakładam, że ogrzany płyn idzie od szczytu solarów do dolnego przyłącza weżownicy,  zatem zawór wstawiony na rysunku niezgodnie z kierunkiem przepływu medium. 

Proszę o sprawdzenie kolegów bardziej obeznanych w temacie.. 

Opublikowano

Gorący płyn z solarów jest podłączony do górnego wejścia wężownicy. Co ciekawe, po założeniu fabrycznej otuliny na grupę pompową, sytuacja się uspokoiła (od dwóch dni zasobnik nie jest wychładzany). Obserwuję dalej.

Link afiliacyjny

🔧 Potrzebujesz serwisu kotła gazowego?

Diagnostyka, naprawa, przegląd — porównaj oferty serwisantów z okolicy

Znajdź serwis

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.