Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik


LESZEKRRR

Rekomendowane odpowiedzi

Oczywiście. Trzeba każdy element dokładnie dobrać. Jak jedna pompa, to mocniejsza, jak dwie, to słabsze.

A co do odległości porównywalnych, to chodzi o to, aby do jednego i drugiego rozdzielacza czynni miał podobną drogę do przebycia od trójnika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

43 minuty temu, sambor napisał(a):

Ciekawa teoria, ale błędna

No cóż. Człowiek się na błędach uczy. Zawsze myślałem że ma to sens. Nie miałem na myśli długości pętli, tylko długość rur do rozdzielaczy. Może teoria faktycznie błędna, ale najważniejsze że ta teoria nie powoduje błędu w instalacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Prawie OK Brak ZZ na dolocie zimnej wody z sieci do zasobnika CWU Do 6ciu grzejników dałbym Cu22,dasz Cu 28 nie zaszkodzi) Pompa do grzejników w kotłowni,nie przy rozdzielaczu.Ten bypass(nie wiem czy ma sens)ilez ten bufor będzie się lądowal,a sama podłogowa będzie długo się nagrzewac,powinna chodzić cały czas. Podczas korzystania z niego co będzie się działo z grzejnikami?pompa od obiegów grzejników będzie pompować zimną wodę z bufora?chyba że sterownik kotła ma możliwość sterowania tą pompa.Jest poprowadzona zielona linia przerywana jako sterowanie poszczególnych elementów instalacji ale akurat do pompy CO nie ma nic.Gdyby fragment  rury do naczynia miał iść tak jak na schemacie w poziomie to daj ja z lekkim spadkiem do kotla

Edytowane przez Uzytkownik2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze taka prośba do was . 

jaka rurę kupić do podłogówki fi 16 ale jakiej firmy ?

bajpas z myślą że wszystko wystudzone a mi by zależało najpierw rozgrzać podłogi , grzejniki mogą poczekać , co do grzejników na poddaszu to ewentualnie w przyszłości , być może nie będę tego robił w ogóle  .

 

Edytowane przez LESZEKRRR
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprzedawca zachował się właściwie. Sprzedał towar, a z jego punktu widzenia, to jest najważniejsze. 🙂 

Zanim kupujący się zorientuje co jest nie tak, to już będzie za późno. 🙂 Każdy orze jak może.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 16.02.2023 o 10:52, LESZEKRRR napisał(a):

jaka rurę kupić do podłogówki fi 16 ale jakiej firmy ?

Wystrzegaj się towaru "no name". Są bardzo tanie, ale kiepskiej jakości. Nie słyszałem żeby komuś pękła po ułożeniu, ale przy układaniu (szczególnie w środku) lubią się załamać. Wtedy cały odcinek do wymiany.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zawór był w komplecie z rozdzielaczem firma pl z Lublina , w sumie rozdzielacz mieli w dobrej cenie , ale sprzedający mówił że takie tylko zawory zakładają .

schemat po poprawkach prośbą o sprawdzenie czy już wszystko ok 

chyba ostatnie pytanie , bardzo dużo żeście mi pomogli , Dzięki śliczne 

jaką folię polecacie pod podłogówkę? 

image.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy zakupie folii do OP zwróć uwagę na jej grubość.Naczynie wyrównawcze 30l może być maławe dla takiego zładu.Bufor 800l,kocioł pewnie z 50l w OP ponad 100l a powinno być min.4% pojemności instalacji.Naczynie 10l CWU dla zbiornika 200l  jest też małe,daj 12l.I kolejny raz sugeruje aby zaw.3D+pompa była w kotłowni a nie w szafce. rozdzielacza.Zawór zwrotny do obiegu OP przenieś na powrót.Naczynie wyrównacze przy tej lokalizacji pompy(na powrocie)powinno być dość wysoko w stosunku do najwyższego grzejnika

 

Edytowane przez Uzytkownik2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozdzielacz do podłogówki  będzie w kotłowni na przeciw pieca .kotłownia jest umiejscowiona po środku budynku  ma wymiary 2m x 3,5m  chce zrobić tak piec na dłuższej ścianie bufor na krótkiej ścianie rozdzielacz na długiej ścianie na przeciw pieca 

.Czy w takim przypadku przenieść pompę z szafki rozdzielacza ? ,a jak tak to zamontować jak najbliżej bufora ? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak rozdzielacz będzie w kotłowni to pompa i zawór 3D może byc w szafce tylko zawór 3D z siłownikiem będzie zajmował o wiele więcej mniejsca niż ten zaw.Kvs=1,6 co jest w komplecie.Gdybyś kiedyś miał jednak grzejniki to moze warto profilaktycznie poprowadzić rury do tego grzejnika drabinkowego.

Edytowane przez Uzytkownik2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 miesięcy temu...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.