Spiterr Opublikowano 28 Marca 2023 #1 Opublikowano 28 Marca 2023 (edytowane) Cześć, problem polega na tym że pompa ignoruje zadaną temperaturę wenetrzną ustawioną na 20 stopni. Na zewnątrz 0 stopni, w domu 24 a pompa cały czas chodzi. Zużycie w ciagu godziny 15kwh. Coś jest nie tak chyba? Edytowane 28 Marca 2023 przez Spiterr Cytuj
awiator Opublikowano 30 Marca 2023 #2 Opublikowano 30 Marca 2023 Nie znam tego produktu ale czy nie jest ustawiona na stałe temperatura czynnika 32? Trzeba by zajrzeć do instrukcji ale jak dobrze rozumiem to ten pierwszy ptaszek dziala tylko dla krzywej więc jeśli pompa działa na prostej to może stąd przegrzewanie? Cytuj
Spiterr Opublikowano 30 Marca 2023 Autor #3 Opublikowano 30 Marca 2023 Właśnie jest uruchomiona krzywa grzewcza. I teraz nie wiem czy manipulować krzywą aby osiągnąć te 21 stopni, na logikę chyba powinno być tak ze jak osiągnie pomieszczenie 21 stopni to powinna się wyłączać mimo ze krzywa dobiera temperaturę wody do panującej temperatury zewnętrznej? Cytuj
Spiterr Opublikowano 2 Kwietnia 2023 Autor #4 Opublikowano 2 Kwietnia 2023 A co to jest "czas pracy grzalki AH(min):11511" rozumiem że tyle minut pracy, ale ta grzalka AH to zalaczona grzalka czy jakis parametr po prostu? Cytuj
LordFalcon Opublikowano 3 Kwietnia 2023 #5 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 (edytowane) Jak sama nazwa parametru wskazuje, wpływa na korektę krzywej grzewczej, a nie na wyłączenie urządzenia. W czujniku temperatury pokojowej siedzi termistor, a nie termostat. Więc jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza oczekiwaną to będzie obniżać krzywą grzewczą ale jeśli mocno przegrzewa to trzeba ją ręcznie skorygować... Edytowane 3 Kwietnia 2023 przez LordFalcon 1 Cytuj
Spiterr Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Autor #6 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Oki to dobrze, a co to jest za parametr "grzalka AH: 11511 min" ? Cytuj
LordFalcon Opublikowano 5 Kwietnia 2023 #7 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Pokaż screen, bo już dawno nie bawiłem się Heiko... Cytuj
Spiterr Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Autor #8 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 (edytowane) W dniu 5.04.2023 o 15:52, LordFalcon napisał(a): Pokaż screen, bo już dawno nie bawiłem się Heiko... Tak to wygląda. Zastanawiam sie czy nie zamomtowac PV. Dzisiaj juz zeżarło 42kwh a jeszcze 2h do nastepnej doby wiec jeszcze z 3kwh wezmie. Edytowane 7 Kwietnia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
LordFalcon Opublikowano 6 Kwietnia 2023 #9 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 No to masz całkowity czas pracy grzałki zabudowanej w hydroboksie. 194 godziny obecnie... Cytuj
Spiterr Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Autor #10 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Czyli grzalka się uruchamia i pompa nie daje rady w mrozie? Cytuj
YaroXylen Opublikowano 6 Kwietnia 2023 #11 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Witam. A może temperatura wspomagania grzałką ustawiona za wysoko... Pozdrawiam. Cytuj
Spiterr Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Autor #12 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 (edytowane) 18 godzin temu, YaroXylen napisał(a): Witam. A może temperatura wspomagania grzałką ustawiona za wysoko... Pozdrawiam. W ustawieniach dostepnych dla mnie grzalki są wgl. wyłączone Edytowane 7 Kwietnia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 6 Kwietnia 2023 #13 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Może coś ze sprężarką lub obiegiem grzewczym PC np za mało czynnika w obiegu? I automatyka podpiera się grzałkami. Sprawdź czy jest możliwość odpięcia tych grzałek i pracy bez nich. Cytuj
Spiterr Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Autor #14 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 (edytowane) 17 godzin temu, sambor napisał(a): Może coś ze sprężarką lub obiegiem grzewczym PC np za mało czynnika w obiegu? I automatyka podpiera się grzałkami. Sprawdź czy jest możliwość odpięcia tych grzałek i pracy bez nich. W aplikacji podlicznika mam podgląd na 3 fazy i nie pokazuje zeby grzalki pracowaly, ciagle pobiera z 1 fazy. Serwis był nic nie widzi, kaza ustawiać krzywa grzewcza. Juz sam nie wiem, moze po prostu te 30-60kwh dziennie to normalnie przy starym busynku ale docieplonym z kazdej strony? Edytowane 7 Kwietnia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 6 Kwietnia 2023 #15 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Ale podajesz z aplikacji czas pracy grzałki - czyli coś w tym musi być że grzałka się załącza. Co do ilości ciepła to u mnie na ok 280m2 i 300l CWU potrzeba 48-84kWh/dobę, te niższe wartości to dla ok 0C,a te wyższe dla ok -12C, w domu 21-22C, woda grzana do 45C. Ilości ciepła to pomiar ciepłomierzem wprost za kotłem DS Dom raczej dobrze ocieplony. Cytuj
LordFalcon Opublikowano 7 Kwietnia 2023 #16 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Ogólnie Heiko to nie jest urządzenie wysokich lotów... to jest monoblok z hydroboxem? Zobacz zgodnie z załączonym przeze mnie zdjęciem czy w ogóle masz grzałki podpięte... bo może pompa zapina stycznik, żeby grzałki włączać ale nie są nawet zasilone, hehe Niestety znam wielu magików, którzy nie ogarniali podłączenia elektrycznego tych pomp... Cytuj
der Opublikowano 7 Kwietnia 2023 #17 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 (edytowane) 16 godzin temu, sambor napisał(a): Ale podajesz z aplikacji czas pracy grzałki - czyli coś w tym musi być że grzałka się załącza. Co do ilości ciepła to u mnie na ok 280m2 i 300l CWU potrzeba 48-84kWh/dobę, te niższe wartości to dla ok 0C,a te wyższe dla ok -12C, w domu 21-22C, woda grzana do 45C. Ilości ciepła to pomiar ciepłomierzem wprost za kotłem DS Dom raczej dobrze ocieplony. czy to oznacza, że przy 0C spalasz dobowo ekwiwalent ~10-11kg węgla na ogrzanie 280m domu i 300l CWU ? Edytowane 7 Kwietnia 2023 przez der Cytuj
sambor Opublikowano 7 Kwietnia 2023 #18 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 (edytowane) @der wg ciebie to dużo czy mało? Ja palę drewnem w kotle DS, albo pelletem w drugim kotle, ten wynik to z palenia drewnem, gdyż w proteście przeciw cenom z Kosmosu, już drugi sezon palę tylko drewnem, z resztą własnym. Do tego bufor ok 800l i jest spoko. Edytowane 7 Kwietnia 2023 przez sambor Cytuj
Spiterr Opublikowano 9 Kwietnia 2023 Autor #19 Opublikowano 9 Kwietnia 2023 W dniu 7.04.2023 o 13:55, LordFalcon napisał(a): Ogólnie Heiko to nie jest urządzenie wysokich lotów... to jest monoblok z hydroboxem? Zobacz zgodnie z załączonym przeze mnie zdjęciem czy w ogóle masz grzałki podpięte... bo może pompa zapina stycznik, żeby grzałki włączać ale nie są nawet zasilone, hehe Niestety znam wielu magików, którzy nie ogarniali podłączenia elektrycznego tych pomp... Jest to monoblok. Cytuj