pszczola1966 Opublikowano 25 Listopada 2009 #1 Opublikowano 25 Listopada 2009 czy ten kocioł zda egzamin w ogrzewaniu wolnostojącego domku o pow grzania 80 m + ciepła woda, tylko ten kocioł po długich poszukiwaniach mogę zainstalować w kotłowni, ale boję sie czy praktycznie też go tam mogę zainstalować :P .pozdrawiam Cytuj
Neo Opublikowano 26 Listopada 2009 #2 Opublikowano 26 Listopada 2009 12 kW na 80 m2 z powodzeniem powinno wystarczyć. Do kotła galmet obowiązkowo zawór 4-drogowy. Pozdrawiam. Cytuj
stojak123 Opublikowano 11 Lutego 2010 #3 Opublikowano 11 Lutego 2010 Do pszczola1966. Witam. I co kupiłeś ten piec Galmetu 12 kw? Napisz mi jak się sprawuje. Tez o nim myślę. Dzięki. Cytuj
pszczola1966 Opublikowano 15 Lutego 2010 Autor #4 Opublikowano 15 Lutego 2010 Witam, piec grzeje już 1.5 miesiąca, ogrzewam ok. 70m w domu wolnostojącym + ciepla woda + stara instalacja, piec spokojnie ogrzewa dom nawet w te ostatnie mrozy no i wygoda :) Cytuj
stojak123 Opublikowano 16 Lutego 2010 #5 Opublikowano 16 Lutego 2010 Witam. Też kupiłem ten piec. Będę go montował na wiosnę. A jak ze spalaniem? Ja też mam taki metraż i do tej pory ogrzewam olejem opałowym. Ale olej jest drogi. Napisz mi proszę jak masz ustawiony sterownik. Dzięki. Cytuj
pszczola1966 Opublikowano 16 Lutego 2010 Autor #6 Opublikowano 16 Lutego 2010 Z nastawami to jeszcze kombinuje, ale te podstawowe to: czas podawania - 14s-18s wyznacznikiem jest kopczyk , moc nadmuchu 18% i przysłona 0.5 cm, z mocą to kombinuje zależnie od pogody (nie mam jeszcze zaworów termostatycznych na grzejnikach i tego zaworu 3-drożnego), szyber 45 stopni i mniej, do komina ten piec ma krótką drogę więc trzeba się sugerować temperaturą czopucha. Piec spala ok. 20- 25 kg, sterownik w automacie, praca 2-stanowa chyba mniej ekonomiczna. Pozdrawiam Cytuj
stojak123 Opublikowano 17 Lutego 2010 #7 Opublikowano 17 Lutego 2010 Dzięki za odpowiedz. Trochę mnie zmartwiłeś tym spalaniem. Z tego co czytałem na forum to takie spalanie mają przy 150 m2. Może to jest kwestia ustawienia sterownika. A ty jedziesz cały czas na ustawieniach fabrycznych? A jaką masz ustawioną temperaturę na kotle? Trzyma tą temperaturę? Ja chcę założyć zawór 4d. Przepraszam za tyle pytań ale wreszcie trafił się ktoś z takim piecem. Pozdrawiam. Cytuj
pszczola1966 Opublikowano 28 Lutego 2010 Autor #8 Opublikowano 28 Lutego 2010 Teraz przy temp. w okolicach zera spalanie wynosi ok.15kg na dobę, ustawienia mam takie jak napisałem wcześniej, na kotle trzymam temp. 50 stopni. Mam pytanie ile poprzedni piec oleju palił. Cytuj
stojak123 Opublikowano 1 Marca 2010 #9 Opublikowano 1 Marca 2010 Witam. Olejak palił około 1300 l na zimę. Olej kupowałem po 2.4 zł to daje 3100 zł. Ale to nie wszystko bo on był wpięty w jeden układ z węglowym no i przepalałem też brykietem drzewnym żeby było taniej. Myślę,że na groszek będzie taniej. Może jeszcze trochę sie pobawić z tymi ustawieniami i będzie ok. Pozdrawiam. Cytuj
pszczola1966 Opublikowano 6 Maja 2010 Autor #10 Opublikowano 6 Maja 2010 Witam i pytam jak piec się sprawuje, ja jestem zadowolony teraz pracuje w trybie letnim z wyłączoną pompą obiegową. Pozdrawiam Cytuj
gruby73 Opublikowano 25 Maja 2010 #11 Opublikowano 25 Maja 2010 Z nastawami to jeszcze kombinuje, ale te podstawowe to: czas podawania - 14s-18s wyznacznikiem jest kopczyk , moc nadmuchu 18% i przysłona 0.5 cm, z mocą to kombinuje zależnie od pogody (nie mam jeszcze zaworów termostatycznych na grzejnikach i tego zaworu 3-drożnego), szyber 45 stopni i mniej, do komina ten piec ma krótką drogę więc trzeba się sugerować temperaturą czopucha. Piec spala ok. 20- 25 kg, sterownik w automacie, praca 2-stanowa chyba mniej ekonomiczna. Pozdrawiam To nie są dobre nastawy na ten piec powinno być 1-4 czyli na ten palnik 5-s podawanie 20-s przerwy. Cytuj
paul997 Opublikowano 25 Maja 2010 #12 Opublikowano 25 Maja 2010 Po paru dniach testowania, też doszedłem do podobnych parametrów. Podawanie 10s, przerwa 45s. Jednak radykalne skrócenie obydwu czasów przy zachowaniu podobnych proporcji (próbowałem chyba 2s / 10s) spowodowało, że kocioł przez 12 godzin nie dał rady osiągnąć zadanej temperatury. Cytuj
gruby73 Opublikowano 27 Maja 2010 #13 Opublikowano 27 Maja 2010 Witam posiadaczy Galmet 12kw Do tego piecyka orginalnie5-s /30 przerwy tu macie załącznik próbujcie i piszcie Ustawienie_parametr_w_sterownika.pdf Cytuj
paul997 Opublikowano 10 Czerwca 2010 #14 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Na początku próbowałem nastawów 5/30 z instrukcji. Już nie pamiętam, o co poszło, ale chyba nie dał rady nagrzać wody. Dopiero 10/45 u mnie się sprawdziło. Być może dałoby się jeszcze niżej zejść z czasem podawania, ale na razie brak czasu na kombinowanie, a i warunki takie, że tylko CWU grzeję. Może na jesieni spróbuję coś jeszcze poprawić. Podaję miejsce, gdzie można znaleźć komplet instrukcji m.in. do sterownika Ekspert R: http://www.elster.w.com.pl/?do-pobrania,4 . Do pobrania instrukcje użytkownika, serwisanta i instalatora wraz z opisem, jak włączyć poszczególne tryby. Ja u siebie zostawiłem sterownik w trybie serwisanta, to taki GodMode - ma dostępne wszystkie ustawienia. Cytuj
stojak123 Opublikowano 29 Czerwca 2010 #15 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Witam użytkowników tego kotła. Chciałem go dzisiaj uruchomić a tu lipa. Rozpalam i po 10 min gaśnie. proszę o pomoc. Może skontaktuje się ze mną użytkownik kociołka. Proszę chociaż o smsa oddzwonię. Mój numer 501580311. Dzięki. Cytuj
stojak123 Opublikowano 4 Lipca 2010 #16 Opublikowano 4 Lipca 2010 Witam serdecznie. Miałem problem z kociołkiem ale sobie poradziłem z pomocą serwisanta galmetu. Teraz jest inny problem. Przestawiłem go w tryb letni i okazało się że kociołek się przegrzewa. Ustawiłem na kotle temperaturę minimalną tj. 47 st. a tu na kotle po całej nocy 86 st. Mój sterownik to expert. Podam też podstawowe parametry jakie ma ustawione 1. Temp zadana 47 2. Powietrze 35 % 3. Moc 20 % ( ustawiłem taką na lato) 4. Przerwa nadzoru 3 min. 5. Podawanie 20s. przerwa 35s. ( ale na lato sterownik to wydłuża) tak mi się wydaje 6. Minimalna moc kotła 120s. 7. Nadmuch nadzoru 1s. Nie wiem może coś trzeba na lato zmienić. Bardzo proszę o pomoc. Do paul997. Dzięki za zainteresowanie ale miałem problem z netem i nie mogłem odpowiedzieć. Cytuj
paul997 Opublikowano 4 Lipca 2010 #17 Opublikowano 4 Lipca 2010 Czy masz założony czujnik temperatury w bojlerze? Ma to wpływ na zachowanie sterownika. Na ile ustawiłeś temperaturę CWU? Pompki do CWU jesteś pewny - nie zapowietrza się (ma być taka sama temperatura rury przed pompką i za nią)? A jaka dokładnie była na głównym ekranie pokazana temperatura zadana w momencie, gdy osiągnął te 86 stopni? Wydaje mi się jednak, że chodzi tu o przerwę nadzoru - ja mam eksperymentalnie dobrane 15 minut, przy podawaniu 9s, ale dużo dłuższy nadmuch nadzoru - 15 sekund. Przy większej przerwie gasł. A przy mniejszej - może się grzać. Zapraszam na GG, może coś wymyślimy. Cytuj
stojak123 Opublikowano 5 Lipca 2010 #18 Opublikowano 5 Lipca 2010 Mam czujnik temperatury w bojlerze. Temperatura cwu 50 st. Temperatura zadana to 47 st. I przy tych 47 st. poszedł na 86 st. Pozostawiłem ustawienia niby zimowe zbiłem mu tylko moc kotła i temperaturę. Wydaje mi się,że trzeba coś pokombinować z tą przerwą nadzoru ale nie jestem pewien. Jeszcze jedno. Serwisant polecił mi żebym ustawił pracę pompki na pracę ciągłą. Cytuj
paul997 Opublikowano 5 Lipca 2010 #19 Opublikowano 5 Lipca 2010 U mnie zostały ustawienia teoretycznie zimowe. Teoretycznie, ponieważ kocioł nie miał jeszcze okazji pracować w zimę, minimum to były okolice 0 stopni. Aktualnie mam podawanie 9s, przerwa 45 s, nadmuch 29%. Nie zmniejszałem mocy kotła - po prostu jak musi sobie nagrzać wodę, to daje na 100%. Ograniczenie mocy kotła, z tego co zauważyłem, polega na tym, że nigdy nie dochodzi do czasu przerwy 45 s, zawsze ma tę przerwę dłuższą. Przy moich ustawieniach na CWU zasobnik 100kg wystarczył mi na 40 dni. Temperaturę zadaną na CWU początkowo miałem 50 stopni, teraz trzymam 40 stopni (wygoda, bo nie muszę do mycia rąk, czy naczyń odkręcać zimnej wody, ciepła jest taka w sam raz), a gdy planujemy się wykąpać, przestawiam na 55. Wydaje mi się, że w ten sposób idzie mniej węgla. Być może ograniczenie mocy maksymalnej na czas lata wpłynęło by na zużycie węgla? Tego nie wiem. Cytuj
gruby73 Opublikowano 6 Lipca 2010 #20 Opublikowano 6 Lipca 2010 Witam serdecznie. Miałem problem z kociołkiem ale sobie poradziłem z pomocą serwisanta galmetu. Teraz jest inny problem. Przestawiłem go w tryb letni i okazało się że kociołek się przegrzewa. Ustawiłem na kotle temperaturę minimalną tj. 47 st. a tu na kotle po całej nocy 86 st. Mój sterownik to expert. Podam też podstawowe parametry jakie ma ustawione1. Temp zadana 47 2. Powietrze 35 % 3. Moc 20 % ( ustawiłem taką na lato) 4. Przerwa nadzoru 3 min. 5. Podawanie 20s. przerwa 35s. ( ale na lato sterownik to wydłuża) tak mi się wydaje 6. Minimalna moc kotła 120s. 7. Nadmuch nadzoru 1s. Nie wiem może coś trzeba na lato zmienić. Bardzo proszę o pomoc. Do paul997. Dzięki za zainteresowanie ale miałem problem z netem i nie mogłem odpowiedzieć. a czy te 86 stopni to nie bylo przypadkiem w środę rano ! sterownik raz w tygodniu goni piec do 80st chodzi tu o bakterię w bolierze Cytuj
stojak123 Opublikowano 6 Lipca 2010 #21 Opublikowano 6 Lipca 2010 Nie to było jakoś w piątek. Słuchaj a jak masz ustawiony sterownik na lato. Może pomożesz. Cytuj
gruby73 Opublikowano 15 Lipca 2010 #22 Opublikowano 15 Lipca 2010 TESTOWAŁEM WASZE NASTAWY I POZOSTANĘ PRZY SWOICH nadmuch nadzoru-0-s max moc-5/30 praca dwustawna przerwa nadzoru-40 min min moc nadmuchu 17% Cytuj
pszczola1966 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Autor #23 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Witam serdecznie. Miałem problem z kociołkiem ale sobie poradziłem z pomocą serwisanta galmetu. Teraz jest inny problem. Przestawiłem go w tryb letni i okazało się że kociołek się przegrzewa. Ustawiłem na kotle temperaturę minimalną tj. 47 st. a tu na kotle po całej nocy 86 st. Mój sterownik to expert. Podam też podstawowe parametry jakie ma ustawione1. Temp zadana 47 2. Powietrze 35 % 3. Moc 20 % ( ustawiłem taką na lato) 4. Przerwa nadzoru 3 min. 5. Podawanie 20s. przerwa 35s. ( ale na lato sterownik to wydłuża) tak mi się wydaje 6. Minimalna moc kotła 120s. 7. Nadmuch nadzoru 1s. Nie wiem może coś trzeba na lato zmienić. Bardzo proszę o pomoc. Do paul997. Dzięki za zainteresowanie ale miałem problem z netem i nie mogłem odpowiedzieć. Ja kombinowałem z przysłoną wentylatora i moc ustawiłem na 18%, a pracę na 2-stanową, sterownik trzymał sztywno z wyjątkiem walki z legionellą (można to wyłączyć) Cytuj
szatek Opublikowano 5 Kwietnia 2011 #24 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Witam. Niestety dobrych opinie nie zamieszczę . Nie jestem producentem ani instalatorem jedynie zwykłym użytkownikiem takiego kotła. Nikomu najgorszemu wrogowi nie życzę takich przygód z piecem co przeżyłem z tym kotłem i firmą Galmet. Na składane reklamacje faktycznie przyjeżdżał pracownik galmetu i robił co mógł a raczej najczęściej wymieniał sterownik. w jednej zimy 5 razy z czego piec nie pracował dobrze że tam nie mieszkałem lecz i tak celem ochrony instalacji dogrzewałem prądem dom. Wracając do Sterownika a raczej wyrobu Galmet to wielka lipa i dodatkowo olewją jak się jest upierdliwym w reklamacjach. Sprawę i tak oddałem do Sądu czekam za werdyktem. Na sterowniku w trakcie pracy pojawia się chińszczyzna czyli coś co nikt nie jest w stanie rozszyfrować. Co robi serwis wymienia sterownik do czasu oczywiście , jak zarządzałem zwrotu kasy to się wypieli i pół roku czekałem za odpowiedzią Produktu nikomu nie polecam! Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi