Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Sterowanie pompy obiegowej smart-wtyczką


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez wacio1967,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Mam małe pytanie do fachowców znających temat.

Mianowicie planuję podłączyć moje dwie pompy obiegowe Grundfos ALPHA2 i Wilo Stratos Pico które będą obsługiwać bufor ciepła do sieci elektrycznej poprzez tzw. smart wtyczki/gniazdka aby nimi sterować. Oczywiście każda do osobnego gniazdka. 

Z tego co zauważyłem niektórzy producenci typowych sterowników do pomp opisują że sterowanie jest przekaźnikowe. Ponieważ nie posiadam obszernej wiedzy w temacie elektryczności zastanawia mnie czy włączanie i wyłączanie takim smart "ustrojstwem" nie będzie negatywnie wpływać na żywotność pomp.  

  • Rozwiązanie
Opublikowano

Nie. Sterowanie przekaźnikowe to jest coś takiego, jak jakieś urządzenie da sygnał do przekaźnika aby się zwarł, lub rozwarł. Na takiej samej zasadzie działają te wtyczki, tylko obsługują mniejsze natężenie prądu. Pompa nie ma dużego poboru, więc się nic nie stanie.

Zastanawia mnie tylko, na jakiej zasadzie chcesz tym sterować?

Opublikowano

Sterowanie poprzez aplikacje na telefonie. Odczyt temp. Poprzez zdalne czujniki temp. również działające w tym samym systemie. Możliwości programowania dużo większe niż standardowe sterowniki do pomp czy obiegów. No i w przyszłości można system rozbudowywać o np zdalne programatory pokojowe itp. 

Czyli rodzaj silników w takich pompach nie wymaga specjalnego załączania napięcia? Nawet jeśli będzie parę razy w ciągu dnia? 

Opublikowano

Zgadza się. Nic się nie stanie z taką pompą.

Nie zmienia to faktu, że opierać pracę pompy o komunikację bezprzewodową nie jest dobrym pomysłem. Pompa powinna pracować jak instalacja ma zapotrzebowanie na ciepło. Nie wiem czy masz grzejniki czy OP. Tak czy inaczej, jeżeli jakikolwiek obieg potrzebuje ciepła, to pompa musi pracować. Jeżeli te pompy są połączone ze źródłem ciepła, to jest jeszcze bardziej niebezpieczne takie połączenie. Załóżmy że masz kocioł stałopalny (tak strzelam sobie), a pompa (a właściwie sieć wifi) straci połączenie i nie odczyta temperatury, to coś się może zagotować. Co innego jak to będzie na obiegu grzewczym. W tedy nic się nie stanie. Będzie po prostu za ciepło, lub za zimno. Zależy od innych urządzeń.

Opublikowano

To jest tak. Pompy są na obiegu grzewczym jedna pomiędzy grzejnikami a buforem i druga pomiędzy op a buforem. 

Piec z podajnikiem ma swój sterownik który będzie pilnował pompę zasilającą bufor. 

Chodzi o to że pompy obiegów grzewczych powinny pracować w oparciu o temp. bufora i to nie temp. narastającą ale malejącą czyli jak w buforze będzie np. 50st mają się załączyć i pracować bez względu czy rośnie czy maleje temp. jeśli jest to powyżej 50st a wyłączyć się ma pompa grzejników gdy spadnie poniżej 50st natomiast pompa op gdy spadnie do np.30st W grzejnikach są termostaty które pilnują temp. w pokojach oczywiście tylko w momencie pracowania pompy.

Taką zasadę działania ma sterownik "euroster 12" w trybie "termostat" tyle że tam jest w oparciu o temp. załączenia i histerezę od tej temp. która wyłącza. Ustawienie grzanie lub chłodzenie powoduje czy histereza ma być w górę czy w dół temp. ustawionej. Ten model sprawdzi się idealnie ale nie ma możliwości w nim w przyszłości podpięcia np. termostatu pokojowego, a moim pomyśle jest rozbudowa nieograniczona. Oczywiście ma tez wady.

 

Opublikowano

Czyli z tego co piszesz, to chcesz uzyskać taki efekt, że jak spadnie temperatura bufora do minimum i w OP będzie już niska temperatura, chcesz wyłączyć OP aby po ponownym nagrzaniu bufora OP wydoiło go na maxa. Błędne koło się zrobi na takich ustawieniach. Odwrotność ekonomicznego grzania. Chyba że robisz to na testy jak ja w zeszłym roku z buforem, to jak najbardziej się to sprawdzi. U mnie wydoił na nieekonomicznym grzaniu 11000kWh. Z tym że ja te testy zrobiłem na zasadzie, że przekłamałem czujnik zewnętrzny o -10 stopni i uchyliłem okna. Takie coś jest bardziej nieekonomiczne.

Opublikowano (edytowane)

Trochę na bazie własnych doświadczeń
Zwykłe 'głupie' pompy bez problemu można załączać i wyłączać przekaźnikiem.
Ale z pompą smart-elektroniczną Wilo Star miałem problem bo strasznie upalała przekaźniki, tzn żywotność przekaźnika to było może tydzień. Kilka przekaźników w ten sposób wymieniłem ale każdy padł, w końcu wymieniłem pompę.

A co do załączania pomp jak opisujesz, to najlepiej użyć termostatu - np takiego https://allegro.pl/oferta/termostat-regulator-temperatury-grzalki-co-230v-13174567163

ustawiasz temperaturę w trybie chłodzenia, tzn załącza się gdy temp wody jest powyżej np 50 stopni, a wyłącza się np po spadku poniżej 45. 
Albo nawet jeszcze prościej jakimś termostatem bimetalicznym

Edytowane przez nightwatch
Opublikowano

Przy takim termostacie nie będziesz miał podglądu na smartfonie. Tutaj chyba o to najbardziej chodzi, aby mieć podgląd zużycie i czas pracy pompy.

Opublikowano

Pomysł zaproponowany przez nightwatch jest całkiem ciekawy. Fakt że nie można tego w przyszłości rozbudować dodając termostat pokojowy w op. Jednak ponieważ posiada taką funkcję o którą zabiegałem, a w porównaniu z "eurosterem" w którym inne tryby były by dla mnie bezużyteczne ma dużą zaletę jaką jest cena. Bardzo atrakcyjna. O podgląd w smartfonie mi nie zależy. Chodzi mi raczej o to aby w obiegu grzejnikowym pompa pracowała tylko w zakresie temp. w buforze czyli np. od 60 lub 70 do 40 licząc w dół. W czasie pracy pompy na grzejniki które mają termostaty ale zawsze któryś się zamyka natomiast inny otwiera. I tu będę chciał zamontować zawór termostatyczny który będzie ustawiony na 60 by nie szło na grzejniki 70 szkoda mi rur pex i nie chcę by dziecko się poparzyło dotykając stalowych grzejników. Znowuż w op pompa by pracowała również w zakresie temp. buforu od np. 60 lub 70 do 30 licząc w dół. Tam akurat jest już zawór termostatyczny który pilnuje by nie przegrzewać. Ale tutaj niema nic na wzór termostatów grzejnikowych więc myślałem o podłączeniu czujnika temp. w podłodze który po osiągniętej temp. też mógłby wyłączyć pompę. Lub termostatu pokojowego. Tyle że przy tak dużej bezwładności op temp. z powietrza w pomieszczeniach z op. była by informacją zbyt późną. I tu nie jestem pewien tego. 

Na to wszystko pozwala mi mój pomysł ze smart wtyczkami i czujnikami. Bardzo dużo można ich łączyć ze sobą i zależność między nimi. Czyli np. pod jedną wtyczkę parę czujników, a co za tym idzie informację z różnych punktów. 

Mam rolety i parę innych rzeczy w taki sposób w standardzie zigbee gdzie działa to nawet podczas braku internetu. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.