YankeeJ Opublikowano 15 Grudnia 2022 #1 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Witam, Od wczoraj zamieszkałem w nowym bloku 3 piętrowym. Poprzednio podczas remontu grzejniki były gorące, wczoraj wieczorem niestety lekko ciepłe na górze, zimne na dole. Czy ustawienie kryzy w pozycję maksimum 6, na każdym z grzejników będzie dobrym zabiegiem? Dodam że węzeł znajduje się w sąsiedniej klatce, a nasz pion jest ostatnim do którego dochodzi CO Na załączniku widać, że każdy grzejnik jest zasilany jakby osobno, przez jeden do drugiego nie przepływa woda Pozdrawiam Cytuj
mistalova Opublikowano 20 Grudnia 2022 #2 Opublikowano 20 Grudnia 2022 W dniu 15.12.2022 o 16:23, YankeeJ napisał(a): Czy ustawienie kryzy w pozycję maksimum 6, na każdym z grzejników będzie dobrym zabiegiem? Nie. Instalacja w całym budynku jest zbudowana wg jakiegoś projektu i samodzielne zmiany (w tym kryzowanie) spowodują zmiany w całej instalacji. Nawet pomimo tego, że jestes "na końcu". Teraz pytanie - czy w pomieszczeniach jest osiągana wymagana temperatura? Jeśli NIE - to dzwonisz do zarządcy, jesli TAK, to przestajesz o tym myśleć, bo nie ma problemu. Cytuj