pPp Opublikowano 3 Grudnia 2009 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Witam. Mam problemy z zapowietrzającymi się grzejnikami. Proszę o opinię na temat sytemu zasialnia CO i CWU. Piec - SAS na drewno, węgiel, rozdzielacze na grzejniki zamontowane na parterze, system otwarty, na poddaszu na grzejnikach zamontowane automatyczne odpowietrzniki, grzejniki aluminiowe Ferolli. Pompka CO ustawiona na II-bieg, pompka CWU ustawiona na I-bieg. Proszę o opinię i pomoc. 1. Jaka może być przyczyna zapowietrzania się grzejników wyłącznie na poddaszu (raz na dzień muszę odpowietrzać)? 2. Czy zawór trójdrożny jest potrzebny w tym schemacie? 3. Czy pompka CWU jest potrzebna? 4. Słychać efekt wodospadu w bojlerze i w grzejnikach na poddaszu. 5. Jak zmienię wartość pompki CO i CWU na wyższy bieg to "bulgocze" w piecu a przez pompki schychać "przelewające" się powietrze. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 3 Grudnia 2009 #2 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Potrzeba znacznie więcej niz tylko zdjęcie, bo schemat całej instalacji z pokazanymi załamaniami. Cytuj
krzysvwt4 Opublikowano 3 Grudnia 2009 #3 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Filtry są odwrotnie,w takiej pozycji filtr nie spełnia swojej roli. Cytuj
krzysvwt4 Opublikowano 3 Grudnia 2009 #4 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Zawory zwrotne dał bym raczej przed pompą z tego względu jak zalejesz go z góry to pompe masz zapowietrzoną już na początku.Brakuje też zaworów za pompą. Cytuj
ZBYNIQ Opublikowano 3 Grudnia 2009 #5 Opublikowano 3 Grudnia 2009 to raczej jest dobrze zrobione ,zawór odcinający przed pompą a za ną zwrotny .[nie pozwołi sciągac przez pompe Cytuj
ZBYNIQ Opublikowano 3 Grudnia 2009 #6 Opublikowano 3 Grudnia 2009 teoretycznie zwrotny powinien utrzymac wode nawet podczas wymiany pompy Cytuj
pPp Opublikowano 4 Grudnia 2009 Autor #7 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Ok :) . A co z tym zaworem trójdrożnym, czy wogóle jest potrzebny, zapomniałem dodać że na grzejnikach zamontowane są termostaty. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 4 Grudnia 2009 #8 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Zawory zwrotne dał bym raczej przed pompą z tego względu jak zalejesz go z góry to pompe masz zapowietrzoną już na początku.Brakuje też zaworów za pompą. Filtry są akurat prawidłowo. Co prawda lepiej jest jak śruba do usuwania szlamu jest na dole (montaż w poziomie). Co do zaworów zwrotnych , to umieściłbym je przed pompą. Miałem takie przypadki,ze pompa nie odpowietrzyła się (Szczelny zawór i woda za zaworem zwrotnym). Zawór trójdrożny dopasowuje parametry instalacji do panujących warunków i zapotrzebowania na ciepło, zwłaszcza przy zamontowanym sterowniku pogodowym i/lub mieszkaniowym. Cytuj
pPp Opublikowano 4 Grudnia 2009 Autor #9 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Więć pytanie, czy takie ustawienie ma wpływ na zapowietrzające się grzejniki? Jeszcze dodam że istalacja z rozdzielaczami - każdy grzejnik podłączony osobno rurkami PEX-AL-PEX. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 4 Grudnia 2009 #10 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Do dalszej analiza potrzeba schematu całej instalacji, również przybliżony jej przebieg, zawory, odpowietrzenia,itp. Cytuj
pPp Opublikowano 4 Grudnia 2009 Autor #11 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Ok. Wieczorem doślę parę zdjęc zrobionych w trakcie montażu instalacji oraz spróbuję narysować schemat powykonawczy instalacji. Pozdrawiam Cytuj
pPp Opublikowano 4 Grudnia 2009 Autor #12 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Wszystko co mam. Proszę. Jak by coś nie tak to proszę o opinię. Pozdrawiam Cytuj