Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Rozbudowa Starej Instalacji O Piec Gazwy


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Obecnie mam prostą instalację która wygląda tak:

 

post-10462-1259149299_thumb.jpg

 

Chciałbym dodać do instalacji dwu-funkcyjny piec gazowy, coby w leniwe dni on zajmował się utrzymaniem temperatury. Wymyśliłem że zrobię to w sposób następujący:

post-10462-1259149427_thumb.jpg

 

Założenie jest takie:

- Gdy palę w Piecu Zawór B zamknięty, zawór A otwarty i wszystko chodzi normalnie.

- W leniwe dni Zawór B otwarty , zawór A zamknięty, Piec gazowy działa i oddaje ciepło przez wymiennik. woda krąży w małym układzie: nie ogrzewany jest grzejnik w pionie naczynia wzbiorczego i woda w bojlerze( ciepła woda bądź z grzałki w bojlerze, bądź z dwu-funkcyjnego pieca gazowego)

 

Poproszę o wszelkie uwagi i wskazówki.

Opublikowano

a co będzie jeśli w leniwy (bardzo leniwy)dzien napalisz w piecu ale zapomnisz otworzyć właściwy zawór ?

teraz poważnie jakiej mocy miałby to być kocioł ,i jakiej mocy są grzejniki ?

praca przeciętnego kotła gazowego z jednym grzejnikiem jest mało ekonomiczna i mordercza dla kotła (będzie się załączał na parę chwil i wyłączał ).poza tym dlaczego chcesz grzac tylko jeden grzejnik ? a co z drugim i bojlerem .

Opublikowano

Najważniejsze w tym wszystkim, że do zamontowania kotła gazowego potrzeba pozwolenia na budowę i mnóstwo uzgodnień - z gazownią ,kominiarzem, jeśli nie jesteś właścicielem to z nim również. Do pozwolenia na budowę potrzeba projektu.

Opublikowano

Witam, dziękuje za odpowiedzi.

Rozumiem już powód milczenia, nikt nie chciał powiedzieć że zaprezentowany układ jest delikatnie mówiąć dziwny (kolega zgdyni użył niedelikatnego określenia)

 

Mea Culpa, podałem zbyt uproszczony schemat, poniżej schemat instalacji oddający rzeczywistą ilość grzejników (wielkość grzejników jest zaniedbywalnie podobna).

post-10462-1259330985_thumb.jpg

 

Odpowiadając koledze guitar, mieszkanie to domek na własność. Czy jeśli piecyk gazowy ma mieć zamkniętą komorę spalania, a w pomieszczeniu był kiedyś (legalnie, zgodnie z prawem) gazowy junkers do ciepłej wody, to będzie potrzeba równie dużej ilości zezwoleń ? Czy są jakieś przeciwwskazania żeby piec węglowy i gazowy z zamkniętą komorą spalania były w jednym pomieszczeniu?

 

Odpowiadając koledze sawo, wydaje mi się że jeśli zapomnę o zaworach to poza faktem że ogrzewana gazem będzie większa ilość wody to nic się nie stanie. W każdy razie jakkolwiek zawory A iB były ustawione nie ma zagrożenia zagotowania się wody. Nie chcę ogrzewać bojlera i jednego grzejnika bo : grzejnik na pionie naczynia wzbiorczego jest w łazience gdzie jest podłogówka elektryczna. Wody w bojlerze nie chce gazem ogrzewać, bo piec ma być dwu-funkcyjny i jak woda w bojlerze będzie zimna to piec bedzie podgrzewał wodę bezpośrednio (przepływowo)

 

Tym razem postarałem się klarownie przedstawić mój problem, wdzięczny będę za kolejne uwagi i podpowiedzi.

Opublikowano

wpięcie wymiennika płytowego szeregowo w główną nitkę zasilania nie jest pomysłem dobrym. wymiennik płytowy podłącz równolegle do kotła węglowego ,szeregowo z zaworem B ,do tego sterowanie pompą obiegowa i będzie ok

Opublikowano

Jak dobrze zrozumiałęm chodzi o taki układ:

 

post-10462-1259394165_thumb.jpg

Propozycja wydaje się być dobra.

 

Co prawda będę musiał pamiętać o zmianie zamknięcia-otwarcia zaworów A i B żeby działało (może jakieś elektrozawory i sterowanie byłoby tu pomocne)

 

Natomiast,dzięki przeniesieniu wymiennika, układ z piecem węglowy dalej będzie mógł działać na grawitacji.

Opublikowano

najprościej jest dokupić drugą pompę ,dwa sterowniki pomp i dwa zawory zwrotne ,pierwszą pompę podłączyć w miejsce zaworu A+zawr zwrotny ,drugą pompę w miejsce zaworu B plus zawór zwrotny ,pierwszą pompę załączy sterownik z czujnikiem umieszczonym na wyściu z kotła węglowego ,drugą pompę załączy drugi sterownik z czujnikiem na wyjścu z kotła gazowego .w ten sposób nie musisz zamykać ani otwierać żadnych zaworów ,układ jest bezpieczny i głupotoodporny .

i umożliwia pracę nawet dwóch kotłów jednocześnie .

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.